Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Боковое давление грунта на стену подвала в стесненных условиях

Боковое давление грунта на стену подвала в стесненных условиях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.12.2016, 11:36 #1
Боковое давление грунта на стену подвала в стесненных условиях
vl74
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868

Две стены подвала расположены параллельно друг другу на расстоянии, ну скажем, 1 метр. Между ними засыпка грунта выше пола подвала на 2 метра.
Есть ли отличие в расчете бокового давления в этом случае и в случае одной стены (классический случай).
Есть ли примеры расчета?
Просмотров: 1795
 
Непрочитано 26.12.2016, 11:58
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ну, скажем, есть отличие.
СП 101 Приложение М.
Вложения
Тип файла: docx 8.docx (437.5 Кб, 138 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 12:30
#3
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


А полный номер СП есть?
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 13:19
#4
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


СП 101.13330.2012 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ, СУДОХОДНЫЕ ШЛЮЗЫ,
РЫБОПРОПУСКНЫЕ И РЫБОЗАЩИТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
Актуализированная редакция
СНиП 2.06.07-87
skam вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 13:32
#5
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Разумеется есть разница.
Если соседней стенкой ограничена призма грунта, которая через коэффициент естественного откоса (грубо), давит на стенку: объём этой призмы будет меньше, значит и нагрузка меньше.
В пределе представьте себе стену и расстояние между ними 1 см. Нагрузка от бокового давления грунта будет пренебрежительно малой.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 14:13
#6
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


SergeyKonstr,
Вложение не похоже на приложение СП, можете сказать из какой книги фрагмент?
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 07:52
2 | #7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Статика сыпучей среды Соколовского, 1960, если интересно.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Боковое давление грунта на стену подвала в стесненных условиях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет негативного трения грунта на сваях в грунтовых условиях 1 типа stepanya Основания и фундаменты 5 12.08.2018 11:12
Боковое давление грунта при сейсмике Dmitij Основания и фундаменты 40 02.07.2013 21:17
Монтаж металлоконструкций в стесненных условиях Sarman Технология и организация строительства 16 18.07.2010 23:55
открытая автостоянка в стесненных условиях жозефина Архитектура 18 30.06.2010 07:09
Расчёт крепления котлована. Давление грунта. Анкеры. YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.04.2008 15:32