Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Расчетная длина металлических колонн
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4591 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3221 просмотров)

Просмотров: 348332
 
Непрочитано 11.05.2017, 21:40
1 | 1 #101
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Для нижней части мю=3,5 получил, а для верхней мю=16,2, в чем может быть причина? (кривые руки?)
Да поделите же вы куски расчетной рамы на 10 частей узлами. Я Вот поделил все на 10 кусочков и получил мю=1,25
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr01.png
Просмотров: 238
Размер:	15.4 Кб
ID:	187831  
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 21:52
#102
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да поделите же вы куски расчетной рамы на 10 частей узлами. Я Вот поделил все на 10 кусочков и получил мю=1,25
В критерии расчета для типа "балка" и так уже разбивка на 10 частей установлена, да и в целом мало влияете это на результат, только если выставить 1, то тогда влияет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама2.jpg
Просмотров: 173
Размер:	176.4 Кб
ID:	187832  
rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 22:04
#103
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
В критерии расчета для типа "балка" и так уже разбивка на 10 частей установлена, да и в целом мало влияете это на результат, только если выставить 1, то тогда влияет.
Не знаю чем Вы считаете, но скорее всего там имеется в виду точки интегрирования(количество сечений по длине стержня для определения внутренних усилий), а не автоматическое разделение стержня на КЭ . Покажите формы потери устойчивости.

Последний раз редактировалось румата, 11.05.2017 в 22:09.
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 22:19
#104
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Покажите формы потери устойчивости.
Первые 5 форм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форма 1.jpg
Просмотров: 172
Размер:	97.5 Кб
ID:	187834  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форма 2.jpg
Просмотров: 140
Размер:	111.5 Кб
ID:	187835  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форма 3.jpg
Просмотров: 128
Размер:	99.1 Кб
ID:	187836  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форма 4.jpg
Просмотров: 113
Размер:	99.4 Кб
ID:	187837  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форма 5.jpg
Просмотров: 166
Размер:	105.0 Кб
ID:	187838  

rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 22:22
#105
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Первые 5 форм.
Ну вот по пятой форме какая расчетная длина для нижней части стойки получается?
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 22:33
#106
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну вот по пятой форме какая расчетная длина для нижней части стойки получается?
1,401
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 143
Размер:	214.8 Кб
ID:	187839  

Последний раз редактировалось rexxdz, 11.05.2017 в 22:33. Причина: добавление фото
rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 22:52
#107
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
1,401
Судя по картинке это для 3-й формы. А для пятой 0,834. Что тоже не может быть правдой.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 00:11
#108
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Не для той схемы картинку загрузил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 109
Размер:	214.5 Кб
ID:	187840  
rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 03:04
#109
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Хм, не знал что так сильно влияет разбиение на участки стержней при нахождении "мю"
В приложениях скрины результатов расчета.
У меня 2 вопроса, Offtop: возможно в тысячный раз:
1 - Почему дробление КЭ на более мелкие так сильно влияет на коэффициент "мю"?
2 - Ну вот нашли мы "мю" для нижнего участка колонны и для верхнего... и чего делать то? что принимать в расчет? Колонна то, как бы, конструктивный элемент, читай единая... В расчете на устойчивость по идее будем оперировать геометрической длиной в 5 метров, а не участками... какую тогда N брать? и какую "мю"?
Offtop: П.С. можете попинать, но на вопрос ответьте
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без разбиения.png
Просмотров: 119
Размер:	220.1 Кб
ID:	187841  Нажмите на изображение для увеличения
Название: с разбиением.png
Просмотров: 114
Размер:	327.1 Кб
ID:	187842  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 04:45
#110
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
1 - Почему дробление КЭ на более мелкие так сильно влияет на коэффициент "мю"?
А если умножить длину короткого участка на получившийся для этой схемы мю и длину участка без разбиения на получившееся мю, результаты не сойдутся?
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
2 - Ну вот нашли мы "мю" для нижнего участка колонны и для верхнего... и чего делать то? что принимать в расчет? Колонна то, как бы, конструктивный элемент, читай единая... В расчете на устойчивость по идее будем оперировать геометрической длиной в 5 метров, а не участками... какую тогда N брать? и какую "мю"?
Так и принимать, для верхнего одно мю для нижнего второе.


