23.06.2018, 15:47 | #1 | |
Как заармировать угол стены?
Регистрация: 07.04.2018
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 4263
|
|
||||
Регистрация: 07.04.2018
Сообщений: 30
|
Если отгибать в какую либо сторону эту стену, растяжение будет с одной стороны и длина анкеровки - это тот размер который на рисунке?
|
|||
|
||||
Нахлестка будет заведомо больше, но тут целесообразно посмотреть на коэффициент использования горизонтальной арматуры
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Хочу еще один момент уточнить: у нас ведь Пшка еще должна быть занкерована в другую стену. То есть загибной частью заходить в нее на длину анкеровки. Таким образом h*2+h> длины анкеровки. Но если габарит стены не обеспечивает это условие? Только Г-обр детали применять остается?
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.04.2018
Сообщений: 30
|
А этот коэффициент использования арматуры, как считать?
Требуемая по расчёту арматура/принятая арматура, должна быть <1, и элемент будет недогружен. лучше уже недогружен чем перегружен. и что с ним делать дальше, не подскажете? или источники какие то. в Лире при расчёте есть эти коэффициенты? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206
|
Цитата:
а сами стены 99% что можно мысленно рассмотреть даже как несвязанные и тогда усилия в горизонтальной арматуре в углах будут стремиться к 0 останется поставить конструктивные П-шки длиной 2h, может даже диаметра чуть меньше чем основная и всё) |
|||
|
||||
да посмотрите изополя требуемого армирования (наверняка ведь МКЭ прога используется) - сравните числа с фактически установленной арматурой
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Student_97, чувак у вас всё правильно. Не слушайте рассуждения вечные о нахлёсте и бла бла бла)) Эти дебаты вечны, потому что не все понимают суть. Длина анкеровки обеспечивает полное передачу усилия на бетон. У вас может теоретически стена разломиться в 2х местах, вот оттуда вы и отступаете анкеровку. А определие усилия в арматуре нужно если вы хотите эту длину анкеровки сделать покороче, тем самым сэкономить арматуру. А длинее чем длина анкеровки не имеет никакого смысла делать. И для гурманов: длина нахлёста не больше длины анкеровки, длина нахлёста это общая длина перепуска стержней друг на друга по обе стороны от расчётного сечения тут нет никакого противоречия
----- добавлено через ~7 мин. ----- не разделяйте эти 2 понятия.Это путает мозги)) в углу есть 2 расчётных сечения. От расчётного сечения, то есть линии от внутреннего угла перпендикулярно одной их стен нужно отступить в обе стороны длину анкеровки расчётную. если эти 2 длины анкеровки по обе стороны от расч сечения сложить то получиться типа длина нахлёста, но пэшка в углу загнута так что заанкерена по самое некуда, остаётся только отступить одну длину анкеровки так как вы нарисовали |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка от грнута и временная нагрузка на стены подземной парковки при шпунтовом ограждении котлована? | UnAtom | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 30.08.2016 11:19 |
Revit. Привязка элементов в семействе к торцам стены. | Данил Медведев | Revit | 6 | 25.09.2015 16:19 |
Не могу линейкой измерить расстояние от стены до стены (только от угла) | imba-psk | AutoCAD | 4 | 23.07.2015 14:50 |
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены | Vladjn | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2014 10:54 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |