Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где найти допустимые отклонения верха шпунтовой стенки

Где найти допустимые отклонения верха шпунтовой стенки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2012, 16:15 #1
Где найти допустимые отклонения верха шпунтовой стенки
Иван1984
 
Регистрация: 29.12.2011
Сообщений: 16

Люди добрые подскажите в каком документе указано допустимое отклонение шпунтовой стенки, ее забили и на какое максимальное расстояние под нагрузкой верх стенки может отклониться?
Просмотров: 11266
 
Непрочитано 13.01.2012, 16:27
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Если рядом есть строения, то скорее всего регламентируется расчётом на осадку их в результате стр-ва.
Иначе, если чисто поле, то допуск шпунта в плане + проектные логические требования (сколько запас оставить на деформацию шпунта - проектное решение).

Все расстояния вы конечно высчитываете с учётом этих 2 цифер.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 17:17
#3
Иван1984


 
Регистрация: 29.12.2011
Сообщений: 16


величина отклонения шпунтовой стенки 23 см, шпунтовая стенка в дальнейшем будет в конструкции набережной. 23 это явно много! ну с каким документом сравнить..не ужели нигде не регламентированы допустимые отклонения?
Иван1984 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 18:11
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


А что будет с поверхностью набережной ?
Она то на 23 см не осядет ?
Вам что в договоре аренды написали ?
На сколько можно осесть и досыпать ?

Думаю, что ни на сколько.
Вот и делайте осадку набережной 2-3 см, как для ответственных зданий КГИОПа по опыту геотехников.
В МКЭ...

Ну или обоснуйте почему можно оседать.

Я думаю для себя назначал бы деформацию схожую с СНиП нагрузки и воздействия. Около 1/150-1/200. Дабы не уйти в пластическую работу...


Кстати, а вы же все ВСНы прочитали ?
Я то шпунтовые стенки только прикидочно считал, и не помню уже ничего.
Там есть 3 ВСНа. наверняка же ещё ими регламентируется. Хоть что-то.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 18:44
#5
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Там есть 3 ВСНа. наверняка же ещё ими регламентируется. Хоть что-то.
один ВСН 490-87, другой ВСН 136-78 а третий какой?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 22:46
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Ну может и 2... Извиняюсь... Давно копался, не помню.

Хотя, может всё же 3 ?

СТП 136-99 – стандарт организациии ОАО «Институт Гипростроймост» Москва 1999, выпущен взамен ВСН 136-78 (был разработан Всесоюзным научно-исследовательским институтом транспортного строительства (ЦНИИС) и СКБ Главмостостроя) с незначительными поправками.
Так как и ВСН и СТП действуют только по требованию заказчика проектной документации, из ВСН и СТП, выбран более поздний (1984 и 1999 года).

ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические условия

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения


Да, наверное всё же 2 ВСНа, извиняюсь...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2024, 15:14
#7
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,831


В каком нормативе прописаны отклонения верха шпунтовой стенки на сегодня?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2024, 18:53
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В каком нормативе прописаны отклонения верха шпунтовой стенки на сегодня?
Прогиб 1/75 ?

Отклонения в плане всей стенки сп 70.

Прогиб верха по горизонтали будет примерно 30-40 мм. Примерно столько же осядет грунт вокруг стенки. Поэтому геотехника и/или прочие решения в стеснённых условиях.

Основное + дополнительное активные давления против пассивного. По верху нормативная 10...20 кПа материалов по разным СП плюс техника.
Устойчивость стенки в грунте. Всякие сдвиги, если стрёмно. (Тупо делаешь на глаз глубже чем надо).
Очень тщательно продумай узлы, сечения.
Пояса ярусов - сдвоенные двутавры.
Верх шпунтин на форуме, у СерёгиБилдера и Подполья обязательно объединять лишним верхним поясом по верху.
Устойчивость дна котлована по ВСН (тупо пригружаем грунт дна бетоном).
Фильтрацию через дно исключить, загнать шпунт в водоупор. Иначе Мидас, Плаксис, Ансис...
Замки шпунтов против воды можно заваривать. Что с ними потом делать не знаю.
Стальные шпунты делают клином через Х штук, ищи тему Подполья.
Забивают через направляющие, если не вру. Забыл уже.
Погружение (гидромолот) с хорошим запасом.
Продумать откопку ярусов и их крепление.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 12.04.2024 в 19:03.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2024, 21:06
#9
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,518


Визуально-эстетические ограничения только.
Можно попробовать забить с обратным уклоном немного?
Со временем стенка станет чуть более вертикальной.
Также можно снаружи отделать фасадом немного наклонным, чтобы прогиб в глаза не бросался.

