| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Консольное примыкание свайного фундамента.

Консольное примыкание свайного фундамента.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.04.2011, 10:44 #1
Консольное примыкание свайного фундамента.
softer
 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161

Хотелось бы в данной теме продискуссировать данный вопрос.
Ситуация:
Необходимо пристроить вплотную здание жилое 10 этажей к существующей постройке.
Габариты фундаментов сущ здания, а также необходимый отступ при устройстве свай нового здания из условия сохранности старого....
диктуют сделать консольное примыкание...
Старое здание - 2 этажное ленточный фундамент по ест. основанию
новое - крупнопанельное на сваях

Имея 3 продольных оси кр.пан. здания, предполагается консоль выполнить плитой на зону необходимого противовеса, а далее ленточный ростверк...

Собственно в процессе разработки хотелось бы пообщаться на данную тему, рассмотреть возможные варианты, примененные примеры, выявить нюансы, сложности...

ситуация не самая простая, но думаю все ж на форуме есть кому, чем поделиться...
Просмотров: 3309
 
Непрочитано 11.04.2011, 10:52
#2
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Мое наблюдение.
Много раз встречался с пристройкой новых зданий к существующим. Подходили близко на столько- на сколько позволяло оборудование, где-то в районе до 1 м.
На период сооружения фундамента организовывалось надлюдение за конструкциями существующего здания. Наблюдение должна выполнять специализированная организация.

В зависимости от технологии сваи изготавливались либо сразу (задавливаемые, забивные) либо чезез одну-две - буровые, буроинъекционные.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 12:11
#3
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от softer Посмотреть сообщение
Ситуация:
Необходимо пристроить вплотную здание жилое 10 этажей к существующей постройке.
Габариты фундаментов сущ здания, а также необходимый отступ при устройстве свай нового здания из условия сохранности старого....
диктуют сделать консольное примыкание...
Старое здание - 2 этажное ленточный фундамент по ест. основанию
новое - крупнопанельное на сваях
Выложи геологию.
Если задуматься про взаимное влияние зданий - ваша десятиэтажка "утопит" малыша. Какой, кстати, конструктив у двухэтажки? Есть ли подвал?
1. Технологические осадки. В процессе строительства. Решается грамотным ППР+наблюдение за зданием. Очень советую в ПОСе отразить необходимость спец.мероприятий.
2. Расчетные осадки. зависит от геологии, но в любом случае нужно что-то делать. Примеров разрушения существующих зданий - масса.
vanAvera на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 13:09
#4
softer


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
"утопит"
Сваи - стойки опирающиеся на плотный грунт (песок), проходящие суглинки тугопластичные водонасыщенные(модуль 5)... осадочная воронка будет незначительна, больше беспокоят технологические осадки - "подъемы", буронабивные не вкатят на грунтах таковых, набивные потрясут + выпор датут(если пару метров отступить выпор впринципе незначителен)
Конструктив 2х - кирпич, с подвалом... жб блоки фунд лента связана с поясом сердечниками
Возможно допустить незначительные повреждения 2х этажки

Предполагаю консоль до 3 м
Интересна конструкция консоли, пока варианты рассматриваю, позже начну выкладывать
softer вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 13:14
#5
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


1. Отступ гдето - не менее 850 ... 900 мм от оси сваи до грани стены старого здания - из условия производства работ.
2. Мну и шпунт разумеетцо не забываем - старое здание будет влиять на новое (верее на ваши сваи), новое - на старое.
з.ы. Мде ... ни геологии ни разреза - даж Кашпировскому проще было - тому хоть фотографии присылали
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 14:07
#6
softer


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161


...

Последний раз редактировалось softer, 29.04.2011 в 08:11.
softer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Консольное примыкание свайного фундамента.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль maksimrtmo Основания и фундаменты 6 03.03.2011 15:11
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? Инженер-геолог Основания и фундаменты 6 18.12.2007 12:11