| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел соединения фундаментной плиты и цокольной стены

Узел соединения фундаментной плиты и цокольной стены

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.04.2011, 11:09 #1
Узел соединения фундаментной плиты и цокольной стены
olyaamart
 
конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 88

Добрый день

Подскажите, пожалуйста, как грамотно армировать в месте соединения фундаментной плиты и цокольной монолитной стены (в приложенном файле выделено красным цветом)

Проектируемый объект - коттедж в три уровня (2 жилых этажа и один цокольный) и в 2 уровня (гараж и второй этаж над гаражом). Цокольный этаж выступает над землей на 1,5м.
Материал стен - монолит (несъемная опалубка из пенополистрирола), перекрытие монолитное
Грунты - песок средней крупности и суглинок пылеватый мягкопластичный с прослоями торфа. Уровень грунтовых вод 70см от уровня земли.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
армирование.dwg (412.2 Кб, 9473 просмотров)

__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
Просмотров: 26517
 
Непрочитано 08.04.2011, 13:39
#2
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


А в СП 50-101-2004 п.12.2.10 - есть. Или он к коттеджам не относится?
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 13:54
#3
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Оля, а я ведь вам писал, на одной отметке фундаменты должны быть, либо уступами подниматься)))) Так что гараж рекомендую делать все-таки на ленточных фундаментах. Пол гаража с гидроизоляцией)))
Оригинальный у вас флажок: Цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 100х100мм - 50мм - Сетки хватит, диаметра сетки - не хватит, надо бы побольше)))
Фундаментная плита под гараж 500мм - не слабо я вам скажу!!! ))) Я сейчас противорадиационное укрытие делаю - фунд. плита - 300мм)))
И еще - бетонная подготовка у вас не хилая - из бетона кл. В20!!! Бетонная подготовка из тощего бетона кл. В3,5 - так делаю я...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 14:14
#4
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
А в СП 50-101-2004 п.12.2.10 - есть. Или он к коттеджам не относится?
я видела этот пункт и не понимаю как я могу его применить, если расстояние в свету "а" у меня равно нулю
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 14:17
#5
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
как я могу его применить, если расстояние в свету "а" у меня равно нулю
Фундаменты на разных отметках Запрещено делать) Так и применяйте! Ну НИЗЗЯЯ!!! Вот если бы у Вас были отдельно стоящие, как пример, фундаменты, тогда сколько угодно (в пределах формулы естесссно).
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 14:18
#6
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Otets

я не хочу делать ленточные фундаменты, потому что уровень грунтовых вод очень высокий, хочу сделать плиту
то есть вы говорите можно запроектировать плиту под гараж толщиной 300мм?
и все-таки как армировать соединение фундаментов и цокольной стены?
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 14:20
#7
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Цитата:
то есть вы говорите можно запроектировать плиту под гараж толщиной 300мм?
Он говорит правду...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 14:26
#8
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
можно запроектировать плиту под гараж толщиной 300мм?
Запроектировать - значит рассчитать и правильно заармировать - если так, то можно.
Соединение фундаментов и цокольной стены можно вообще не армировать. Если нужно армирование, то по расчету. В Вашем случае наверное нужно, потому как давление воды предусмотреть следует, опять-таки - по расчету.
MMV, спасибо за поддержку
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.

Последний раз редактировалось Otets, 08.04.2011 в 14:34.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 14:38
#9
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Фундаменты на разных отметках Запрещено делать
Ну... это не совсем так.
olyaamart, прогляди книгу тихонова "Армирование элементов монолитных ж.б. конструкций." В частности стр 83, 88.

Просто когда делаешь сплошной фундамент на разных отметках, нужно соблюсти ряд нюансов. И дело это редко бывает оправданым.
А стык стены и фундамента - обычный. Там нет никаких сложностей.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 14:44
#10
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Ну... это не совсем так.
olyaamart, прогляди книгу т
Дык это ж тоже самое - уступы делаются подготовкой))). Но в этом случае-то картина нарисована совсем другая)))

Оля, вот еще в тему:
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ БАШЕННОГО ТИПА
1.7. Под плитные фундаменты следует устраивать бетонную подготовку из бетона марки не ниже М 50, толщину которой определяют в зависимости от условий, методов производства работ и принимают не менее 100 мм. При водонасыщенном глинистом основании бетон подготовки рекомендуется укладывать на песчаную подушку толщиной не менее 200 мм.
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.

