Консольное примыкание свайного фундамента.
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161
|
||
Просмотров: 3309
|
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Мое наблюдение.
Много раз встречался с пристройкой новых зданий к существующим. Подходили близко на столько- на сколько позволяло оборудование, где-то в районе до 1 м. На период сооружения фундамента организовывалось надлюдение за конструкциями существующего здания. Наблюдение должна выполнять специализированная организация. В зависимости от технологии сваи изготавливались либо сразу (задавливаемые, забивные) либо чезез одну-две - буровые, буроинъекционные. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Если задуматься про взаимное влияние зданий - ваша десятиэтажка "утопит" малыша. Какой, кстати, конструктив у двухэтажки? Есть ли подвал? 1. Технологические осадки. В процессе строительства. Решается грамотным ППР+наблюдение за зданием. Очень советую в ПОСе отразить необходимость спец.мероприятий. 2. Расчетные осадки. зависит от геологии, но в любом случае нужно что-то делать. Примеров разрушения существующих зданий - масса. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161
|
Сваи - стойки опирающиеся на плотный грунт (песок), проходящие суглинки тугопластичные водонасыщенные(модуль 5)... осадочная воронка будет незначительна, больше беспокоят технологические осадки - "подъемы", буронабивные не вкатят на грунтах таковых, набивные потрясут + выпор датут(если пару метров отступить выпор впринципе незначителен)
Конструктив 2х - кирпич, с подвалом... жб блоки фунд лента связана с поясом сердечниками Возможно допустить незначительные повреждения 2х этажки Предполагаю консоль до 3 м Интересна конструкция консоли, пока варианты рассматриваю, позже начну выкладывать |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
1. Отступ гдето - не менее 850 ... 900 мм от оси сваи до грани стены старого здания - из условия производства работ.
2. Мну и шпунт разумеетцо не забываем - старое здание будет влиять на новое (верее на ваши сваи), новое - на старое. з.ы. Мде ... ни геологии ни разреза - даж Кашпировскому проще было - тому хоть фотографии присылали |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 | terry | Основания и фундаменты | 29 | 10.06.2016 00:05 |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль | maksimrtmo | Основания и фундаменты | 6 | 03.03.2011 15:11 |
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр | Шерали | Основания и фундаменты | 16 | 05.02.2008 01:37 |
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? | Инженер-геолог | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2007 12:11 |