| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.

Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2008, 19:31
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.
игорёк
 
проектирование
 
москва
Регистрация: 30.10.2005
Сообщений: 216

Здравствуйте господа конструкторы! У нас на работе возникла такая ситуация. Выполена (не окончательно) архитетура административного здания с высотой этажа 3600. 3 этажа.
Отдали конструктору для разработки КР. Он (конструктор) после некоторого размышления заявил что балки в здании по высоте будут 800 мм. (никаких технологических нагрузок нет) Каркас монолит. шаг колон max 6 м.
Ему соответственно задали вопрос ОТКУДА такая высота. На что он ответил, что она получается из расчета на прогрессирующее обрушение.
Получается что это не офисы а бомбойбежище.

В связи с этим возникли вопросы которые смогут дать только компетентные в данном вопросе люди. На форуме нашел несколько тем но они не дали ясного ответа.

Вопрос:
1) Есть ли необходимость выполнять расчет на прогрессирующее обрушение и учитывать требование вытекающие этого расчета для всех зданий? Если нет, то конкретно для каких не нужно или для каких нужно учитывать эти требования.
2)Если это действительно так и нужно учитывать требования расчета, то какими нормативными документами нужно это аргументировать?

Кто-нибудь даст четкий ответ нужно или нет и почему?
Просмотров: 487478
 
Непрочитано 09.09.2015, 11:33
#441
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


nieghbor, всё правильно написал. Offtop: Типа земля круглая, солнце восходит на востоке...
Считать то как? Где методика для лиры/скада хотя бы?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2015, 11:35
#442
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от nieghbor Посмотреть сообщение
Динамика обусловлена временем удаления колонны. Простое ее удаление и статический расчет без нее изначально неверный подход. Пошаговое интегрирование, учет коэффициентов демпфирования и т.д. позволяют точнее контролировать такой процесс.
судя по всему занимаетесь непосредственно расчётам и моделированием ПР? А есть сравнение, на сколько отличается расчёт с "просто удалённой колонной" и с "динамикой" её удаления по наиболее плохой схеме
Цитата:
Условно, наиболее "плохой" случай времени удаления колоны - 1/10 от периода формы собственных колебаний, соотвествующей вертикальному перемещению стояка над удаленной колоной по результатам модального анализа конструкции.
?
а то умные слова, бла-бла, мы сами всё это понимаем, только на сколько значительно это всё?
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2015, 11:42
#443
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Сергей Юрьевич, на строймехе (4 курс) нас учили, что если грузом коснуться балки (не опирать), а затем резко его отпустить, то усилия в балке будут в 2 раза выше, чем если его аккуратно опускать.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2015, 11:42
#444
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Сергей Юрьевич, по ходу ты не в теме. nieghbor прописные истины пишет.
Вся фишка в том, что всё это учесть в рамках отечественных программ весьма проблематично невозможно.
Разве что в LS Dina посчитать. И всё равно это пальцем в небо.
Должна быть методика понятная инженеру.
Иначе сплошная фикция получается.
Offtop: Да и не понятно как это вдруг разрушится какой то элемент. Придут террористы и аккуратно выпилят кусок колонны?Или строители забудут поставить?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2015, 12:02
#445
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Сергей Юрьевич, на строймехе (4 курс) нас учили, что если грузом коснуться балки (не опирать), а затем резко его отпустить, то усилия в балке будут в 2 раза выше, чем если его аккуратно опускать.
зависит от того, КАК коснуться. и мой вопрос был именно об этом: где методика учёта этой динамики?
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
в каком нормативе прописано какая это должна быть динамика и чем она обусловлена? килограммами взрывчатого вещества / ударным воздействием транспортного средства / автогеном в руках охотника за черметом?
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2015, 12:06
#446
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Да ладно вам, учет дмнамики какой-то. Колонна улетает быстро, все гасится инерционными силами системы и нормативным запасом. Профит)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2015, 14:57
#447
nieghbor


 
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
?
а то умные слова, бла-бла, мы сами всё это понимаем, только на сколько значительно это всё?
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
колонна, которую снесло самосвалом и "испарившаяся" без динамики колонна - на сколько будет отличаться результат расчёта в том и другом случае? мне кажется незначительно
вот видите, все понимаете, а выводы делаете неверные. перемещения над удаленной колонной при динамическом расчете в первые секунды в 1.5-1.7 раза больше (со всеми отсюда вытекающими), чем при статическом, затем стабилизируется на том же значении. Учет "нелинейной" работы материала + динамика увеличивает перемещения статики более чем в 2 раза со стабилизацией на отметке, превышающей статику почти в 2 раза. Это примерные цифры для высотных стальных каркасов, "без бла-бла". Хотя, несомненно, много факторов всегда остается неучтенными в таких расчетах и каждый случай индивидуален.

