| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.08.2016, 07:47 | #1 | |
Проектирование и расчет МК и фундамента под крепление троса
Регистрация: 05.02.2014
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 3225
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Цитата:
А расчет- то как раз ординарный - расчет стойки (мачты) на изг. момент (9кН*высоту), и расчет фундамента на отрыв. Последний раз редактировалось v.psk, 22.08.2016 в 09:23. Причина: не прав |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2014
Сообщений: 11
|
Да, если в целом эскиз нормальный, то как учитывать распорку (или усиление сверху, как предложил предыдущий советчик) при расчете. Желательно, если имеется возможность, по шагам пояснить откуда что и куда... я вот попытался схему составить, приложил... подкорректируйте ошибки... очень давно ничего не считал ребята, войдите в положение...
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
да напряжения в заделке опоры вроде нормально посчитаны (где там можно ошибиться)...
9кН и 2кН не сонаправлены? почему 9кН действует вниз? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2014
Сообщений: 11
|
Я тоже так сначала подумал, но меня очень смущает формулировка в задаче "нагрузка на концах троса в пределе 9 кН". Просто компания профессионально занимается этими тросами и это от них исходные данные поступили для расчета и я так понял, что 9 кН - это максимальная нагрузка которая приходится на узел сопряжения мк и троса, если в середине троса сорвется человек и повиснет
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2014
Сообщений: 11
|
Цитата:
1) но я что-то запутался с осями. QAx - это та реакция опоры которую я ошибочно NA назвал? NAz - это та реакция опоры которую я ошибочно QA назвал? MAz - точно забыл, это N* 2.5, спасибо 2) Как учитывать собственный вес? как равномерно распределенная нагрузка же верхней балки направленная вниз. А с распорки и стойки? 3) То есть всё таки (см. переписку выше) Q на конце стержня направлена вниз а не по тросу? 4) Как в расчетах учитывать распорку, её функционал...? 5) Про фундаменты пока не въезжаю... 6) Схема какая-никакая есть. Ну еще учесть собственный вес. Что дальше подскажите? Эпюры моментов строить? Делить момент на сопротивление? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Цитата:
3) как нагрузка от троса может передаваться вниз? никак... 4) посчитать как сжатый элемент (и проверить по предельной гибкости) 5) 6) СП и руководства |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2014
Сообщений: 11
|
По пунктам 4, 5 и 6 можно прямо в формулах расписать....? это было был здорово, друзья...
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 | dlyareg | Основания и фундаменты | 256 | 18.01.2023 10:57 |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную | Tarasova | Основания и фундаменты | 47 | 17.04.2018 10:05 |
Порядок цен на расчет и проектирование нестандартного кронштейна | phaggi | Машиностроение | 8 | 11.04.2013 00:29 |