Непрочитано 29.12.2009, 08:15 #1
Узел жесткого стыка ригеля с колонной
Inal
 
Регистрация: 29.12.2009
Сообщений: 7

[size=3][FONT=Times New Roman] [b]Узел жесткого стыка ригеля с колонной.[/b][/FONT][/size]

[size=3][FONT=Times New Roman] Здравствуйте, коллеги. С Новым годом.[/FONT][/size]
[FONT=Times New Roman][size=3]Прошу Вашего совета по узлу жесткого стыка ригеля с колонной. Материал в наличии: колонна I30К1, ригель I50Б1. При расчете стыка по программе Base не пошло сечение ригеля. Заподозрив причину в длине шва крепления горизонтальных накладок к стенке колонны, ввел ширину колонны 34 см и сразу получил длину шва 30,8 см. Чтобы увеличить длину шва, применяю вместо листовых накладки из тавра 27,5БТ2. К тому же снизилось значение силы из пары от опорного момента за счет увеличения плеча: Q=M/(h+2Z0),- и стенка колонны прошла на QS/Jt. Жду вашей критики. И вопрос: возможна ли замена без каких-либо условий цельного тавра на сваренный из листов?[/size][/FONT]

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел жесткого стыка.dwg (110.5 Кб, 5944 просмотров)


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.12.2009 в 16:00.
Просмотров: 18701
 
Непрочитано 29.12.2009, 15:13
#2
[email protected]


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Ересь какая-то, а не узел. Почему не типовой?
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2009, 16:39
#3
Inal


 
Регистрация: 29.12.2009
Сообщений: 7


На болтах и фланцах не сумеем. Может, тогда посоветуете какой-нибудь на сварке типовой?
Inal вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2009, 18:04
#4
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 409


Глянь тут, может понравится.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44427
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2009, 18:10
#5
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Inal

Посмотри должно помочь Ничего что сетии не действуют - самое главное принцып.

В свое время надыбал на этом сайте ( дай бог здоровья. тем кто выкладывает).

Посмотри также "Серия ДС27-4-2-90"
Тёпа вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2009, 20:29
#6
Inal


 
Регистрация: 29.12.2009
Сообщений: 7


Yu Mo
Эту тему просмативал раньше, все очень понравилось. Стык на колонне понятен, только стенка колонны (сталь С255) не прошла, считал по листу 54КМ серии 2.240, на которую Вы указывали, поэтому замудрил на сложных накладках. А по выносному стыку вопрос в соосности частей балки, т. е. в нашей культуре производства, к тому же, как понимаю, у правой колонны надо тоже делать выносной стык. Пока в сомнениях.
Тёпа
За материалы спасибо. Буду искать серию ДС. Униф.узлы не открываются пока.
Inal вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2010, 04:34
#7
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


У вас жесткость ригеля больше чем жесткость стойки, Поэтому момент в ригеле не такой как при чисто жестком закреплении. Надо нагружать всю конструкцию и смотреть усилия. В вашем случае швы крепления к колонне ... хуже условий работы сварки не придуиать.
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.01.2010, 13:33
#8
Inal


 
Регистрация: 29.12.2009
Сообщений: 7


vegas
Посмотрите пож-та раму. Ригель 4-5 (сталь С255) пролет 9,3 м в осях рамы, 9 м между гранями колонн. Может как-то по другому с узлами?
Вложения
Тип файла: doc рез.doc (120.5 Кб, 579 просмотров)
Inal вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2010, 13:49
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Замена прокатного тавра на сварной возможна, только новый сварной шов надо будет тоже рассчитать.

Inal, как Вы рассчитывали шов, прикрепляющий тавр к колонне? Какая там эпюра напряжений?

В нижнем тавре стенка будет сжата, Вы проверяли её на устойчивость?

Почему рёбра в колонне не напротив полок тавров?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2010, 09:24
#10
Inal


 
Регистрация: 29.12.2009
Сообщений: 7


SetQ
Тавр к колонне на отрыв от силы из пары, на кот. раскладывается опорный момент ригеля за минусом поп. силы сверху на колонне. Стенку колонны на срез. Ребро напротив ц. т. тавра. Не понял про устойчивость стенки тавра.
Inal вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2010, 19:24
#11
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Inal, нарисуйте эпюру напряжений вдоль шва, которым тавр крепится к колонне.

Ребро лучше поставить напротив полки тавра, тогда полка колонны не будет изгибаться, а усилие сразу будет передаваться на всё сечение.

Не выгнется сжатая стенка тавра вот эдак: Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 923
Размер:	16.8 Кб
ID:	31545
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2010, 16:26
#12
Inal


 
Регистрация: 29.12.2009
Сообщений: 7


SetQ
Эпюру напряжения вдоль шва мне не осилить. Это зона контакта сжатия? Эпюры внутр усилий выложил на пост 8. Картинка с выгибом стенки - это
вопрос? Если на вертик реакцию, то посчитал, что ее возьмет накладка -10*210, что по центру балки.
Inal вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2010, 19:54
3 | #13
sergeyev

инженер- строитель
 
Регистрация: 07.02.2010
екатеринбург
Сообщений: 33


Очень сложно придумать узел с большим количеством ошибок.Ваше сооружение должно обвалиться. Направляю Вам примеры выполнения жестких узлов сопряжения ригеля с колонной.
Вложения
Тип файла: rar РигельКолонна.rar (2.92 Мб, 1310 просмотров)

Последний раз редактировалось Солидворкер, 20.02.2010 в 20:17.
sergeyev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 08:55
#14
Inal


 
Регистрация: 29.12.2009
Сообщений: 7


Спасибо большое!
Inal вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел жесткого стыка ригеля с колонной

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Шарнирное сопряжение в раме ригеля (большая жесткость) с колонной (меньшая жесткость)? Fag Конструкции зданий и сооружений 39 21.02.2010 12:42
Рамный узел сопряжения ригеля с колонной без болтов. korbafos Конструкции зданий и сооружений 9 06.02.2010 12:53
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! Michail Конструкции зданий и сооружений 11 27.07.2007 19:54