Последний раз редактировалось Otets, 08.04.2011 в 15:00.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 15:09
#11
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Дык это ж тоже самое - уступы делаются подготовкой))). Но в этом случае-то картина нарисована совсем другая)))

Оля, вот еще в тему:
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ БАШЕННОГО ТИПА
1.7. Под плитные фундаменты следует устраивать бетонную подготовку из бетона марки не ниже М 50, толщину которой определяют в зависимости от условий, методов производства работ и принимают не менее 100 мм. При водонасыщенном глинистом основании бетон подготовки рекомендуется укладывать на песчаную подушку толщиной не менее 200 мм.
то есть все равно я проектирую уступы длиной 1200мм высотой 400мм? как их армировать, если я оставляю вариант плитного фундамента под гараж?
стоит ли принять толщину монолитной стены цоколя 500мм, которая соединяется с плитой под гараж? (толщина цокольных стен на данный момент 300мм)


No M.P. . обычный стык фундамента со стеной можете эскизик нарисовать, я по-прежнему сомневаюсь. что могу правильно сделать его
именно в этом пособии я и видела такой вариант фундамента, как мне нужен. в разных уровнях
но там не показано. как нужно армировать именно в месте пеерпада высот...)))
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 15:27
#12
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Цитата:
стоит ли принять толщину монолитной стены цоколя 500мм
Оля, у Вас излишняя тяга ко всему большому. Вспомните народные мудрости: мал - да удал, мал клоп - да вонюч... Ну и т.п. Это Ваш случай.

Монолитная стена - 500 мм, может выдержать... В общем много она может выдержать, тем более у Вас подготовка из В20, стена-то я полагаю из В60 не меньше...

PS
Это я так намекаю, что не стоит...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 15:31
#13
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
монолитной стены цоколя 500мм, которая соединяется с плитой под гараж?
Это прежде всего стенка фундамента, который должен рассчитываться...
об уступах СНиП 3.02.01-87 п. 3.18
Подготовку можно не армировать...
Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
если я оставляю вариант плитного фундамента под гараж
Однако для начала посчитайте сколько бетона уйдет на плиту с подготовкой... Подготовьте, так сказать, заказчика)))
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 15:31
#14
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Оля, у Вас излишняя тяга ко всему большому. Вспомните народные мудрости: мал - да удал, мал клоп - да вонюч... Ну и т.п. Это Ваш случай.

Монолитная стена - 500 мм, может выдержать... В общем много она может выдержать, тем более у Вас подготовка из В20, стена-то я полагаю из В60 не меньше...

PS
Это я так намекаю, что не стоит...
насчет тяги...хм........ надо пересмотреть свои хобби и свои предыдущие проекты ))))))))))
подготовку я исправлю на более скромную) фундаменты и стены я проектирую из бетона В15))
а какой шаг каркасов от продавливания сделать под стенами?
как часто нужно делать Г-образные выпуски под наружные стены (в смысле с каким шагом)?
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 15:34
#15
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Оля, у Вас излишняя тяга ко всему большому.
Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
асчет тяги...хм........ надо пересмотреть свои хобби
Я заинтригован... Что же это за хобби у ВАС?
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 15:37
#16
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Это прежде всего стенка фундамента, который должен рассчитываться...
об уступах СНиП 3.02.01-87 п. 3.18
Подготовку можно не армировать...

Однако для начала посчитайте сколько бетона уйдет на плиту с подготовкой... Подготовьте, так сказать, заказчика)))
Заказчик морально уже готов вроде
потому что на новость, что фундаменты будут плитными, а не ленточными как он планировал отреагировал оч.спокойно
понимает видимо что такие грунты и наличие грунтовых вод - не очень хорошо для здания)))



Otets , хобби - это закрытая информация)))))))))))))
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 15:46
#17
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
Otets , хобби - это закрытая информация)))))))))))))
Начинаю завидовать своим холостым собратьям........................
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 15:48
#18
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Начинаю завидовать своим холостым собратьям........................
не стоит, зависть - плохое чувство))
скажите, пожалуйста, какой шаг каркасов от продавливания сделать под стенами? как часто нужно делать Г-образные выпуски под наружные стены (в смысле с каким шагом)?
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 15:55
#19
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Начинаю завидовать своим холостым собратьям........................
не стоит, зависть - плохое чувство))
Как скажете принцесса!!!

Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
скажите, пожалуйста, какой шаг каркасов от продавливания сделать под стенами?
Я так понимаю говорить о необходимости расчета на продавливание бессмысленно...? Я думаю ВАШ коттедж не продавит плиту б=500мм... т.е. каркасы от продавливания вовсе не нужны...

А к ленточным фундаментам гаража ВЫ еще вернетесь....
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 16:01
#20
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


>А к ленточным фундаментам гаража ВЫ еще вернетесь.... [/quote]

Вернусь, когда заказчик в обморок упадет?))

>Я так понимаю говорить о необходимости расчета на продавливание бессмысленно...?
думаю ДА. потому что я не умею к сожалению
каркасы от продавливания отменяются
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел соединения фундаментной плиты и цокольной стены

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
Узел соединения металлических ферм в пролете Stranix Металлические конструкции 21 01.03.2011 13:34
Песчаная подушка для фундаментной плиты. F0xik Основания и фундаменты 22 12.09.2009 09:34