07.02.2015, 12:46 | #1 | |
Расчет металлической рамы под чиллер для распределения нагрузки
Регистрация: 07.02.2015
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 12197
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Предположим, что перекрытие монолитное и его несущая способность - действительно 1,5 т/м2. Предположим, что рама размерами 1,8*3,6м дествительно способна передать нагрузку на плиту как равномерно- распределенную (на самом деле уже это допущение далеко не очевидно). Площадь опоры такой "рамы" - 1,8х3,6=6,48 м2. Нагрузка, которую способна выдержать плита перекрытия - 6,48м2 х 1,5 тн = 9,72 тн. Меньше требуемых 10 тн. А есть еще снеговая нагрузка, собственный вес перекрытия, утеплителя, кровли...
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2015
Сообщений: 12
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2015
Сообщений: 12
|
|
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Это оборудование в точках опирается (кстати, не факт. Скорее, там - точки крепления, а у чиллера своя рама есть, так что нагрузка тоже полосовая...). А распределительная рама за счет своей жесткости переводит сосредоточенную нагрузку в полосовую - при условии опирания рамы на поверхность плиты перекрытия всей поверхностью. Кстати, а какой пролет у плиты перекрытия? Не проще чиллер поставить на отдельную раму с опиранием на стены? Схемку бы изобразили, что ли...
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2015
Сообщений: 12
|
Цитата:
Приложила технологическое задание на расположение опор под эти чиллеры (4 пружины будут стоять как раз таки на моей раме) |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2015
Сообщений: 12
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Расчет металлической башни в SCAD | kalgan | SCAD | 82 | 23.07.2014 19:50 |
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире | stanislav_1933 | Металлические конструкции | 5 | 16.07.2014 08:18 |
Статический расчет поперечной рамы пром здания | Саид | Разное | 1 | 08.03.2007 16:42 |
Корректность автоматического распределения нагрузки | Pelleng | Расчетные программы | 5 | 11.02.2007 16:11 |