Расчет воздухообмена в кабельном подвале
StaG
 
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62

Здравствуйте. Возникла следующая проблема. Проектируем ЗРУ 6 кВ, электрики дали тепловыделения в кабельном подвале 42х6хh3 тепловыделения 57 кВт. По расчету: (3,6*57*1000)/1,2*(35-25) получаю расход воздуха 17100 метров кубических в час. Соответственно диаметры воздуховодов у меня 800 мм при скорости 10. Пожалуйста скажите не ошибся ли я, очень уж дикие цифры.
__________________
Полет не искусство, а навык. Фокус в умении швырять себя на поверхность и при этом промахиваться.
Просмотров: 2039
 
Непрочитано 30.08.2013, 21:02
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от StaG Посмотреть сообщение
тепловыделения 57 кВт. По расчету: (3,6*57*1000)/1,2*(35-25)
Что это за цифры и формулы, тепловыделения в кабельном канале великоваты
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 09:33
#3
StaG


 
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Что это за цифры и формулы, тепловыделения в кабельном канале великоваты
Формула расчета расхода приточного воздуха (СНиП 2.04.05, приложения), несколько упрощенная. L=3,6*Q/с*(t2-t1) (L-расход воздуха (м3/ч); Q-избытки явной теплоты (57*1000 Вт); с-теплоемкость воздуха 1,2 кДж/м3*градС; t2-t1 соответственно температуры удаляемого (35 градС) и приточного (25 градС) воздуха.
__________________
Полет не искусство, а навык. Фокус в умении швырять себя на поверхность и при этом промахиваться.
StaG вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 11:26
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Хотя и тепловыделения в кабельном подвале значительные (57 кВт), но тепловыделения, приходящиеся на 1 м3 кабельного подвала составляют незначительную величину 57/(42х6х3)=0,075 кВт.
Думаю, при таких тепловыделениях принудительной вентиляции не требуется
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 13:00
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Если даже предположить, что тепловыделения заданы правильно, незачем делать воздуховод 800. Можно и 630 и даже 500 - все зависит от протяженности сети. Скоростью здесь можно не ограничиваться.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Расчет воздухообмена в кабельном подвале

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00