Приветствую, уважаемые друзья. идет работа по замене крыши в металлическом гараже 5х7.5 метров. Порекомендовали сделать из профильной трубы 100х50мм со стенкой 3мм. сверху лист стальной, тоже 3 мм. Чертеж одной "фермы" прилагаю. Они будут расположены на существующих опорах через каждые 1.25 метра. Покритикуйте пожалуйста. Просто не охото материал лишний сильно израсходовать, но и надежность нужна. Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 176
Размер:	68.2 Кб
ID:	141270  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 185
Размер:	136.9 Кб
ID:	141271  


Последний раз редактировалось Михалыч87, 24.12.2014 в 17:24. Причина: не знаю как более раскрыто написать тему в заголовке ))
Просмотров: 3633
 
Непрочитано 24.12.2014, 17:13
#2
evstratchik


 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 44


Мое скромное мнение - ферма из трубы 100х50х3 с шагом 1,25м чтоб перекрыть пролет 5м очень жирно. В Вашем варианте можно из трубы 50х50х3 сделать. Вариант с балками не рассматривали?
evstratchik вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 17:25
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


опорные узлы вообще неясные. Балка явно лучше будет и по материалу и по трудоемкости изготовления тем более.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 17:36
#4
Михалыч87


 
Регистрация: 24.12.2014
Сообщений: 7


не рассматривал. причина покажется смешной и нелепой, я не инженер конструктор, и просто не могу представить как это будет выглядеть. если вниз вместо трубы положить балку, то экономического смысла не вижу. если из балки сделать только стропила, то не знаю как скрепить их в верхнем соединении. но, если подскажите направление куда думать......то почему бы и нет.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
опорные узлы вообще неясные. Балка явно лучше будет и по материалу и по трудоемкости изготовления тем более.
не пугайте меня умными словами. я инжернер в другом направлении. а это для души )))) не судите строго.
Михалыч87 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 17:44
#5
evstratchik


 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 44


Положите на стойки трубу (условно ту же 100х50х3). На эту трубу домиком 2 трубы 50х50х3 с уклоном, который Вам нужен и посередине между 100х50 и 50х50 стойку из трубы 50х50х3. Как-то так.

Если балкой, то туже трубу 100х50х3 положить на 2 стойки. Тогда кровля в гараже плоская будет.
evstratchik вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 17:50
#6
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
опорные узлы вообще неясные
Offtop: Там 1-ым шрифтом написано: "закрепить по месту"
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 02:25
#7
Валентин Мальцев


 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от evstratchik Посмотреть сообщение

Если балкой, то туже трубу 100х50х3 положить на 2 стойки. Тогда кровля в гараже плоская будет.
минуточку. для плоской кровли я считал в програме "балка" подойдет 26Б1. неужели его можно заменить проф.трубой 100х50х3??
Валентин Мальцев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 02:51
#8
Михалыч87


 
Регистрация: 24.12.2014
Сообщений: 7


Конструкция из проф трубы 100х50х3 весит 100кг. Ее можо установить вдвоем руками. Побнять балку 26ю в 140 кг будет уже проблемнее. Да и по цене лишнюю 10ку не охота за вес переплачимать. Ну а по трудозатратам..............я ж говорю, что это для души, здесь не только результат, тут и процесс приятен ))) Я правильно понял что низ и "центральную опору" оставить 100х50х3, "укосины" убрать, а "стропила" заменить на 50х50х3???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 80
Размер:	23.5 Кб
ID:	141294  

Последний раз редактировалось Михалыч87, 25.12.2014 в 02:57.
Михалыч87 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 10:08
#9
evstratchik


 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Михалыч87 Посмотреть сообщение
Я правильно понял что низ и "центральную опору" оставить 100х50х3, "укосины" убрать, а "стропила" заменить на 50х50х3???
Как правили верхний и нижний пояс фермы больше решетки. В вашем случаи я сечения приводил условно. И еще, дайте диагональные подкосы от центра нижнего пояса с точке опирания второго и предпоследнего прогонов по верхнему поясу.

