27.02.2010, 08:19 | #1 | |
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079
|
||
Просмотров: 3615
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Offtop: Слов много, информации невесть какой закинули много....а толку что-то маловато. Зачем разбивать файл на две части тоже непонятно
Вы вообще усилия-то в элементах смотрели? В одной "опоре" моменты в диапазоне 2,71-18,33тм, а в другой - 60,97-294,13тм (про средние стойки в обоих схемах). Так почему армирование-то одинаковое будет? Может, возьмете карандаш, калькулятор, СНиПы и ну его нахрен этот СКАД, коль там нужно еще что-то думать, а? |
|||
|