Если на продавливание, то на один.
Ар-ру поз.2 на растяжение по трещине между низом стены и верхом плиты. Поперечную ар-ру плиты на косую трещину в плите. Внизу. Её нужно определять при учете разности деформаций стены и плиты. Внизу. Представьте (для расчетной схемы), что грань стержня поз.2 - это линия упругой заделки плиты. Хотя могут быть случаи растяжения внизу, например при неодинаковой осадки опор. Но касая трещина всё одно пойдет или к низу опоры или от низа опоры. Продавливание - на косую трещину. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
в этом вопросе меня интересует отрыв и его учет. в отчете сказано что арматура помимо поставленной на отрыв. То есть и отрыв,и продавливание надо считать.при этом отдельно друг от друга (так я понял текст) Расчет,тот что в СНИП 84-тамсила в пределах толщины плиты. тут же мне казалось,что отрывающей бедет как раз наргузка по плите,но она вне толщины плиты) Пы.сы.Рис.1 -мой случай. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Стройте схему, определяете зону и усилия отрыва плиты от стены, подбирайте ар-ру. Косая трещина может пройти и через ар-ру поз. 2. Не хотят, чтобы её учитывали. Там есть отрыв? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
так и я о том. мы с помощью мкэ сразу видим-ага отрыв,или ага-продавливание (на стадии эксплуатации.установившаяся расч.ситуация)
или же рассматривать несколько возможных расч.ситуаций/разные загружения и искать когда отрыв будет.но тогда уже без продавливания.. мне трудно представить совместный отрыв и продавливание. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Мысль я понял.остался вопрос про отрывающую и продавливающую силу.они равны выходит?
Обдумаю в следующем году. frostyfrost, SergeyKonstr, с наступающим ВАС! Offtop: Спасибо вам огромное,я ваши посты читаю как книги! душевных вам сил отвечать на вопросы весь следующий год |
|||
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Лично у меня к НИИЖБ издавна (порядка 30-ти лет) существует недоверие. В те далекие времена обращался к ним с вопросами и получал абсолютно некомпетентные ответы. После чего их "мнение" перестало меня интересовать. Такие вот дела.
Всех с Новым годом.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
SergeyKonstr, Сергей, а теперь на последнем рисунке перенесите стрелку с верха стены, под фундаментную плиту.
Процесс очень похож на продавливание, но с различием в точке приложения нагрузки и небольшими отличиями в НДС (в случае продавливания в углах будет концентратор сжимающих напряжений, в вырыве будет как-то растяжение распределяться), но думаю, учитывая еще тот момент, что в методичках призмы отрыва также под 45 градусов идут, что с инженерной точки зрения проверки будут примерно равны. Всех с наступающим! |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Продавливание - это продавливание, а отрыв- это отрыв.
Необходимо рассматривать два случая - вырыв пирамиды из плиты и отрыв стены от плиты ("периметр отрыва" будет проходить по грани торца стены). Расчет может показать, что арматура нужна и там и там. Простой аналог - замоноличенный анкера в бетоне. Может произойти разрушения по выколу бетона, может - по материалу анкера, а может - по проскальзыванию анкера в бетоне. Тут похожая ситуация, и арматура нужна везде (по расчету естессно). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? | sergeikolinko | Железобетонные конструкции | 29 | 04.12.2015 07:34 |
Надо ли считать на прогиб от собственного веса | Миксер | Металлические конструкции | 10 | 18.09.2015 15:48 |
Что требуется считать к планам кровли | Иван Скиф | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 08.07.2015 05:47 |
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом | marinast1959 | Архитектура | 3 | 10.04.2013 10:24 |
Как считать кабельную эстакаду | д.Федор | Металлические конструкции | 8 | 04.02.2013 11:20 |