Опорный узел у Вас странный. Лучше положить ферму нижним поясам на стойку, а верхний пояс привести в нижний.
evstratchik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 15:30
#10
Михалыч87


 
Регистрация: 24.12.2014
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от evstratchik Посмотреть сообщение
Опорный узел у Вас странный. Лучше положить ферму нижним поясам на стойку, а верхний пояс привести в нижний.
верхний пояс будет лежать на опоре, а нижний на "консоле" приваренной к опоре с внутренней стороны. У гаража большая площадь стен, поэтому парусит сильно. конструкция кровли должна будет придавать жесткость конструкции "от складывания".

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от evstratchik Посмотреть сообщение
В Вашем варианте можно из трубы 50х50х3 сделать
Можно все трубы заменить на эту??
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 68
Размер:	41.6 Кб
ID:	141324  

Последний раз редактировалось Михалыч87, 25.12.2014 в 15:35.
Михалыч87 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 16:16
#11
evstratchik


 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 44


Михалыч87, что б ветром не сложила ставят связи. В Вашей схеме стойки будут работать еще на изгиб, что очень не хорошо. Если хотите сделать нормально, то опирайте ферму на стойки (без консолей) и делайте как минимум горизонтальные связи по нижнему поясу фермы.

В решетки фермы первую и последнюю стойку можно убрать, оставив только среднюю. Насчет замены - надо считать пояса. Какая снеговая нагрузка у Вас? В каком районе строите?
evstratchik вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 16:22
#12
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258


Если вы хотите делать жесткий узел сверху, чтобы он воспринимал нагрузку, тогда 225мм по высоте вероятно будет маловато. Не стоит усложнять для такого сооружения. Делайте лучше шарнирное опирание ферм на стойки, а ветровую нагрузку примут на себя торцевые стены, благо длина сооружения невелика. При этом по нижнему поясу ферм необходимо выполнить связевую решетку, как сказано выше.
sp1ash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 17:51
#13
Михалыч87


 
Регистрация: 24.12.2014
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от evstratchik Посмотреть сообщение
Михалыч87, Какая снеговая нагрузка у Вас? В каком районе строите?
4й снеговой район, 240 кг/м².
Михалыч87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 18:11
#14
Михалыч87


 
Регистрация: 24.12.2014
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от evstratchik Посмотреть сообщение
Михалыч87, и делайте как минимум горизонтальные связи по нижнему поясу фермы
у меня они были запланированы, просто не выложил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 50
Размер:	83.2 Кб
ID:	141333  
Михалыч87 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 18:49
#15
evstratchik


 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 44


Ферму из трубы 50х50х3 должна стоять. Связи не правильно. Погуглите где должны быть вертикальные связи по нижнему поясу фермы.
evstratchik вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 18:53
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от evstratchik Посмотреть сообщение
вертикальные связи по нижнему поясу
эт как?
 
 
Непрочитано 25.12.2014, 18:54
#17
evstratchik


 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от evstratchik Посмотреть сообщение
Погуглите где должны быть вертикальные связи по нижнему поясу фермы.
Упс! Горизонтальные конечно.
evstratchik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2014, 16:43
#18
Михалыч87


 
Регистрация: 24.12.2014
Сообщений: 7


теперь правильно?

----- добавлено через ~22 ч. -----
Всем большое спасибо за советы и расчеты. Сегодня отдал на резку металл. Конструкция упростилась в 2 раза, вес снижен на треть. Еще раз спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 58
Размер:	123.5 Кб
ID:	141396  
Михалыч87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > прошу рекомендации по несущим конструкциям крыши гаража

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05
Постройка крыши гаража для грузовиков Fabio1 Конструкции зданий и сооружений 3 24.06.2012 18:16
Утепление пола гаража в административном здании игорёк Архитектура 6 13.08.2009 14:59
Расчет перекрытия гаража Tjur Прочее. Архитектура и строительство 8 08.07.2009 09:18