Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлической рамы под чиллер для распределения нагрузки

Расчет металлической рамы под чиллер для распределения нагрузки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2015, 12:46 #1
Расчет металлической рамы под чиллер для распределения нагрузки
Только учусь
 
Регистрация: 07.02.2015
Сообщений: 12

Добрый день ) прошу помощи!
Необходимо рассчитать металлическую раму под чиллер (размер 1,8х3,6м; вес 10т; опирание на углам, т.е в 4-х точках), устанавливается на ж/б плиту перекрытия (допустимая нагрузка 1,5 т/м2). Никак не могу сообразить, как задать расчетную схему??? Заранее благодарю )
Просмотров: 12197
 
Непрочитано 07.02.2015, 17:22
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Только учусь Посмотреть сообщение
металлическую раму под чиллер
Цитата:
Сообщение от Только учусь Посмотреть сообщение
устанавливается на ж/б плиту перекрытия
Я что то не понял - аппарат на плиту, а плита на раме лежит или рама с аппаратом на плите стоит?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 07:46
#3
Только учусь


 
Регистрация: 07.02.2015
Сообщений: 12


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Я что то не понял - аппарат на плиту, а плита на раме лежит или рама с аппаратом на плите стоит?
Рама с чиллером стоит на плите перекрытия
Только учусь вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2015, 10:42
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вот ее и надо расчитывать
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2015, 10:44
#5
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Предположим, что перекрытие монолитное и его несущая способность - действительно 1,5 т/м2. Предположим, что рама размерами 1,8*3,6м дествительно способна передать нагрузку на плиту как равномерно- распределенную (на самом деле уже это допущение далеко не очевидно). Площадь опоры такой "рамы" - 1,8х3,6=6,48 м2. Нагрузка, которую способна выдержать плита перекрытия - 6,48м2 х 1,5 тн = 9,72 тн. Меньше требуемых 10 тн. А есть еще снеговая нагрузка, собственный вес перекрытия, утеплителя, кровли...
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 11:23
#6
Только учусь


 
Регистрация: 07.02.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вот ее и надо расчитывать
Это понятно ) как схему расчетную задать не знаю (

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
А есть еще снеговая нагрузка, собственный вес перекрытия, утеплителя, кровли...
Не на кровлю устанавливается оборудование
Только учусь вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2015, 12:00
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Если ребристые плиты перекрытия то сделай распределительную раму чтоб нагрузки на ребра передать. На плиту собери все нагрузки и сравни с загружем 1,5 т/м.кв.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 12:20
#8
Только учусь


 
Регистрация: 07.02.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Если ребристые плиты перекрытия то сделай распределительную раму чтоб нагрузки на ребра передать. На плиту собери все нагрузки и сравни с загружем 1,5 т/м.кв.
Монолитная плита перекрытия
Только учусь вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2015, 13:54
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Полосовые нагрузки по контуру рамы
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 14:01
#10
Только учусь


 
Регистрация: 07.02.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Полосовые нагрузки по контуру рамы
Дело в том, что чиллер опирается на раму в 4 точках (в углах). Если нагрузка была бы равномерно распределена по раме, я бы в любой простенькой программе посчитала. В моем случая, не знаю как задать расчетную схему
Только учусь вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2015, 14:21
#11
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Это оборудование в точках опирается (кстати, не факт. Скорее, там - точки крепления, а у чиллера своя рама есть, так что нагрузка тоже полосовая...). А распределительная рама за счет своей жесткости переводит сосредоточенную нагрузку в полосовую - при условии опирания рамы на поверхность плиты перекрытия всей поверхностью. Кстати, а какой пролет у плиты перекрытия? Не проще чиллер поставить на отдельную раму с опиранием на стены? Схемку бы изобразили, что ли...
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 14:50
#12
Только учусь


 
Регистрация: 07.02.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Это оборудование в точках опирается...Кстати, а какой пролет у плиты перекрытия? Не проще чиллер поставить на отдельную раму с опиранием на стены? Схемку бы изобразили, что ли...
Сетка из колонн (пролет 9мх9м), площадь этажа большая, ни на какие стены не могу там опираться. И расположение (привязка) чиллеров строго определена.
Приложила технологическое задание на расположение опор под эти чиллеры (4 пружины будут стоять как раз таки на моей раме)
Вложения
Тип файла: pdf YK-2000-VSD- floor layout 1+2.pdf (29.0 Кб, 298 просмотров)
Только учусь вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2015, 15:33
1 | #13
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Только учусь,
Можно под каждый угол такую штуку установить, распределит нагрузку на нужную площадь
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балансир.jpg
Просмотров: 605
Размер:	73.4 Кб
ID:	143376
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2015, 15:43
1 | #14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну и пусть в точках опирается. При расчете задается сечение материал рамы, те ее жесткость, в соответсвии с которой распределятся усилия на плиту покрвтия. Обычно я брал двутавр 30
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 16:04
#15
Только учусь


 
Регистрация: 07.02.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ну и пусть в точках опирается. При расчете задается сечение материал рамы, те ее жесткость, в соответсвии с которой распределятся усилия на плиту покрвтия. Обычно я брал двутавр 30
Я по высоте ограничена (200-220мм)
Только учусь вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2015, 16:08
#16
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Дайте привязку к перекрытию и к сетке колонн, плз
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 16:45
#17
Только учусь


 
Регистрация: 07.02.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Дайте привязку к перекрытию и к сетке колонн, плз
Схематичный чертеж. Колонны располагаются на пересечении осей
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
КМ (1) .dwg (8.26 Мб, 2016 просмотров)

Последний раз редактировалось Только учусь, 08.02.2015 в 16:58.
Только учусь вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2015, 17:11
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тогда в чем вопрос делайте раму из двутавров 20 вероятно что звоне установки потребуется дополнительное армирование
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 17:28
#19
Только учусь


 
Регистрация: 07.02.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Тогда в чем вопрос делайте раму из двутавров 20 вероятно что звоне установки потребуется дополнительное армирование
Плита уже отлита
Только учусь вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2015, 17:41
#20
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну и ладно надо проверить существующую арматуру и если не проходит усилить плиту.
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлической рамы под чиллер для распределения нагрузки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Расчет металлической башни в SCAD kalgan SCAD 82 23.07.2014 19:50
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире stanislav_1933 Металлические конструкции 5 16.07.2014 08:18
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
Корректность автоматического распределения нагрузки Pelleng Расчетные программы 5 11.02.2007 16:11