----- добавлено через ~23 мин. -----
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Сергей Юрьевич, на строймехе (4 курс) нас учили, что если грузом коснуться балки (не опирать), а затем резко его отпустить, то усилия в балке будут в 2 раза выше, чем если его аккуратно опускать.
Просто есть упрощенная формула коэффициента динамичности, согласно которой меньше 2 получиться не может в принципе, независимо от высоты падения.
nieghbor вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2015, 15:23
#448
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от nieghbor Посмотреть сообщение
вот видите, все понимаете, а выводы делаете неверные. перемещения над удаленной колонной при динамическом расчете в первые секунды в 1.5-1.7 раза больше (со всеми отсюда вытекающими), чем при статическом, затем стабилизируется на том же значении. Учет "нелинейной" работы материала + динамика увеличивает перемещения статики более чем в 2 раза со стабилизацией на отметке, превышающей статику почти в 2 раза. Это примерные цифры для высотных стальных каркасов, "без бла-бла". Хотя, несомненно, много факторов всегда остается неучтенными в таких расчетах и каждый случай индивидуален.
nieghbor, на вопрос ответьте:
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
в каком нормативе прописано какая это должна быть динамика и чем она обусловлена?
а то цифры приводишь уже какие-то 1.5-1.7
- это если колонна мгновенно испарилась? какая связь этого расчёта с реальностью? колонна не может испариться без внешнего динамического воздействия, если её не термитом сожгли. Какой смысл тогда считать "испарение" колонны с динамикой но без учёта внешнего разрушающего динамического воздействия?
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2015, 15:55
#449
nieghbor


 
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
а то цифры приводишь уже какие-то 1.5-1.7
Я, как и многие здесь, пытаюсь разобраться в существующей проблеме. И привел конкретные цифры в ответ на вопрос о разнице методов расчета. Вам абсолютно незачем здесь плеваться.
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
в каком нормативе прописано какая это должна быть динамика и чем она обусловлена?
Нормативы недостаточно раскрывают проблему прогрессирующего обрушения и аварийных ситуаций в принципе, с этим никто не спорит и это дело времени. Несомненно, живучесть системы - ее свойство. И оно проявляется после "исключения" элемента. Исключение - процесс, и он обуславливает динамику.
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
- это если колонна мгновенно испарилась? какая связь этого расчёта с реальностью? колонна не может испариться без внешнего динамического воздействия, если её не термитом сожгли. Какой смысл тогда считать "испарение" колонны с динамикой но без учёта внешнего разрушающего динамического воздействия?
На сколько и в какой мере любой расчет, который вы вообще делаете, связан с реальностью? По критерию "не падает, значит правильно"? А глубже? А насчет расчета динамики без внешнего воздействия все довольно очевидно: чтобы максимально попытаться учесть процесс исключения, хоть и не в полной мере. Я привел свои виденье и свои наблюдения, на истину в полной мере не претендую, приведите ваше виденье и решение данной проблемы, результаты? Тема ведь не раскрыта в полной мере и еще требует много работы. Но это однозначно лучше, чем статика без колоны.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
- это если колонна мгновенно испарилась?
кстати, речь ведь не только о колоннах. мгновенное исключение возможно в следствии брака/разрушения узлов. Могу ошибаться, но вроде бы это и явилось причиной обрушения ледового дворца "Крылатское"? Отказ оттяжки пилона?
nieghbor вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2015, 17:42
#450
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Беспредметный спор. Неправильно перевели с английского сам термин. Никакого расчёта вообще не предполагается.
Просто проводится анализ напряжений в конструкции. Удаляется наиболее нагруженный стержень и анализируется состояние всех остальных. Если напряжения не превышают кратковременных расчётных при пониженных нагрузках, то всё в порядке. В противном случае увеличиваются сечения в разумных пределах.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 18:12
#451
nieghbor


