Какой обычно толщиной теплоизоляция на теплосетях надземной прокладки?
Степлер
 
Воронеж
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 152

Люди, помогите!!! Может, кто-то часто сталкивался с таким... надземная прокладка трубы (подача отопления), труба 150, изоляция - минеральная вата/огнестойкая пленка. Температура 95 град. Какой примерно может быть толщина мин. ваты?
Просмотров: 7111
 
Непрочитано 16.03.2017, 14:22
1 | #2
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 635


НТС 62-91
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 767
Размер:	704.4 Кб
ID:	185149  
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 17:35
1 | #3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
НТС 62-91
Не сбивайте с толку этой старинной картинкой. Мы ей пользовались и 40 лет назад.
Так делали, пока теплопотери трубопроводов не нормировались. И потери учитывали "с потолка" - кто 10, кто 15%. А теперь нормируются, на эту тему есть Приказ министерство энергетики РФ от 30 декабря 2008 года № 325.

Рано или поздно для теплосети придется устанавливать тариф на передачу тепловой энергии. Вот тогда в технической части до мелочей проверяются все потери. Они должны быть не больше, чем указано в приказе 325. Всё что больше - в тариф не включается.

Можно, конечно хоть вообще не изолировать трубы, но тогда это будут сплошные убытки - потери в тариф не войдут.

А рассчитать по нормируемому тепловому потоку толщину - дело шести секунд.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 19:20
1 | #4
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 635


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Не сбивайте с толку
Да не, я не сбиваю. Вы верно все пишете, помимо Приказа наверняка имея в виду также и СП 41-103-2000?
Человек явно хотел быстрого ответа, употребляя слово "примерно" в вопросе "Какой примерно может быть толщина" ... "Примерно" для Европейской территории РФ так оно и будет, как я указал. "По хорошему", разумеется, нужно делать указанные в Приказе расчеты.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2017, 15:29
1 | #5
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


По расчету наземная получается вообще по 120 мм и больше. Но это только минватой, а сетевики нынче по ППМИ фанатеют. А его обычно больше 70 не производят. Так что на практике бывают этим и ограничиваются...
Константин Д вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Какой обычно толщиной теплоизоляция на теплосетях надземной прокладки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой использовать фундамент в п.Ропша Corky Основания и фундаменты 6 30.05.2011 15:40
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Оцинковка метал.конструкций - какой метод лучше at10 Металлические конструкции 1 21.12.2010 14:34
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42