16.01.2014, 20:57 | #1 | |
Распалубочная прочность бетона монолитной плиты перекрытия
Регистрация: 03.01.2014
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 16158
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
В ППР расчётный метод - пересчитать плиту с заданной прочностью на временные нагрузки и вес. Вместо B25 будет B??.
Так как в СНиП или СП нет прочностей бетона в период его набора прочности, то и метод слегка ненормативный.. Иногда СНиП регламентирует что-то, уже лень его смотреть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.01.2014
Сообщений: 16
|
а как быть с ранним загружением монолитных конструкций (прлиты перекрытия) и подробное описание производства р??? если можно ссылочку на нормативный документабот по ранеей распалубке и загружению (монтаж вышележащего перекрытия)
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Ну я такого не знаю документа.
Может и есть, но у меня опыта маловато. Не знаю. Может какой-нибудь МДС есть. Но в них такого пока не видел. Или СНиП на производство работ (Несущие...), например...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
для интенсивного монолитного строительства применяют несколько комплектов опалубки. Один держит этаж, вторым в это время опалубливают новый, кроме этого применяются стойки переоперания на нижележащих этажах. Всё по расчёту
|
|||
|
||||
C такой терминологией не встречался - ОТКРЫТИЕ.
28 суток бетон набирает 75% прочности - при соблюдения температурных условий схватывания.
__________________
Сам по себе |
||||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
1. Есть не только прочность, но и жёсткость. Снимите опалубку раньше времени - получите прогибы больше рассчитанных.
2. В гражданском строительстве крайне редко плита может понести нагрузку от веса свежеуложенной смеси вышележащего этажа. В жилье - вообще никогда. Поэтому стойки должны стоять минимум на двух этажах ниже заливаемого. А вообще, пос-ппр должны рулить такие вопросы. Но т.к. сообразительных похоже не осталось, имеем регулярные обрушения опалубки на стадии строительства. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
при достаточном количестве опалубки возводится один этаж в сутки с полным нагружением свежей плиты и вертикалки.
При такой технологии опалубка никогда не снимается со здания на землю, а перекидывается на соседний дом или подъезд, т.е. возводится одновременно несколько домов в пределах общей рабочей зоны нескольких кранов. Если одно здание, то два-три комплекта опалубки на всю площадь перекрытия переставляются один над другим. Плюс стойки переопирания. Гугл "тоннельная опалубка", "большеформатные опалубочные столы". |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 23
|
Думаю, что хорошая статья по этом поводу лежит здесь.
Последний раз редактировалось cos, 22.01.2014 в 08:49. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление монолитной плиты перекрытия с поперечными трещинами | soloha | Железобетонные конструкции | 28 | 18.09.2019 09:05 |
Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны? | vl74 | Железобетонные конструкции | 6 | 02.11.2013 14:08 |
расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам | krikari | Железобетонные конструкции | 17 | 22.12.2012 17:21 |
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия | Макс46 | Железобетонные конструкции | 4 | 04.10.2011 15:59 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |