Непрочитано 22.12.2016, 12:47 #1
Как считать при отрыве и продавливании?
Бетонщик_№0
 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227

Отчет Ниижба по продавливанию.
Подскажите,что там за отрыв? глядя на отрыв в СНиП 84 не дотумкаю как сюда прикрутить правильно его)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 269
Размер:	37.8 Кб
ID:	181252  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подвеска.JPG
Просмотров: 300
Размер:	17.1 Кб
ID:	181253  

Просмотров: 2844
 
Непрочитано 22.12.2016, 13:05
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Отрыв плиты от стены.
Стена жесче. Плита под нагрузкой более изгибается.
Стержни препятствуют этому отрыву.
Значит "оторваться" может зона за гранями стены по телу плиты.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2016, 14:44
1 | #3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Стена жесче. Плита под нагрузкой более изгибается
а не может быть такого, что пролет у плиты маленький, а на стену нагрузка наоборот очень высокая и продавливание все-таки произойдет "вниз"?
 
 
Непрочитано 22.12.2016, 14:56
1 | 1 #4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Это уже не подвешенная плита и ар-ра поз. 2 на втором рисунке (та, которая образует грань опоры для плиты) на фиг нужна.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2016, 18:18
#5
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Плита под нагрузкой более изгибается.
т.е проверяем фактически два случая?
отрыв-сжатая зона в плите снизу-какая сила будет отрывающей-?
продавливание- условно сжатая зона сверху.
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2016, 18:23
1 | #6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
отрыв-сжатая зона в плите снизу-какая сила будет отрывающей-?
Нагрузка на плиту будет отрывающей. Только тут не продавливание, а банальный расчет арматуры на растяжение плюс передача этого растяжения куда-нибудь.
 
 
Непрочитано 23.12.2016, 08:05
1 | #7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
т.е проверяем фактически два случая?
Если на продавливание, то на один.
Ар-ру поз.2 на растяжение по трещине между низом стены и верхом плиты.
Поперечную ар-ру плиты на косую трещину в плите.

Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
отрыв-сжатая зона в плите снизу
Внизу.
Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
какая сила будет отрывающей-?
Её нужно определять при учете разности деформаций стены и плиты.

Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
продавливание- условно сжатая зона сверху.
Внизу.
Представьте (для расчетной схемы), что грань стержня поз.2 - это линия упругой заделки плиты.
Хотя могут быть случаи растяжения внизу, например при неодинаковой осадки опор.
Но касая трещина всё одно пойдет или к низу опоры или от низа опоры.
Продавливание - на косую трещину.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 09:31
#8
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Внизу.
Представьте (для расчетной схемы), что грань стержня поз.2 - это линия упругой заделки плиты.
Хотя могут быть случаи растяжения внизу, например при неодинаковой осадки опор.
Но касая трещина всё одно пойдет или к низу опоры или от низа опоры.
Продавливание - на косую трещину.
мне кажется. что трещина (пирамида продавливания условная) будет как на рис.2.
в этом вопросе меня интересует отрыв и его учет. в отчете сказано что арматура помимо поставленной на отрыв. То есть и отрыв,и продавливание надо считать.при этом отдельно друг от друга (так я понял текст)
Расчет,тот что в СНИП 84-тамсила в пределах толщины плиты. тут же мне казалось,что отрывающей бедет как раз наргузка по плите,но она вне толщины плиты)
Пы.сы.Рис.1 -мой случай.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 117
Размер:	109.7 Кб
ID:	181307  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 93
Размер:	32.9 Кб
ID:	181308  
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 11:08
1 | #9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
мне кажется. что трещина (пирамида продавливания условная) будет как на рис.2.
С чего ей так быть?

Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
в этом вопросе меня интересует отрыв и его учет.
Стройте схему, определяете зону и усилия отрыва плиты от стены, подбирайте ар-ру.

Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
в отчете сказано что арматура помимо поставленной на отрыв.
Косая трещина может пройти и через ар-ру поз. 2. Не хотят, чтобы её учитывали.

Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Пы.сы.Рис.1 -мой случай.
Там есть отрыв?
Вложения
Тип файла: docx 5.docx (586.3 Кб, 34 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 08:59
#10
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Там есть отрыв?
так и я о том. мы с помощью мкэ сразу видим-ага отрыв,или ага-продавливание (на стадии эксплуатации.установившаяся расч.ситуация)
или же рассматривать несколько возможных расч.ситуаций/разные загружения и искать когда отрыв будет.но тогда уже без продавливания..
мне трудно представить совместный отрыв и продавливание.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 37
Размер:	12.1 Кб
ID:	181397  
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 13:18
1 | #11
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Бетонщик_№0, в принципе отрыв может идти по телу стены/колонны, а вот заанкерованная продольная арматура, может образовать обратную призму продавливания.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2016, 17:45
#12
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Мысль я понял.остался вопрос про отрывающую и продавливающую силу.они равны выходит?
Обдумаю в следующем году.
frostyfrost, SergeyKonstr, с наступающим ВАС!
Offtop: Спасибо вам огромное,я ваши посты читаю как книги! душевных вам сил отвечать на вопросы весь следующий год
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2016, 22:40
#13
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Лично у меня к НИИЖБ издавна (порядка 30-ти лет) существует недоверие. В те далекие времена обращался к ним с вопросами и получал абсолютно некомпетентные ответы. После чего их "мнение" перестало меня интересовать. Такие вот дела.
Всех с Новым годом.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2016, 10:19
1 | #14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
они равны выходит?
Не совсем.

Всех с НОВЫМ ГОДОМ.
Вложения
Тип файла: docx 10.docx (566.2 Кб, 36 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2016, 20:45
#15
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


SergeyKonstr, Сергей, а теперь на последнем рисунке перенесите стрелку с верха стены, под фундаментную плиту.

Процесс очень похож на продавливание, но с различием в точке приложения нагрузки и небольшими отличиями в НДС (в случае продавливания в углах будет концентратор сжимающих напряжений, в вырыве будет как-то растяжение распределяться), но думаю, учитывая еще тот момент, что в методичках призмы отрыва также под 45 градусов идут, что с инженерной точки зрения проверки будут примерно равны.

Всех с наступающим!
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 15:03
#16
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Продавливание - это продавливание, а отрыв- это отрыв.
Необходимо рассматривать два случая - вырыв пирамиды из плиты и отрыв стены от плиты ("периметр отрыва" будет проходить по грани торца стены). Расчет может показать, что арматура нужна и там и там.

Простой аналог - замоноличенный анкера в бетоне. Может произойти разрушения по выколу бетона, может - по материалу анкера, а может - по проскальзыванию анкера в бетоне. Тут похожая ситуация, и арматура нужна везде (по расчету естессно).
ki-ka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как считать при отрыве и продавливании?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Надо ли считать на прогиб от собственного веса Миксер Металлические конструкции 10 18.09.2015 15:48
Что требуется считать к планам кровли Иван Скиф Прочее. Архитектура и строительство 6 08.07.2015 05:47
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Как считать кабельную эстакаду д.Федор Металлические конструкции 8 04.02.2013 11:20