Непрочитано 05.04.2017, 09:26 #1
Проверка затяжки болтов
SneG_o_ViK
 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 61

Добрый день. Предстоит большое обследование силосов на предмет затяжки болтов. Общее количество болтов около 2,6 млн штук. Есть ли какие-то рекомендации или правила по выборке количества болтов для контроля?
Просмотров: 5409
 
Непрочитано 05.04.2017, 18:07
#2
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Общее количество болтов около 2,6 млн штук
День добрый...
Хорошо было бы все болты проверить...
:
а то мало ли...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 19:00
#3
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


смех смехом, а визуально необходимо освидетельствовать все болты
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 22:03
1 | #4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Надо смотреть...

4.6.14 Независимо от способа натяжения болтов ответственное лицо в течение не более двух смен должно произвести наружный осмотр всех поставленных болтов и убедиться, что все болты соединения имеют установленную маркировку и одинаковую длину; под головки болтов и гайки поставлены шайбы; выступающие за пределы гаек части болтов имеют не менее одного витка резьбы с полным профилем над гайкой или двух витков резьбы под гайкой (внутри пакета); осевые усилия натяжения болтов соответствуют указанному в чертеже марки КМ; на собранном узле имеется клеймо бригады, выполнявшей эти работы, а результаты занесены в "Журнал выполнения соединений на болтах с контролируемым натяжением" (приложение Д).

Натяжение болтов следует контролировать: при числе болтов в соединении до четырех - все болты, свыше четырех - 10%, но не менее трех в каждом соединении.

Фактический момент закручивания должен быть не менее расчетного значения, определенного по формуле (4.1), и не превышать его более чем на 15%. Отклонение угла поворота гайки допускается ±30°.

При обнаружении хотя бы одного болта, не удовлетворяющего этим требованиям, контролю подлежит удвоенное число болтов. В случае обнаружения при повторной проверке одного болта с меньшим значением крутящего момента, или с меньшим углом поворота гайки, должны быть проконтролированы все болты соединения с доведением момента закручивания, или угла поворота гайки до требуемой величины.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 08:51
#5
SneG_o_ViK


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 61


v.psk, огромное спасибо, похоже на то что нужно.
SneG_o_ViK вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 16:48
1 | 1 #6
RIA_DIA


 
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 12


Рекомендации по надзору и технической эксплуатации монтажных соединений на высокопрочных болтах стальных строительных конструкций зданий и сооружений Министерства металлургии СССР

3.4. В случае обнаружения дефектов аварийного характера, когда в соединении ослаблено более 10 % болтов, обнаружены дефекты или отсутствуют более 10 % болтов, обнаружены трещины или порывы в соединяемых конструкциях, немедленно должны быть приняты меры по их устранению.

3.5. В первые два-три года эксплуатации зданий или сооружений проводится выборочная инструментальная проверка в соответствии с разделом 4, с целью выявления возможных дефектов, допущенных при производстве монтажных работ.

Таблица 1

Перечень возможных дефектов соединений на высокопрочных болтах
(Наименование дефекта Способ устранения)

----- добавлено через ~5 мин. -----
3.1. Надзор за состоянием соединений осуществляется цеховой службой технической эксплуатации металлоконструкций промзданий посредством проведения текущих осмотров.

3.2. Текущие осмотры соединений проводятся выборочно один раз в шесть месяцев в пролётах конверторных, мартеновских и других цехов, конструкции которых подвержены динамическим воздействиям. В остальных цехах, отделениях и пролетах не реже одного раза в год.

Обследование узлов на высокопрочных болтах, как правило, проводится совместно с обследованием стальных строительных конструкций, в предусмотренные ОРД 00 000-89 сроки.

3.3. Контроль за состоянием высокопрочных болтов и соединяемых элементов производится визуально и заключается в проверке наличия болтов в узлах, а также в выборочной проверке их натяжения и сохранности (отсутствии трещин, порывов) соединяемых элементов. Проверяются болты в соответствии с табл. 3 в каждом десятом узле (10 % узлов). При последующих проверках проверяются не проверенные ранее узлы.
RIA_DIA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 16:55
#7
SneG_o_ViK


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 61


RIA_DIA, спасибо большое
SneG_o_ViK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Проверка затяжки болтов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Одинаково ли усилие затяжки и раскручивания болтов Валакин Металлические конструкции 4 26.09.2014 10:42
Распределение усилий от болтов и проверка полки двутавра GARU Металлические конструкции 7 12.06.2014 16:30
Технадзор требует Акт затяжки анкерных болтов A1eksander Металлические конструкции 11 20.10.2013 18:41
Какими задать усилия затяжки монтажных болтов. AlexCAD777 Конструкции зданий и сооружений 10 09.12.2011 23:11
Меняется ли момент затяжки болтов при замене исходных болтов на болты другого размера? Vjwfhn Прочее. Отраслевые разделы 6 04.09.2011 17:27