Последний раз редактировалось nickname2019, 12.04.2024 в 22:32.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2024, 04:07
3 | #10
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Визуально-эстетические ограничения только.
СП 248.1325800.2016 Сооружения подземные. Правила проектирования
Цитата:
11.3.17 Значения предельно допустимых деформаций ограждений котлованов следует устанавливать с учетом предельно допустимых деформаций окружающей застройки (см. 9.9).
СП 381.1325800.2018 СООРУЖЕНИЯ ПОДПОРНЫЕ Правила проектирования
Цитата:
6.1.7 ...Примечание - Расчетные значения горизонтальных перемещений гибких подпорных сооружений при расчете на основное сочетание нагрузок рекомендуется принимать не более 1/100 от удерживаемого перепада высот и не более 10 см. В случае превышения указанного значения в расчете следует учитывать возможность образования заколов в зоне призмы активного давления и снижение прочностных характеристик грунта по плоскости сдвига
Это из СП, есть еще требования в других, не столь "важных" документах
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2024, 18:47
#11
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,831


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
В случае превышения указанного значения в расчете следует учитывать возможность образования заколов в зоне призмы активного давления и снижение прочностных характеристик грунта по плоскости сдвига
Получается, что рост перемещений сверх установленных увеличивает нагрузку на стенку?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2024, 19:19
#12
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
СП 248.1325800.2016 Сооружения подземные. Правила проектирования
Цитата:
11.3.17 Значения предельно допустимых деформаций ограждений котлованов следует устанавливать с учетом предельно допустимых деформаций окружающей застройки (см. 9.9).
Это не требование к отклонению стенки, а требования к деформациям грунта на некотором удалении от стенки (на котором стоят какие-то сооружения, дороги, тропинки и т.д.).

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
СП 381.1325800.2018 СООРУЖЕНИЯ ПОДПОРНЫЕ Правила проектирования
Цитата:
6.1.7 ...Примечание - Расчетные значения горизонтальных перемещений гибких подпорных сооружений при расчете на основное сочетание нагрузок рекомендуется принимать не более 1/100 от удерживаемого перепада высот и не более 10 см. В случае превышения указанного значения в расчете следует учитывать возможность образования заколов в зоне призмы активного давления и снижение прочностных характеристик грунта по плоскости сдвига
Это и есть визуально-эстетические требования и они не обязательные, а рекомендуемые.

Тут более важно обеспечить трещиностойкость ж.б. столбов, чтобы вода арматуру не разрушала (может посчитать из условия отсутствия трещин?).

Последний раз редактировалось nickname2019, 15.04.2024 в 19:26.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2024, 04:16
#13
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Это не требование к отклонению стенки, а требования к деформациям грунта на некотором удалении от стенки
Сами поняли что сказали?
Предельное отклонение/перемещение = Предельная деформация
Цитата:
11.3.17 Значения предельно допустимых деформаций ограждений котлованов следует устанавливать с учетом предельно допустимых деформаций окружающей застройки
Вы по сути говорите, что это не требование к предельной деформации, а требование к предельной деформации.
И эстетико-психологиические требования тут уже вторичны, т.к. основная функция подпорных стен - не только удержать перепад грунта, но и сохранить в безопасности то, что стоит на верхней отметке, и это ключевое

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Это и есть визуально-эстетические требования и они не обязательные, а рекомендуемые.
Имеете в виду, что все "визуально-эстетические" требования рекомендуемые или из процитированного СП?

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Получается, что рост перемещений сверх установленных увеличивает нагрузку на стенку?
Если я правильно понимаю данное требование, то перемещения сверх установленных вызывают заколы (если не ошибаюсь, это очень похоже на вертикальные трещины) в призме обрушения
Цитата:
3.7 закол: Выходящий на поверхность разрыв сплошности грунтового массива в окрестности подпорного сооружения, образовавшийся вследствие деформации грунта.
вследствие чего не нагрузка увеличивается, а для глинистых грунтов "обнуляется" удельное сцепление, т.е. грунт держит стену значительно меньше.
Но сам я ни разу не допускал таких перемещений даже для 15-метровых стен, поэтому не упражнялся, но вроде в геотехнических программах есть возможность моделировать заколы
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2024, 06:19
| 1 #14
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Сами поняли что сказали?
Предельное отклонение/перемещение = Предельная деформация
Сигналом к началу атаки являются три зеленых свистка?

Обычно предельные состояния оцениваются по разным факторам.
"Допустимые отклонения верха шпунтовой стенки" - это один фактор.
"Перемещения окружающего стенку грунта" - это другой фактор.
"Осадка примыкающих зданий и сооружений" - это другой фактор.
"Прочность" - другой фактор.
"Трещиностойкость" - другой фактор.

