Размещение помещения ИТП, высота помещения, Подключение к вводу ТС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.10.2011, 10:55 #1
Размещение помещения ИТП, высота помещения, Подключение к вводу ТС
Алена Эдуардовна
 
Главный инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 24.10.2011
Сообщений: 8

Помогите пожалуйста в решении проблемы с размещением ИТП в подвале бизнес-центра.

Изначально подвала быть не должно было, запроектировано ИТП на первом этаже, экспертиза пройдена. В данный момент планируется повторная экспертиза, в связи с образованием подвала. Есть желание переместить все инженерные помещения туда (ИТП, ГРЩ, Водомерный узел и пр.).

Проблемы в следующем:
1. Высота подвала 2,05, согласно СНИП 2.08.01-89*, п.1.41 Высота подвальных помещений, а также технических подполий от уровня пола до низа плиты перекрытия должна быть.... при размещении индивидуальных тепловых пунктов - не менее 2,2м.
НО: согласно СП 41-101-95, п. 2.21 ....При размещении ИТП в подвальных и цокольных помещениях, а также в технических подпольях зданий допускается принимать высоту помещений и свободных проходов к ним не менее 1,8 м.

Чему верить? Что примут за основу при проведении экспертизы? Уж очень не хочется отдавать под ИТП помещение на первом этаже, да еще и угловое, с 3мя окнами...(

2. В месте ввода ТС в подвальном помещении нет места под ИТП (ну не влезает), можно ли "протащить" трубы через здание к другому месту, и сделать ввод там (помещение ИТП будет согласно норм у наружной стены)? Запрещающих норм и правил я не нашла.

3. Если помещение ИТП менее 12 м в длину, и находится на расстоянии более 12 м от выхода, возможно ли устроить непосредственный выход из ИТП (который необходим по нормам), в виде металлической лесенки с перилами под большим уклоном, ведущей непосредственно к двери наружу? Есть ли какие то нормы на этот счет?
Просмотров: 52236
 
Непрочитано 25.10.2011, 11:25
#2
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Высота подвала 2,2м может быть уменьшена (трубами и другими коммуникациями, размещаемыми под потолком) в помещениях и местах свободных проходов к ним не более чем до 1,8м. На все трубы, кабели и кронштейны (а возможно и воздуховоды) останется 40 см

Последний раз редактировалось casemsot, 25.10.2011 в 11:37.
casemsot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 11:35
#3
Алена Эдуардовна

Главный инженер
 
Регистрация: 24.10.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
Высота подвала 2,2м может быть уменьшена (трубами и другими коммуникациями, размещаемыми под потолком) в помещениях и местах свободных проходов к ним не менее чем до 1,8м
Какие же могут быть трубы под потолком в ИТП??? А ведь СП 41-101-95 касаются именно проектирования ИТП
Алена Эдуардовна вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 13:20
#4
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


СНИП 2.08.01-89* отменен. Взамен СНиП 31-01-2003. там такого нет. Но пособия к СНИП 2.08.01-89* действующие и там есть"
1.9. В подвалах и цокольных этажах квартирных домов и общежитий с системами отопления, подключаемыми к сетям централизованного теплоснабжения, при расчетных теплопотерях зданий за отопительный период 1000 ГДж и более следует предусматривать помещение для размещения индивидуального теплового пункта (ИТП).
Помещение ИТП должно иметь высоту (в чистоте) не менее 2,2 м, в местах прохода к нему обслуживающего персонала - не менее 1,9 м; должно быть отделено от других помещений, иметь открывающуюся наружу дверь, освещение. Пол должен иметь бетонное или плиточное покрытие с уклоном 0,005. В полу ИТП следует устанавливать трап, а при невозможности самотечного отвода воды устраивать водосборный приямок размерами 0,5´0,5´0,8 м, перекрываемый съемной решеткой. Для откачки воды из приямка в систему канализации следует устанавливать дренажный насос.

но думаю, что СП поновее и можно на это ссылаться. хотя эксперты... скажут брать по самому жесткому нормативу и всё.

По ТС.... думаю тут надо с проектировщиками ТС пообщаться, чтобы они ТС дотянули по зданию до вашего ИТП.

Выход... ну вроде он в нормах не указан, как эвакуационный... так что может и можно. лучше с пожарниками пообщаться или архитекторами.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 13:25
#5
Алена Эдуардовна

Главный инженер
 
Регистрация: 24.10.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Mikhail, спасибо большое!
Алена Эдуардовна вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 14:26
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Есть еще Стандарт организации НП «РТ» СТО НП «РТ» 70264433-5-1-2008
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ В ЗДАНИЯХ (Дополнения к СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»)

1. Высота помещений ИТП:
Цитата:
4.2.4 Высоту помещений теплового пункта от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) рекомендуется принимать не менее 2,2 м. При размещении теплового пункта в подвальных и цокольных помещениях, а также в технических подпольях зданий допускается принимать высоту помещений и свободных проходов к ним не менее 1,8 м.
Так обычно и делают. В техподполье заглубляют ИТП и проходы к нему. Надо следить, чтобы эти свободные проходы не были занижены трубами.

Не забывайте, что в ИТП еще и приямок должен быть.

2. Протащить трубы от входа в здание до ИТП можно. Так делают. Но надо учитывать, что это будут уже трубы тепловых сетей (фактически необозреваемый транзит). Непосредственно на вводе нужны стальные задвижки, чтобы отсечь всё здание от сетей на период гидравлических и тепловых испытаний.

3. Делать лесенку с большим уклоном в ИТП нельзя. Должен быть нормальный выход. Он и эвакуационный, и в ИТП ещё и оборудование надо затаскивать, и контролеры туда должны ходить.

Здесь многое зависит от набора оборудования ИТП. Некоторые виды (элеваторы без насосов и подогревателей) и под лестницами, и на стенах располагают.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 14:49
#7
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Есть еще Стандарт организации НП «РТ» СТО НП «РТ» 70264433-5-1-2008
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ В ЗДАНИЯХ (Дополнения к СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»)
этот стандарт не принят?
я так понимаю просто так пособие и не более того. В котором сведены остальные нормы по проектированию ТП?
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 15:20
#8
Алена Эдуардовна

Главный инженер
 
Регистрация: 24.10.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Так обычно и делают. В техподполье заглубляют ИТП и проходы к нему. Надо следить, чтобы эти свободные проходы не были занижены трубами.
Заглубляют до 1,8, или при 1,8 до 2,2.

Фактически высота подвала от отметки чистого пола до перекрытия, в моем случае, 2,05. Вопрос: надо ли заглублять или так экспертизу и дальнейшую сдачу пройдет?
Алена Эдуардовна вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 17:14
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Алена Эдуардовна Посмотреть сообщение
Есть желание переместить все инженерные помещения туда (ИТП, ГРЩ, Водомерный узел и пр.).
Почитайте тему на форуме про иск многодетного Мастер Йода к строителям. И вам сразу многое станет яснее ...
Думаю он только в одной теме писал...

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60340
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Размещение помещения ИТП, высота помещения, Подключение к вводу ТС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Какая по нормам минимальная высота помещения для салона красоты? Sssyslikkk Архитектура 7 01.04.2011 19:57
Можно ли тех помещения: насосная, венткамера, итп, электрощитовая, трансформаторная, аккумуляторная сделать из металлического каркаса + сендвич панель XOPBAT_788 Архитектура 3 02.03.2010 15:50