| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Продухи под фундаментной плитой

Продухи под фундаментной плитой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2013, 04:07 #1
Продухи под фундаментной плитой
asiento
 
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 15

Требуется спроектировать фундамент под морозильные камеры (склад 70х50м). Т.к. при контакте с грунтом будет идти промерзание, обычно делают термоизоляцию пола и обогрев. Технологи предлагают 2 варианта: 1) столбчатые фундаменты под колоннами, плита по грунту, под плитой электрообогрев кабелем; 2) под колоннами свайный ростверк, жб балки на ростверки, на балки - сборные жб плиты, под плитой получается продух порядка полуметра по высоте, что не даёт промерзнуть грунту. Но т.к. рядом уже есть здания и этот морозильный склад проектируется вплотную к ним (с одной стороны здание на сваях, с другой - на насыпном грунте), поэтому решили морозильные камеры делать на свайном фундаменте.
Возможно, слишком много информации написал, но вопрос вот в чём..
Технологи дают распределённую нагрузку на пол 3т/м2. Под такую нагрузку смог найти только ребристые плиты ИИ24-2/70.
Раньше никогда не сталкивался с тем, чтобы сборные плиты устанавливали в качестве фундаментного пола. Насколько нормально данное решение?
Просмотров: 2241
 
Непрочитано 17.02.2013, 10:23
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


А пеноплексом не судьба озаботиться?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2013, 11:28
#3
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Действительно зайдите на официальный сайт ПЕНОПЛЭКС и скачайте в альбом технических решений в нём есть раздел утепление полов холодильников
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 14:45
#4
asiento


 
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 15


"Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов, ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, 2004г. ВЕСЬ АЛЬБОМ ЦЕЛИКОМ." лист 137. "Пол над проветриваемым подпольем" Судя по чертежу, ребристые плиты опирающиеся на ригель..

Если вы имеете ввиду другие узлы, где плита по грунту. У пеноплекса беглым взглядом не обнаружил. Но у меня есть подобный альбом специально для морозильных камер, не знаю чего производства, достался по наследству 7 лет назад. Но проблема в том, что заказчик считает слишком затратно делать свайный фундамент + плита по грунту. Т.к. достаточно большой почвенный слой, который надо убирать и засыпать насыпным грунтом с послойным уплотнением.
asiento вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Продухи под фундаментной плитой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. РастОК Основания и фундаменты 14 06.10.2016 02:18
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
Моделирование стыка колонны с фундаментной плитой в "Лире" tigra-18 Расчетные программы 1 10.11.2009 10:48
Пластовый дренаж под фундаментной плитой Инж Основания и фундаменты 3 24.04.2009 12:23
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине ВИЙ Основания и фундаменты 4 24.07.2008 11:58