 
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 37


Бахил, не вводите людей в заблуждение.
nieghbor вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2016, 11:31
#452
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Подскажите, как посчитать конструкцию однопролетного моста (надземного пешеходного перехода) с учетом требований:
1) СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы".
Цитата:
5.35 Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы конструкций мостов и труб при их эксплуатации и строительстве.
При этом должна быть предусмотрена конструктивная схема мостового сооружения, не допускающая возможности прогрессирующего обрушения при выходе из строя одного или нескольких элементов в случае экстремальных природных или техногенных воздействий, а также потери эффекта регулирования усилий в мостовых конструкциях.
2) СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах".
Цитата:
4. Основные положения
...
4.1. Не следует применять конструктивные решения, допускающие обрушение сооружения в случае разрушения или недопустимого деформирования одного несущего элемента.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2016, 14:45
1 | #453
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:16.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2016, 14:59
3 | #454
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
а то цифры приводишь уже какие-то 1.5-1.7
см. файлы
Вложения
Тип файла: pdf dynamic_pc.pdf (256.9 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: ppt pc_dynamic_lsdyna.ppt (7.03 Мб, 75 просмотров)
Тип файла: pdf pc_historical_perspective.pdf (1.52 Мб, 77 просмотров)
Тип файла: pdf Uwe Starossek -- Progressive Collapse Study.pdf (388.6 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: pdf мосты.pdf (406.6 Кб, 70 просмотров)
faysst вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2016, 15:02
3 | #455
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


см. файлы.

за несколько лет изучения этой тематики накопилось много материалов. будет время, выложу единым архивом в блоге. возможно с комментариями и пояснениями.
Вложения
Тип файла: pdf очень_важно_Muellers_Vogel_ppt.pdf (414.5 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: pdf пластика_узел_металл.pdf (967.6 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: pdf распечатать_на_работе.pdf (1.17 Мб, 101 просмотров)

Последний раз редактировалось faysst, 13.01.2016 в 17:40.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2016, 15:15
2 | #456
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
в каком нормативе прописано какая это должна быть динамика и чем она обусловлена?
в наших (РФ) только в "мдс по большепролетным...", в иноязычных - во многих (см. файлы).

металлисты, обратите внимание на узлы из файла "P-2-7-Nist..." (хотя, думаю, эти узлы давно вам известны).
Вложения
Тип файла: pdf GSA%20Progressive%20Collapse.pdf (2.91 Мб, 78 просмотров)
Тип файла: pdf NIST__2006.pdf (8.73 Мб, 79 просмотров)
Тип файла: pdf steel_reqs.pdf (1.18 Мб, 71 просмотров)
Тип файла: pdf P-02-7 NIST_f.pdf (6.24 Мб, 147 просмотров)
Тип файла: pdf ufc_4_023_03.pdf (3.52 Мб, 79 просмотров)
faysst вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2016, 17:02
#457
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


faysst, выложи, пожалуйста, одним архивом. Материал интересный.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 05:19
#458
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
не понимаю, а чем вас это не устраивает?
Тем, что мост у меня не вантовый, а из пространственной фермы, однопролетный, на 4-х опорах.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 08:38
#459
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Тем, что мост у меня не вантовый, а из пространственной фермы, однопролетный, на 4-х опорах.
а какая разница, что не вантовый, как в выложенной статье? методика универсальна.

если можете, выкладывайте чертежи моста. посмотрим) иначе обсуждать что-то вслепую не результативно.

Последний раз редактировалось faysst, 14.01.2016 в 09:46.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 11:50
#460
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Aragorn, у Вас пространственная ферма, следовательно конструкция прилично развязана и есть куда перераспределять усилия. Можете считать либо как описал faysst в посте с мостом, либо в статике с коэффициентом динамичности около 2.0 (у меня по опыту в среднем по многим пгс конструкциям около 2 получался для стали), если есть данные по работе используемой стали в динамике, и отдельно 1.0 для статики постэкстремумной. Если нет данных о свойствах стали в динамике, то на нормативные свойства стали с к_д>=2.0, сотетание нагрузок как для особой комбинации.
Если что-то разрушается или теряет устойчивость, то исключаете из расчета и пересчитываете.
frostyfrost вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Scad протокол выполнения расчета Piton SCAD 8 26.03.2018 12:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение and-iv Конструкции зданий и сооружений 53 01.05.2009 14:35
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08