| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике

Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.11.2012, 18:52 #1
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике
Temna
 
Регистрация: 08.11.2012
Сообщений: 7

Есть два здания, строятся в Туркменистане
1. Здание в плане 12,0х30,0м, высотой 7,0м.Каркас монолитные ж.б. колонны, покрытие ж.б. плита по монолитным ригелям и балкам (шаг балок 3м). Шаг колонн в поперечном и продольном направлении 6м. По длинной стороне здания установлены по каждой оси металлические вертикальные связи. Наружные самонесущие стены из пеноблока в жесткости здания не участвуют. Сопряжения колонн с ригелями жесткое. С каким шагом должны быть установлены вертикальные связи по длинной стороне здания? Достаточно ли одних по средине при такой длинне здания? В другом направлении нужно устанавливать вертикальные связи или нет? РАСЧЕТНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ РАЙОНА 8 БАЛЛОВ.
2. Здание в плане 12,0х30,0м, высотой 7,0м.Каркас монолитные ж.б. колонны, покрытие ж.б. плита по металлическим балкам(шаг балок 1,5м). Шаг колонн в поперечном 12м, в продольном - 6м. По длинной стороне здания установлены по каждой оси установлены металлические вертикальные связи. Наружные самонесущие стены из пеноблока в жесткости здания не участвуют. Сопряжения колонн с металлическими ригелями шарнирное (ригеля ставятся сверху на ж.б. балки). С каким шагом должны быть установлены вертикальные связи по длинной стороне здания? Достаточно ли одних по средине при такой длинне здания? В другом направлении нужно устанавливать вертикальные связи или нет? РАСЧЕТНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ РАЙОНА 8 БАЛЛОВ.


Нужно ответить на замечание эксперта - "На основании СНТ 2.01.08-99 п.3.55 добавить ядра жёсткости". Что ему ответить, у меня ядер жесткости нет, у меня вертикальные связи. В СНТ написано, что ядра жесткости должны быть через каждые 24м. С каким шагом должны буть установлены вертикальные связи? У меня получается на 30м только одни(((

Последний раз редактировалось Temna, 08.11.2012 в 19:01.
Просмотров: 5467
 
Непрочитано 08.11.2012, 20:42
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Эксперт пишет добавить - добавьте. Что вам жалко?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 20:49
#3
Temna


 
Регистрация: 08.11.2012
Сообщений: 7


это эксперт, не тот который эксперт, это просто человек левый, работодатель называет его экспертом, но у меня сомнения по ее вменяемости в данной области, судя по ее предыдущим замечаниям
Temna вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 21:13
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Temna Посмотреть сообщение
это эксперт, не тот который эксперт
Я бы поставил по два связевых блока с каждой стороны
По длинной стороне -Х-Х-, по короткой ХХ
Пенобетонные блоки заменил бы на стальные сэндвич-панели.
С пенобетоном морока, как их крепить к каркасу, монолитные пояса и все такое...
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 22:20
#5
Temna


 
Регистрация: 08.11.2012
Сообщений: 7


А по короткой, ставить только в центре?
Ссылки случайно не знаете на нормативную литературу, где написано через сколько должны быть установлены связи при сейсмике по ж.б. колоннам?
Temna вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 22:43
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Temna Посмотреть сообщение
А по короткой, ставить только в центре?
А где там "в центре"? Там два пролета по 6 метров.
Я нарисовал ХХ (и в одном и в другом пролете)
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 22:49
#7
Temna


 
Регистрация: 08.11.2012
Сообщений: 7


да шесть рам двухпролетных одноэтажных, в какой из этих шести рам устанавливать связи?
Temna вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
с каким шагом устанавливаются пластины в ферме? AEugen Металлические конструкции 25 08.11.2012 14:08
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Вертикальные связи по колоннам Юный ПГС-ник Конструкции зданий и сооружений 9 13.01.2009 11:06