Сказано было, что прогиб верха стенки ограничивается из визуально-эстетических требований.
Остальные требования ограничивают ДРУГИЕ факторы.

Я с пониманием отношусь, что клиповое сознание связывает эти факторы между собой (типа если прочность исчерпана, то значит исчерпаны и требования по деформативности), но в инженерной практике считается, что факторы проверяются независимо друг от друга.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Вы по сути говорите, что это не требование к предельной деформации, а требование к предельной деформации.
И эстетико-психологиические требования тут уже вторичны, т.к. основная функция подпорных стен - не только удержать перепад грунта, но и сохранить в безопасности то, что стоит на верхней отметке, и это ключевое
Если я сказал, что допустимые отклонения ВЕРХА шпунтовой стенки (читаем тему поста) - "Визуально-эстетические ограничения только" - я же не говорил, что соседнее здание при этом должно рухнуть? Но там проверка идет по другому фактору (дополнительное перемещение ГРУНТА от строительства стенки).

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Имеете в виду, что все "визуально-эстетические" требования рекомендуемые или из процитированного СП?
Странная привычка приписывать оппоненту фразу, которую он не говорил, чтобы потом с этой фразой спорить.

Я понимаю, что Вас не убедил. Вы с ingt продолжите жить в прекрасном мире магии, где требования по ограничению перемещений влияют на несущую способность, устойчивость и еще неизвестно на что. Переспорить вас у меня не выйдет. Поэтому я сдаюсь. Оставлю место для магии и шаманства.

Последний раз редактировалось nickname2019, 16.04.2024 в 06:37.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2024, 09:14
#15
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Странная привычка приписывать оппоненту фразу, которую он не говорил, чтобы потом с этой фразой спорить.
Когда я вам какие-то фразы приписывал?
Вы заявили
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Это и есть визуально-эстетические требования и они не обязательные, а рекомендуемые.
Я и уточняю, что имеете в виду? Что все "визуально-эстетические" требования рекомендуемые или рекомендуемое только то требование, что было приведено в процитированном СП (про h/100)? Или может еще какой-то вариант. Сейчас суть позиции не ясна
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2024, 09:44
#16
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Я и уточняю, что имеете в виду? Что все "визуально-эстетические" требования рекомендуемые или рекомендуемое только то требование, что было приведено в процитированном СП (про h/100)? Или может еще какой-то вариант. Сейчас суть позиции не ясна
Попробую простыми словами.
Суть позиции в том, что большой прогиб по верху данной конструкции важен только с точки зрения восприятия этого со стороны наблюдателя, что компенсируется либо приданием противоположного выгиба (как строительный подъем в фермах), либо приданием такой формы видимой поверхности, чтобы визуально прогиба видно не было.
Это закон природы. Можно находить или не находить подтверждения в литературе, СП и т.д., от этого закон природы никуда не исчезнет.

Этот ответ касается только вопроса, заявленного в теме. Мысль простая и короткая. Не больше и не меньше.

Дополнительно, я обратил внимание на трещиностойкость подобной конструкции в части сохранности арматуры при трещинообразовании (не все знают). Возможно, что стенку по верху как-то тяжами с рельефом закрепить надо, но не для того, чтобы бороться с прогибами, а по другим факторам.

Последний раз редактировалось nickname2019, 16.04.2024 в 09:53.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2024, 09:57
#17
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Без 1/2 литра не разберешься))).
Мне вот эти рекомендации нравятся. Раздел 5 по перемещениям.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Потому что, как ни котлован, так обязательно рядом что то есть. Пускай ТП или дорога.
Это в чистом поле 1/100 сойдет. А там вообще делай что хочешь))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2024, 10:50
| 1 #18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Виkтор привел конкретные цифры из СП.
nickname2019 сказал, что цифры из СП туфта и там вообще про другое, но никаких других цифр не привел
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2024, 10:55
#19
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
nickname2019 сказал, что цифры из СП туфта
Где я сказал, что цифры из СП - туфта?
Offtop: С моей стороны глупо доказывать то, что я не утверждал и утверждать не собирался. Всем пока
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2024, 10:57
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Это не требование к отклонению стенки
Вот же. Это именно требования к отклонению стенки. Какие-то другие имеются?
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где найти допустимые отклонения верха шпунтовой стенки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки sonson Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2020 17:24
Допустимые отклонения конструкций в плане shkaf_ leha Технология и организация строительства 27 30.08.2016 21:38
В каких НД можно найти допустимые размеры гаражей на несколько боксов? HacT9I Архитектура 1 30.05.2011 10:18
Нормы и расценки для шпунтовой подпорной стенки soppr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.09.2010 16:51