dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчёт дощато-гвоздевой фермы

Расчёт дощато-гвоздевой фермы

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2017, 17:01
Расчёт дощато-гвоздевой фермы
H0B
 
Конструктор
 
Беларусь
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 82

H0B вне форума Вставить имя

Здравствуйте. Интересует методика расчёта и конструирования ферм построечного изготовления (см. вложение):
1. Составление расчётной схемы.
2. Учёт внеузловой нагрузки.
3. Вычисление усилий.
4. Учёт расцентровки решётки и пояса.

По п.1: рассчитал ферму с центрированием решётки и пояса (классическая схема), при конструировании пришлось смещать раскосы (мало места для размещения гвоздей), решил рассчитать схему с расцентровкой (как если ферму из вложения представить в виде стержней) - получил усилия в 1,2-1,6 раза больше. Усилия определял в Robot-e.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дощато-гвоздевая ферма.png
Просмотров: 516
Размер:	50.3 Кб
ID:	183234  

Просмотров: 7708
 
Непрочитано 24.08.2017, 17:31
#61
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
По среднему поясу единственное предложение, это удлинить пластину и закрепить 10 болтами. На растяжение с учетом ослабления болтами достаточно пластины 2,5 по обоим сторонам.
не пойдет. вы растягивающее усилие с нижнего пояса передаете на раскос и в итоге опять получаете расчетную схему без узла в точке пересечения поясов с огромным моментом в верхнем поясе

болты установленные в нижнем узле должны быть способны выдержать растягивающее усилие в нижнем поясе
kostik-b124 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.08.2017, 17:31
#62
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 2,704


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
как сварные швы проходить трудностей с этим не будет?
У6 по ГОСТ 5264-80 делать придется. Двусторонний маловероятно сделать.

если смотреть на картинку где два швеллера и планку сваривают изнутри, то у вас 50 мм доска, соответственно надо не более 100 мм косынку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: швы.jpg
Просмотров: 28
Размер:	187.6 Кб
ID:	192703  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.08.2017, 11:19
#63
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 62
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


yarrus77?, спасибо за информацию, добавил косынку 100х100 из стального листа t=5 мм

kostik-b124, После танцев с бубном, и вариантов расположения болтов в среднем узле. Получилось так: 12 болтов M10
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 25-08-2017 111433.png
Просмотров: 23
Размер:	12.2 Кб
ID:	192730  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 25-08-2017 110012.png
Просмотров: 29
Размер:	184.8 Кб
ID:	192731  
Alexey33 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.08.2017, 14:19
#64
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 2,704


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
После танцев с бубном, и вариантов расположения болтов в среднем узле. Получилось так: 12 болтов M10
скажите коллеги, а нельзя ли не разрывать нижний пояс. Мне так кажется, что можно доски изогнуть. На такой длине 50 мм думаю спокойно на 25 мм в сторону отогнуть можно.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.08.2017, 20:28
#65
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
После танцев с бубном, и вариантов расположения болтов в среднем узле. Получилось так: 12 болтов M10
много болтов - жесткий узел. если сможете определить усилия в болтах с учетом возникающего в узле момента - оставляйте. я бы сделал стальные пластины симметрично и поставил в узле 1 болт
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 25-08-2017 111433.jpg
Просмотров: 23
Размер:	70.2 Кб
ID:	192790  
kostik-b124 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.08.2017, 21:41
#66
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 62
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


kostik-b124, насколько я понял по СП меньше 2х нагелей нельзя устанавливать, но даже если брать 1 нагель то какой же болт должен быть, мне вот даже не хватило 32 болта по формулам требуется их как минимум 3.

yarrus77, вы перелагаете отогнуть на 25 мм, а как соединять их с пазом в 25 мм? не проблематично будет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 26-08-2017 210358.png
Просмотров: 9
Размер:	59.0 Кб
ID:	192793  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 26-08-2017 213011.png
Просмотров: 11
Размер:	22.4 Кб
ID:	192795  
Alexey33 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.08.2017, 23:22
#67
BIzzzzzzON


 
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 92


Alexey33, у вас на скриншоте в формулах несущей способности нагеля ошибки, не увидел формулу для расчёт несущей способности нагеля по изгибу.
Offtop: По конструкции в целом: с кучей открытого металла получается как-то некрасиво, киборг словно.
BIzzzzzzON вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.08.2017, 23:43
#68
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 62
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


BIzzzzzzON, ошибки вы имеете в виду что 2 в расчете несущей способности крайних элементов и коэффициент Ka ? да это я быстро прикинул что при одном болте не проходит. Или там какие то ещё ошибки?
Да на счет киборга не спорю, сечения из -за того большие получились что не стал передавать распор на стену, всё растяжение воспринимает нижний пояс. Всё же конструкция получилась куда лучше задуманной первоначально.
Alexey33 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.08.2017, 23:47
#69
BIzzzzzzON


 
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 92


Alexey33, количество сомножителей в первой и второй формулах сравните. Плюс отсутствие Т_изгиба.
BIzzzzzzON вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.08.2017, 01:17
#70
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
насколько я понял по СП меньше 2х нагелей нельзя устанавливать, но даже если брать 1 нагель то какой же болт должен быть, мне вот даже не хватило 32 болта по формулам требуется их как минимум 3.
в предложенном мной варианте нет рабочих деревянных элементов в узле. почему вы считаете несущую способность болта по смятию древесины?
ну и если нет в узле деревянных элементов, то и конструктивные требования смотрите не в деревянном сп, а в стальном.
kostik-b124 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.08.2017, 09:55
#71
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 2,704


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
yarrus77, вы перелагаете отогнуть на 25 мм, а как соединять их с пазом в 25 мм? не проблематично будет?
не понял с каким пазом? в опорном узле? Так на 9,5 метрах 50 мм провиснет как сопля. С таким гибким элементом не сложно попасть в паз опорного узла. Тем более, что можно опорную траверсу вначале одеть на нижний пояс, а затем на верхний.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчёт дощато-гвоздевой фермы

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD Олег 3108 SCAD 1 01.10.2012 13:25
Расчёт усилия в стержнях фермы Mirk Прочее. Программное обеспечение 8 16.08.2012 14:47
Расчёт арочной фермы пролётом 26м на 2т Diesell Конструкции зданий и сооружений 53 29.09.2009 09:37
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Расчёт фермы с криволинейными элементами решётки Engineer IA Расчетные программы 9 15.07.2009 14:24

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы