Непрочитано 10.04.2017, 11:32 #1
Помогите найти ошибку в расчете Лира-Сапр 2013
partietz5000
 
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 66

Создал простенький каркас и приложил нагрузку через плиту на колонны, нагрузку приложил равную 1 т равномерно распределенной по плите, шаг колонн 6 м получается что средняя колонна должна иметь продольную силу равную 36т, а она получается 44, в чем ошибка? помогите разобраться кто может, файл приложил ниже

Вложения
Тип файла: lir вопрос средняя колонна.lir (38.9 Кб, 16 просмотров)

Просмотров: 1337
 
Непрочитано 10.04.2017, 11:54
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


В Лире не работаю, но могу высказать предположение, что вся плита задана неразрезной. Если это так, то усилия в крайних колоннах будут ниже ожидаемых. Сравните суммарные усилия во всех колоннах с суммарной внешней нагрузкой.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 11:55
#3
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


идет перераспределение усилий за счет плиты
583012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 12:07
#4
partietz5000


 
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
идет перераспределение усилий за счет плиты
а как мне к примеру если несколько этажей определить какая нагрузка будет действовать на средней колонне на 1 этаже от вышележащих этажей считать с перераспределением на другие колонны или в ручную считать нагрузку умноженную на грузовую площадь и на количество этажей?
partietz5000 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 12:23
1 | #5
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от partietz5000 Посмотреть сообщение
Создал простенький каркас и приложил нагрузку через плиту на колонны, нагрузку приложил равную 1 т равномерно распределенной по плите, шаг колонн 6 м получается что средняя колонна должна иметь продольную силу равную 36т, а она получается 44, в чем ошибка? помогите разобраться кто может, файл приложил ниже
учите матчасть, в неразрезных конструкциях нельзя считать по "грузовым" площадям, включая балки и плиты.
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 12:33
#6
partietz5000


 
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
учите матчасть, в неразрезных конструкциях нельзя считать по "грузовым" площадям, включая балки и плиты.
спасибо!
partietz5000 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите найти ошибку в расчете Лира-Сапр 2013

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 18 16.05.2017 16:39
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Отрицательное число под корнем в расчете. Кто сталкивался с подобным? Ivan3891 Основания и фундаменты 13 06.06.2014 09:57
В плите перекрытия очень большие напряжения, помогите найти ошибку Olto SCAD 8 22.05.2014 22:09
Пространственный расчет. Помогите найти ошибку в схеме.SCAD 11.1 SMI Расчетные программы 7 28.09.2010 14:05