22.02.2012, 09:28 | #1 | |
Можно ли перерубить три стержня несущей арматуры в плите перекрытия?
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91
|
||
Просмотров: 10313
|
|
||||
Надо смотреть конкретный случай, может посчитать придётся. Отверстия до 200 мм как правило дополнительно не армируются, для остальных ставится доп. арматура эквивалентная по площади прерываемой. Это и в пособиях по конструированию ЖБ и в справочнике Голышева где-то было
__________________
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси! |
||||
|
||||
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91
|
А какие именно пособия (номер или названия)?
Сказали еще что можно найти в снипах, сослались на ограждающие конструкции а там ничего не нашел((( Может в каких других снипах про данный случай написано? А плита перекрытия пустотка, марка, серия, ширина? изг. в опалубке или без опалуб. формования? Пустотка |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
каков вопрос- таков ответ. Алгоритм простой: понять по какой серии сделана плита, найти серию- посмотреть почитать указания и как армируется, учесть условия опирания, просчитать что получилось. В снипах не будет указания что нельзя, все зависит от конкретных условий.
|
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Странный вы сликом просто, ну не хотите просто то вперед берите снип по ЖБК и считайте оставшуюся прочность плиты и на основании расчета тогда делайте заключение, можно или нет, это единственный выход в той ситуации которую вы сейчас тут нам описали, тем более в пустотке, да еще и три стержня, если это серия 1.141, то несущих там порядка 6 стержней Ат-V, вот и представтье себе 3 вы убрали, насколько она будет работать теперь (конечно еще надо смотреть в каком месте по длине пролета их обрезали)
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91
|
[quote=Surely;880473]Странный вы сликом просто, ну не хотите просто то вперед берите снип по ЖБК и считайте оставшуюся прочность плиты и на основании расчета тогда делайте заключение...
Я так думаю стоит им указать в письме чтобы делали расчет на несущую способность плиты, т.к. более 30% несущей арматуры перерублены. Да и все. И пусть предоставляют проектную документацию на усиления отверстия. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
А то ишь - перефигачили арматуру, и еще требуют обосновать претензии к ним! Почитайте проект как следует - наверняка там найдется указание "отверстия в плитах перекрытия пробивать, не повреждая продольную арматуру". Вот и пускай горе-сантехники теперь ДОКАЖУТ, что здание в таком виде можно эксплуатировать
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. Последний раз редактировалось parabellum762, 22.02.2012 в 11:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382
|
похожая тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=867188&#post867188 п.с. а что в проекте был установлен венткороб, но небыло отверстий под него??? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Нужно не только подтвердить несущую способность плиты с учетом выключенных из работы стержней, но и проследить выполнение конструктивных требований, согласно которых расстояние между продольными стержнями лимитировано. Не помню точную цифру - 300-400 мм. Если в результате этого варварского способо выполнения венткороба расстояние между оставшимися рабочими стержнями плиты превышает указанное ограничение - нужно что-то делать. Впрочем, как мне кажется, тут и по расчету врядли хватит оставшихся стержней. Таким образом с большой долей вероятности необходимо будет предусмотреть усиление поврежденной плиты.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139
|
Без чертежа плиты со схемой рубки разговор по сути не получится.
Есть вариант, когда можно. Есть - когда можно, но осторожно. А есть - где категорически нельзя. А то что строители "кандидаты на выборах", так к этому уже привыкнуть можно.
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 | korden77 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 11.07.2010 01:20 |