Выравнивание потенциалов внутри зданий
Senior Designer
Russia
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 3652
|
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
В настоящее время РД 34.21.122-87 - не действует. Вместо него - СО 153-34.21.122-2003 .
Сам п. 1.9 РД 34.21.122-87 относится к зданиям и сооружениям шириной более 100 м, у вас же - 60 м. Так что, по моему мнению, доп. сетка в данном случае будет лишней тратой средств. Кроме того, нормальные пром. полы - уже армированные. Не вижу смысла (если производство, конечно, не специфическое), разделять заземлители и объединять их системой уравнивания потенциалов. Логично выполнить один заземляющий контур (из той же полосы 40х4, например), и СУП в соответствии с ПУЭ.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Senior Designer Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86
|
Есть такая вещь - Письмом Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора от 01.12.2004 г. № 10-03-04/182 "О совместном применении РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003" разъясняется: Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.
В П 01-01-2014 "Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Раздел I. Технологический, строительный, энергетический надзор" входят оба документа (см. п.п. 5.2.23 и 5.2.24). По поводу выравнивания - а то что пристраивается к зданию, значительно больше 100 не имеет значения? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Правомерно ли рассматривать три склада как группу зданий одного пожарного отсека и устраивать противопожарные проезды вокруг группы, а не каждого из зданий? | Анастасия200000000 | Пожарная безопасность | 29 | 05.04.2016 11:13 |
Помогите найти серии узлов металлических ферм | happy_comrade | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 12.01.2016 14:34 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
выравнивание потенциалов в промышленности | алек | Инженерные сети | 1 | 22.01.2009 10:18 |