| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.11.2016, 07:23 | #1 | |
Расстояние между опорами стальных трубопроводов масляного хозяйства к стене
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 2230
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Для труб водоснабжения есть таблицы в ихних типовых сериях. В них порядка 3-4 м для труб диаметром 50-100 мм (по расчёту для них же получиться до 6 м).
Трубу очень просто посчитать как неразрезную балку на многих опорах, для того есть калькуляторы онлайн. Полученные усилия М и напряжения сигма=М/W добавляете к напряжениям по СП "Расчёт стальных трубопроводов" от давления. Шаг тесно связан с окружающими конструкциями, зависит фактически от них. Решения о расположении опор принимать совместно с инженером КЖ или КМ, который будет делать опоры.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? | RuEu | Архитектура | 21 | 17.06.2014 13:21 |
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) | Малюк | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 10.12.2009 18:56 |
Расстояние между видами на чертеже | Сеченов | Разное | 14 | 09.02.2009 15:50 |