| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки?

Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2017, 12:34 #1
Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки?
Делаю расчет подпорной стенки в лесу. Дорога далеко. Какую нагрузку принять на поверхность земли и почему?
Спасибо.
Просмотров: 6637
 
Непрочитано 10.01.2017, 12:45
#2
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Какую нагрузку принять на поверхность земли и почему
Принимайте проектную. потому что так положено.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 12:46
#3
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП 2.09.03-85 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ
Цитата:
5.14. При отсутствии конкретных нагрузок на поверхности призмы обрушения следует принимать условную нормативную равномерно распределенную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м2).
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 13:30
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
следует принимать условную нормативную равномерно распределенную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м2).
дополню: нагрузка временная длительная, коэффициент надежности по нагрузке по 1ПС=1,2 по 2ПС=1,0
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 05:06
#5
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП 2.09.03-85 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ

Цитата:
5.14. При отсутствии конкретных нагрузок на поверхности призмы обрушения следует принимать условную нормативную равномерно распределенную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м2).
Дак вот этого пособия нет в Постановлении 1521. Это так, справочник.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
дополню: нагрузка временная длительная, коэффициент надежности по нагрузке по 1ПС=1,2 по 2ПС=1,0
А вот это откуда?
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 06:45
2 | 1 #6
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Дак вот этого пособия нет в Постановлении 1521. Это так, справочник.
Ишь какой буквоед. Выбирай.

Цитата:
СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий» (Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85)
Приложение В (обязательное) Определение давления грунта
В.18. При отсутствии конкретных нагрузок на поверхности земли следует принимать условную нормативную равномерно распределенную сплошную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м2).
Цитата:
СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»
Приложение 1 (Обязательное) Определение давления грунта
18. При отсутствии конкретных нагрузок на поверхности земли следует принимать условную нормативную равномерно распределенную сплошную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м2).
Цитата:
Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства / ЦНИИПромзданий Госстроя СССР. — М.: Стройиздат. 1984 с.
4.7. При отсутствии конкретных нагрузок на призме обрушения подпорные стены (кроме подпорных стен, расположенных на косогорьях) рассчитываются с учетом временной нормативной равномерно распределенной нагрузки интенсивностью 1 тс/м2, которая включает в себя автомобильную нагрузку Н-10.
Цитата:
Справочное пособие к СНиП «Проектирование подпорных стен и стен подвалов», Стройиздат, Москва 1990
5.14. При отсутствии конкретных нагрузок на поверхности призмы обрушения следует принимать условную нормативную равномерно распределенную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м2).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 06:37
#7
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Ай, спасибо.

----- добавлено через ~3 ч. -----
А вот подскажите. Вот у меня подпорная стенка, и грунтовых вод нет. Соответственно характеристики грунта по геологии в не замоченном состоянии. А вот рядом водопровод существующий в 3 метрах. Да и вообще - ведь это лес. Будет идти ливень и грунт замочится и стенка упадет. Какие характеристики грунта брать?
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 10:14
1 | 1 #8
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


20 лет назад был такой случай. Частная конторка запроектировала двухэтажные гаражи, одна из стен гаражей являлась подпорной стеной. В процессе строительства была утечка водопровода, в результате грунт замочило и стенка упала. Погибло несколько человек. Но это было 20 лет назад.
А сейчас по идее - на период строительства не должно быть замачивания грунта.
В процессе эксплуатации замачивание грунта - аварийная ситуация, которая должна учитываться при повышенном уровне ответственности зданий.
А если заказчик хочет учесть аварию (техногенное воздействие), то должен прописать это в задании (то, что в заданиях почему то редко прописывается) в соответствии с 384-Фз:
Цитата:
1. Для применения настоящего Федерального закона здания и сооружения идентифицируются в порядке, установленном настоящей статьей, по следующим признакам:
1) назначение;
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность;
3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения;
4) принадлежность к опасным производственным объектам;
5) пожарная и взрывопожарная опасность;
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей;
7) уровень ответственности.
Цитата:
А дальше:
11. Идентификационные признаки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, указываются:
1) застройщиком (заказчиком) - в задании на выполнение инженерных изысканий для строительства здания или сооружения и в задании на проектирование;
2) лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, - в текстовых материалах в составе проектной документации, передаваемой по окончании строительства на хранение собственнику здания или сооружения.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 10:16
#9
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


А у меня в задании нет никаких признаков -(((
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 12:52
#10
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,639


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
А у меня в задании нет никаких признаков -(((
Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
А вот рядом водопровод существующий в 3 метрах. Да и вообще - ведь это лес. Будет идти ливень и грунт замочится и стенка упадет. Какие характеристики грунта брать?
Не запретит инженеру ни эксперт, ни Закон, заложить в расчёте грунт в замоченном состоянии. К тому же, это не сильно увеличит объем СМР и конечную стоимость стенки (если всё спроектировать по уму)
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно приложить нагрузку НК-80 при расчете подпорной стенки Garrettrds Прочее. Архитектура и строительство 4 23.04.2015 14:29
Под какую нагрузку такая конструкция пола? eugenmax Железобетонные конструкции 7 25.04.2014 16:18
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
Поделитесь примером расчёта подпорной стенки с анкерной тягой в ЛИРЕ МишаИнженер Лира / Лира-САПР 26 08.04.2011 07:34
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31