| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок между швеллерами

Монолитный участок между швеллерами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.03.2011, 14:12 1 | #1
Монолитный участок между швеллерами
Yuzer
 
Мозговой штурм
 
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705

В результате обхвата ж.б. колонны швеллерами остался участок 400мм шириной. Подскажите, как правильно его законструировать? На вскидку: до монтажа швеллеров наварить уголок 50х5, после - заполнить монолитом.
Просмотров: 6139
 
Непрочитано 27.03.2011, 15:28
1 | #2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а низя развернуть швеллера полками друг к другу? тогда и уголки варить не надо. или заменить швеллера на двутавры?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 15:30
#3
Дима_1975


 
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 50


Нарисуй хоть от руки...то ну очень не понятно.!
Дима_1975 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2011, 15:53
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Дима_1975 Посмотреть сообщение
Нарисуй хоть от руки...то ну очень не понятно.!
Вот.

Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 16:19
1 | #5
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: Реконструкция?
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2011, 16:25
1 | #6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Да.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 22:51
#7
Дима_1975


 
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 50


Не вижу конечно проблемы, но заполнить бетоном предварительно за армировать с помощью эл. сварки. Конечно жескости не будет конечно!
Дима_1975 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2011, 23:09
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Дима_1975 Посмотреть сообщение
Не вижу конечно проблемы
У меня собственно вопрос. Длина участка 5,6м. Как правильно нужно уголок приварить? По перу и обушку? Или лучше разбить на участки 0,3м и приварить только с торцов? У меня поперечной силы на 1м - 0,564т.

Цитата:
Сообщение от Дима_1975 Посмотреть сообщение
Конечно жескости не будет конечно!
Мне нужно только заполнить участок.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 23:10
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


у мну вопрос - а тебе обязательно всю толщину монолитить? может имеет смысл уголки поднять выше и сделать толщину монолита всего в 5-10 см?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 23:16
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
...Мне нужно только заполнить участок.
Зачем? Положи сверху на швеллера стальной лист 4мм и заливать ничего не надо будет. Сверху по листу пол. Если конечно нет никаких таких экзотических нагрузок типа колесных.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2011, 23:20
#11
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
может имеет смысл уголки поднять выше и сделать толщину монолита всего в 5-10 см?
У меня таких указаний не было. Да и лицевать скорее всего будут по нижней грани.

MasterZim
Цитата:
Положи сверху на швеллера стальной лист 4мм и заливать ничего не надо будет. Сверху по листу пол.
Пола 40мм - плитка. У меня подозрения, что пол держаться не будет из-за прогибов.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 23:28
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
...Пола 40мм - плитка. У меня подозрения, что пол держаться не будет из-за прогибов.
боишься прогибов - положи десятку
Это самое простое решение

Если все равно не нравится - опусти лист на 100-150мм ниже между швеллеров, привари к ним и лей сверху бетон. На него свою плитку

В твоем решении минусы - приваривать уголки надо двумя швами, сверху и снизу, швов в два раза больше, покидать арматуру, приварить концы к уголкам, хотя бы через один стержень, поставить опалубку, залить это все бетоном.
Вместо того чтобы положить сверху лист прихватить прерывистым швом и класть плитку

Последний раз редактировалось MasterZim, 27.03.2011 в 23:40.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 23:36
#13
Kotyara72


 
Регистрация: 27.03.2011
Сообщений: 11


Листом закрывай, зачем с бетоном связываться ...гемора больше...
Kotyara72 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2011, 23:37
#14
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
боишься прогибов - положи десятку
Есть на работе серия ГИПРОМЕЗа (все никак не отсканю) - там есть щиты с поперечными ребрами под 1-5 т/м2.
Спасибо за наводку - есть пища для размышления...
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 23:44
1 | #15
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Есть на работе серия ГИПРОМЕЗа (все никак не отсканю) - там есть щиты с поперечными ребрами под 1-5 т/м2.
Спасибо за наводку - есть пища для размышления...
Зачем щиты? Ребра еще варить? Лист восьмерка на пролет 40см будет очень жестко.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 23:51
#16
Дима_1975


 
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 50


Так думаю что проще бетоном...дешевле будет...
По перу и обушку? для меня Америка...не понял данного выражения!!!))
Варить арматуру во внутрь швелеров можеш даже без всяких уголков и для нажежности дорожную сетку брость 50 х 50 не куда не дениться!
Дима_1975 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 00:37
1 | #17
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Может, так?
Вложения
Тип файла: pdf Model.pdf (27.6 Кб, 324 просмотров)
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 09:19
#18
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от Дима_1975 Посмотреть сообщение
По перу и обушку? для меня Америка...не понял данного выражения!!!))
Круть!!! Почитай книжку по расчету ферм из спаренных уголков)))
Я бы бетоном залил с минимальным армированием... долговечней все же...
Цитата:
Сообщение от [URL="http://forum.dwg.ru/member.php?u=19119"
playgamer[/url];725045]Может, так?
Классика... так и надоть...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок между швеллерами

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 53 10.03.2023 23:13
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Монолитный участок между плитами перекрытия Тоторо Железобетонные конструкции 28 02.10.2013 01:40
Можно ли не делать перегородку между минипекарней и торговым залом, между холодильными камерами и торговым залом?? arch.Wladek Архитектура 3 04.04.2011 16:30
Противопожарный зазор между маршами rasputinn Архитектура 11 06.07.2010 13:54