Темы с большой расчетной длинной по программам уже столько раз пережеваны. Но находятся те, кто пытаются оспорить этот результат.

Последний раз редактировалось Andrey88, 12.05.2017 в 04:56.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 06:27
#111
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ильнур, Вы шутите? Ваш результат не то, чтобы точнейший и корректный - он просто-напросто абсолютно не правильный. Максимум мю=1,3 для нижней части стойки будет.
Вам надо сходить к глазному в таком случае. Ну или элементы в энергетическом парфесе поделить помельче на КЭ.
Вы так глубоко сейчас ошибаетесь, что возникает подозрение, что Вам уже никуда не надо даже сходить - не поможет.
Вы просто не можете воспринять обращенную речь, а именно вот это:
Цитата:
расчетная длина остальных элементов высчитывается из условия, что для них критической является сила, достигнутая в момент потери устойчивости системы.
Если у Вас в 2017 г все еще "Максимум мю=1,3 для нижней части стойки будет", то срочно нужно собрать все темы на форуме, где подробно, с примерами и сравнениями и постпроверками были показаны алгоритмы правильного анализа устойчивости стержневых систем, и перечитать их, возможно по два-три раза.
Значит так: Для этой схемы (эти жесткости, эти сопряжения, эти размеры и эти нагрузки) для нижней части ровно 3,25, и баста. Таковы законы механики.
Я больше не намерен тут терпеть беспредельную безграмотность упоротых. Просто учите теорию.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Для нижней части мю=3,5 получил, а для верхней мю=16,2, в чем может быть причина? (кривые руки?)
Думаю, лишь из-за разности длин разбивки ригеля - автор точно не указал, я отнес шарнир с карниза на 1 м, Вы видимо на 1,4, т.е. предполагая, что раскос под 45. На схеме явно не 45, поэтому я взял 1 м.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.05.2017 в 06:43.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 06:40
#112
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
А если умножить длину короткого участка на получившийся для этой схемы мю и длину участка без разбиения на получившееся мю, результаты не сойдутся?
Ну так вот именно, что нет. При разбиении на 10 участков у меня получилось мю=35.35/10=3,53 (близко к значению истины Ильнура )
При КЭ равном 3,6м мю=1,35/1=1,35
Вопрос остается. Why?)))

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я больше не намерен тут терпеть беспредельную безграмотность упоротых. Просто учите теорию.
Не говорите так. Что мы будем без вас делать?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 07:19
#113
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
он просто-напросто абсолютно не правильный. Максимум мю=1,3 для нижней части стойки будет
ну Ильнур так и посчитал:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для проверки на устойчивость по формулам СП:
Нижняя часть колонны - мю= 3,25,
Верхняя часть - мю=30 (практически не загружена осевой силой)
Раскос - мю=1 (самый нагруженный в смысле устойчивости)
Для проверок по предельной гибкости:
Нижняя часть- мю~1,4,

