Непрочитано 26.08.2013, 12:29 #1
Уменьшение проема в наружной трехслойной жб стеновой панели жилого дома
kolombi4
 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81

Имеется 10-ти этажный панельный жилой дом серии 90. На стройке перепутали марку наружной стеновой панели и на первом этаже вместо панели с проемом шириной 1510 мм:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_01 Aug. 26 15.12.gif
Просмотров: 416
Размер:	11.6 Кб
ID:	110511
смонтировали панель с проемом шириной 2110 мм:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_02 Aug. 26 15.13.gif
Просмотров: 145
Размер:	13.7 Кб
ID:	110512
Во общем так оставлять нельзя. Заказчик хочет сделать проем 1510мм, и чтобы как можно не заметнее. Какие будут соображения по этому поводу, товарищи? Лично мне в голову только приходит наружный и внутренний слои из бетона B20 толщиной 80 и 150мм соответственно, с прослойкой из утеплителя - пенополистирола толщиной 170мм. Бетонные слои соединить между собой гибкими связями, и хим. анкерами закрепить к самой панели. Возможно ли это сделать на площадке в существующих условиях, или есть способ по удачнее?

Просмотров: 1988
 
Непрочитано 26.08.2013, 20:16
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


На термопрофилях сделать "боковушки" проема, закрыть ЦСП заподлицо с панелью.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Уменьшение проема в наружной трехслойной жб стеновой панели жилого дома

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Устройство проема в наружной панели дома серии 141. Сбор нагрузок DellXG Конструкции зданий и сооружений 12 28.03.2014 16:29
Причины разрушения торцевой панели 9-тиэтажного жилого дома CRASH Конструкции зданий и сооружений 3 29.09.2010 17:16
Вентиляция зазора в трёхслойной наружной стене жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 7 19.06.2009 14:02
Ищу архитектуру жилого дома со сборным ж\\б каркасом Erast Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.04.2007 18:45