Скачать NANOCAD Pдгы 8.5
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Допустимы ли широкие стропила 100 мм в загородном доме ?

Допустимы ли широкие стропила 100 мм в загородном доме ?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 11.08.2017, 00:26 #1
Допустимы ли широкие стропила 100 мм в загородном доме ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 13,656

Tyhig вне форума Вставить имя

Добрый день.

В загородном доме при наклонном пролёте 5,2 м (горизонтальная проекция 4,5 м, 39 градусов) в 4 снеговом районе (расчётный снег 2,5 кПа, общая нагрузка на стропила около 3,3 кПа) насчитал деревянные стропила 50х200 с шагом 350-400 мм (тютелька с доп. мероприятиями против устойчивости) или 2х50х200 мм с шагом 600 мм (Кисп=0,8 и хорошей устойчивостью).
Крышу с малым запасом прочности делать не хочу.
Принял сдвоенные сбитые вместе стропила 2х50х200 мм из сосны 1 сорта.

Ширина стропила получается 100 мм. Это ведь мостик холода.
При стропилах 50 мм, видимо, это ещё терпимо.
Интуитивно 100 мм это слишком широко для мостика холода и будет локальное охлаждение потолка, возможно до конденсации и гниения.

При этом решение с точки зрения прочности и удобства монтажа и конструирования оптимальное, пересмотрел все возможные решения, всё хуже. Очень не хочется отходить от 100 мм стропил.

Подскажите, пожалуйста.
1) Может быть возможно оставить стропила 100 мм применив дополнительные мероприятия ?
Какие именно лучше применить ?
1.1) Скажем кровля металлочерепица. Хочу против дождевого шума выполнить ниже обшивки стропил в составе потолка какие-нибудь 20-30 мм звукоизоляционные плиты. В том числе они ведь будут же и немного теплоизоляционными...
1.2) Можно было бы, конечно, попытаться вынести утеплитель из зазора между стропилами вниз. Скажем обрешёткой под стропилами и зашивкой уже обрешётки. Выглядит уже плохо, но теоретически возможно...

2) Или 100 мм ширины стропил - уже однозначная причина переходить на фермы ?

3) Или лучше всё-таки сделать стропила с шагом 350 мм ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 11.08.2017 в 08:48.
Просмотров: 800
 
Непрочитано 11.08.2017, 01:32
1 | 1 #2
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 796


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
1) Может быть возможно оставить стропила 100 мм применив дополнительные мероприятия ?
Какие именно лучше применить ?
Для стропил 100 мм - это нормально.
Единственное очевидное мероприятие - это ставить между стропилами каменную вату подешевле, а потом изнутри нашивать направляющие поперёк стропил толщиной 50 мм с шагом в те же 600 мм, и уже между ними ставить более плотную вату. Будет, как в бункере.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
1.1) Скажем кровля металлочерепица. Хочу против дождевого шума выполнить ниже обшивки стропил в составе потолка какие-нибудь 20-30 мм звукоизоляционные плиты. В том числе они ведь будут же и немного теплоизоляционными...
Ну, зашивать плитами будет сильно дороже, да и без существенного прироста по звуку и теплу.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
1.2) Можно было бы, конечно, попытаться вынести утеплитель из зазора между стропилами вниз. Скажем обрешёткой под стропилами и зашивкой уже обрешётки. Выглядит уже плохо, но теоретически возможно...
Не думаю, что это удачное решение.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
2) Или 100 мм ширины стропил - уже однозначная причина переходить на фермы ?
Зависит от рукожопости строителей. Смогут они нормальную ферму собрать?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
3) Или лучше всё-таки сделать стропила с шагом 350 мм ?
И что это получится? По 3 (4) стропилины на метр? Не вижу смысла. Тем более, что стандартный утеплитель рассчитан на просвет 600, 800 или 1200 мм, смотря каким боком ставить.
Enik на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.08.2017, 10:00
1 | #3
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 254


Можно сделать как в известной серии ТСК-СК (есть в даунлоаде в dwg и pdf), там нижняя часть стропил из спаренных досок (где изгиб. момент побольше), с бобышками между ними, верхняя часть стропил одинарная, вставляется между досками нижней части. При этом удобно делать узлы с раскосами, затяжками, вставляя их между досками нижней части стропил. В зазор между досками нижней части стропилины можно поместить утеплитель. Считаю, что там, где можно обойтись без ферм-лучше без них и обходиться.

Последний раз редактировалось yurakolomiets, 11.08.2017 в 10:25.
yurakolomiets вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.08.2017, 10:36
1 | #4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,092
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Интуитивно 100 мм это слишком широко для мостика холода и будет локальное охлаждение потолка, возможно до конденсации и гниения
По низу стропил (перед утеплителем) в любом случае надо ставить пароизоляцию - тогда никакой конденсации быть не должно. А вообще - контробрешетка со вторым слоем утеплителя - наилучшее решение.
__________________
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Допустимы ли широкие стропила 100 мм в загородном доме ?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стропила вызывающие распор Andrey88 Конструкции зданий и сооружений 41 15.11.2015 16:32
Наличие деревянной затяжки (ригеля) в стропилах даёт право расчитывать их (стропила) как неразрезную двух пролётную балку? Georg1 Прочее. Архитектура и строительство 1 02.07.2013 20:42
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?) GGCAT Конструкции зданий и сооружений 33 04.06.2011 22:26
Стропила вместо фермы в металлокаркасе WarankoW Металлические конструкции 13 28.12.2010 22:25
Как чертить широкие линии, не толстые, именно широкие? Elbrus AutoCAD 24 25.12.2009 09:14

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||