Верхняя часть - мю~3,
Раскос - мю=1.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 07:29
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Насчет поделить на элементы помельче: мельчение уточняет результат мю, только если продольное усилие по длине стержня переменное. Например собственный вес вертикальных элементов. Поэтому иногда полезно с.в. (за незначительностью) исключать из анализа на время предварительного анализа.
Сопутствующий вопрос: почему многие хотят иметь мю колонны? А не мю куска колонны? Т.е. например в нашем случае нижняя часть имеет 30 тонн (образно) усилия, раскос - 35 тонн, верхняя часть - 0,1 тонна, то зачем вообще проверять верхнюю часть? Это просто аппендикс. Его по логике следует игнорировать. Так ведь?
А если бы сооружение было 40-ярусное, с навешанным оборудованием через каждый метр по высоте?
Т.е. откуда стремление проверить одну колонну на всю длину? При этом которое усилие в проверку будет взято? Т.е. почему не хотим видеть степень нагруженности каждого участка? Не интересно что ли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 07:34
#115
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для проверки на устойчивость по формулам СП:
Нижняя часть колонны - мю= 3,25,
Верхняя часть - мю=30 (практически не загружена осевой силой)
Раскос - мю=1 (самый нагруженный в смысле устойчивости)
Для проверок по предельной гибкости:
Нижняя часть- мю~1,4,
Верхняя часть - мю~3,
Раскос - мю=1.
Ильнур, можно подробней?
ps^ не особо доверяю этим прогам, интересует ручной расчет по нормам.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 08:17
#116
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, можно подробней?
Особенно про мю для проверки по предельной гибкости, почему именно такие цифры?
С мю колонны и подкоса все понятно.(для устойчивости)
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 08:29
2 | #117
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, можно подробней?
ps^ не особо доверяю этим прогам, интересует ручной расчет по нормам.
В норме нет этой схемы, и даже близко.
Ручной расчет займет пять страниц тетради в клетку, сутки времени и возможен только при хорошей матподготовке - надо решать систему дифуравнений.
Таким расчетам обучают в спецкурсах по устойчивости и на занятиях по высшей математике.
Практикующий проектировщик не может тратить столько энергии на математику, для этого есть КЭ-программы, приспособленные для анализа устойчивости.
Просто нужно нижнюю часть колонны проверить на устойчивость в плоскости при мю=3,25. (И это до тех пор, пока не поменяется какой-либо параметр системы. Например сечение раскоса. При увеличении сечения раскоса мю нижней части будет уменьшаться). А не при 1,3 и т.д. и т.п., взятые с паталка.
Offtop: С потолка есть когда брать - это как раз при проверке по предельной гибкости. Т.к. предельная гибкость вовсе не из теории устойчивости, то имеются несколько разных "потолочных" методов. Я использую самый постой - называется итерационная аппроксимация в полтора шага. Т.е. имею нижнюю границу и верхнюю границу мю, в предположении, что нагружен только этот элемент. Например нижняя часть минимум 1 при условии, что верх абсолютно несвободен, максимум - 2 при условии, что абсолютно свободен. Итого первый результат 1,5, а с учетом того, что второе условие дальше от истины, чем первое, принимаем 1,4. Такой расчет производится в уме за 0,8 сек, и дает очумительно надежный результат, а именно мю для проверки по предельной гибкости.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.05.2017 в 08:36.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 08:35
#118
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
то имеются несколько разных "потолочных" методов
То есть можно и не использовать итерационные аппроксимации и тупо брать 1 ?
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 08:43
#119
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


То есть существует 2 значения "мю"? для гибкости и для Fкр?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 08:45
3 | #120
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
То есть можно и не использовать итерационные аппроксимации и тупо брать 1 ?
Можно. Особенно для этого случая. Я там минимум взял второпях 1, на деле же там защемление внизу, значит 0,7. Т.е. мю меньше 1,4. И во вторых, Если эта колонна из 25 К1 высотой 3,6 м (аппендикс не считаем), то какие вообще нужны проверки по предельной гибкости? При мю=1 у него гибкость 34, т.е. до гибкости 120-150 как до китая раком. Пройдет и при мю=4..5.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
То есть существует 2 значения "мю"? для гибкости и для Fкр?
Существует теория устойчивости, откуда берутся правильные мю, и нормативные искусственные предельные гибкости, не согласованные с теорией. И в норме грубо/ненаучно велено проверять предельную гибкость по правильным мю. При этом правильными мю признаются только мю для стандартных схем из норм.
Таким образом, существует некая фигня в нормах.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.05.2017 в 08:51.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37