09.07.2010, 15:49 | #1 | |
Узел стыка металлической и ж/б колонны
проектировщик
Казань
Регистрация: 29.06.2006
Сообщений: 130
|
||
Просмотров: 14992
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130
|
Да в том то и дело что анкеров не будет ....базу колонны по контуру приварили к пластине и все. 15 - это не толщина пластины, а расстояние свеса базы колонны от края приваренных пластин.
|
|||
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
|
это если совмещать оси МК и ЖБ колонн ? Главное чтобы сечение МК колонны попадало на пластины полностью. А если 15мм опорной пластины МК колонны будет свешиваться, м.б. это еще и не очень криминал ))
Хотя, конечно тоже плохо Цитата:
Если ваша расчетная схема допускает поворот МК колонны в узле стыка (а вероятно она допускает), то у Вас возникнут проблемы. Швы не выдержат |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130
|
Цитата:
Я так понимаю все будут нести 2 шва приварки базы колонны к пластинам (в направлении действия момента). На какое усилие считается это шов? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
нет, не правильно.
работать будут все 4 шва, но - по-разному. А вот пирожок слоеный ентот ваш из пластин.... Как-то не ндравится. Да и момент вы будете передавать с одной на другую и т.д. и еще - проверьте жб колонну на этот ваш момент, который вы передаете на нее с металлической. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Ну не будем же "моделить" то тут?
Ветровая по минимум - пусть связи и ловят ветер. Опорный узел -"шарнирый" - 10ку, наверное, насовали, черти полосатые. Не пугайте людей. При монтаже только, чтобы не развязанные стойки не завалились, а дальше.... |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130
|
Цитата:
Связи с распорками в каркасе есть...а вот эта куча швов в опорном узел мне оочень не нравятся... |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Вам надо посмотреть серии и разобраться с жесткими и шарнирными узлами.
А кому нравится то? Приводите схему максимально к центральной нагрузке по стойке. Ветер ловите связями. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
таи, там и близко 1 т не будет нести.
1 т. - это сварка встык. угловые швы, выполненные ручной сваркой (а там именно такая) - будет примерно 600 кг для С235-С255 (электроды Э42, Э46). Это линейные усилия (НЕ момент) Offtop: Кстати, с электродами Э50 - даже не суйтесь туда, получите в итоге микротрещины по границе зоны плавления металл шва из-за разницы в механических свойствах металл шва и основного металла. Э50 - это уже для легированых сталей, Ст3 и Ст4 ими не варят. формула для момента: 6М/(бета*катет шва*длина шва) не более Rу шва для ручной сварки бета=0,7; Ry = 1500 кг/см2, калькулятор в руки и считайте Последний раз редактировалось Barmaglot, 09.07.2010 в 18:42. Причина: поздно пить боржоми.. Уже наляпано |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
Вот на самом деле - тут вопрос крайне интересный.
Вообще, любой узел является жествим, если передача момента подтверждена расчетом и не допускается (конструктивно) поворот элемента в узле (например, стандартный узел сопряжения двух перпендикулярных балок в одной плоскости на 2-х болтах.. Тут конструктивно заложена возможность небольшого поворота из-за разницы диаметров отверстий и самих болтов). если в узле под действием расчетного момента не отваливается шов и ничего не гнется - то узел жесткий. Но обязательно требуется подтверждение расчетом всех элементов узла. В данном же случае... убейте строителей. Они что, не могли на оголовок шпильки наварить и одеть на енти шпильки вашу мет. колонну? если боитесь свернуть закладную.. Так просверлили бы и закладную, и бетон.. И воткнули бы свои хилти туда. зазор же в этом случае только бы помог. под опорную плиту плиту воткнули бы "шпору"... и пусть себе качалось бы на болтах... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны | ascota | Железобетонные конструкции | 1 | 24.10.2009 13:46 |
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны | Ivaks | Железобетонные конструкции | 5 | 20.08.2009 10:53 |
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну | sergey_1 | Железобетонные конструкции | 12 | 23.10.2008 10:12 |