Народ, помогите!!! Дали проект на проектирование КЛ от ТП до ГРЩ жилого дома, а я таких никогда не делала. Может у кого есть типовой проект? Или может помочь консультациями? Буду очень благодарна!!!
Иришка вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2007, 16:44
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Я не знаю, что такое "КЛ". Я знаю только то, что запрос чертежей выполняется в другой ветке. См. мою подпись.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2007, 17:03
#3
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


могу помочь сделать БРХ от ГВ до КВПА. ИМХО
lee вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2007, 17:49 Re: нужна помощь в проектировании КЛ от ТП до ГРЩ
#4
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Иришка
Народ, помогите!!! Дали проект на проектирование КЛ от ТП до ГРЩ жилого дома,...
Расшифровываю: Дали проект на проектирование (?!) Кабельной линии от Трансформаторного Пункта до Главного Распределительного Щита жилого дома. Совет: найди трассу, точки входа и выхода, согласуй все это с заинтересованными сторонами (могут быть пересечения). Это -индивидуальное для каждой трассы. Затем, когда найдется аналог проекта, выпускай чертежи. Так я сделал когда-то проект линии электропередач 6кв для могильника в Чернобыле, не имея опыта
Vova вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2007, 18:09 Re: нужна помощь в проектировании КЛ от ТП до ГРЩ
#5
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vova
Так я сделал когда-то проект линии электропередач 6кв для могильника в Чернобыле, не имея опыта
Вопрос: А что повлияло на твой отъезд из страны ?
lee вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2007, 05:30
#6
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=




обращайтесь... что есть то?

Для начала нужно:

1. Схема ГП - 1:500 с нанесенными зданиями и ТП - что бы проложить трассу
2. Обязательно ТУ, в которых написано, что и откуда и сколько брать
3. Нагрузки здания - что бы посчитать кабель
4. Категория по надежности, что бы понять сколько нужно прокладывать кабелей.
5. Если по ГП прокладка трассы сопряжена с пересечением прочих сетей - водовода, теплотрассы, канализации и пр., то нужно будет делать профиль или узлы пересечения, нужны будут отметки заложения поздемных коммуникаций. Если их нет, то тогда прикладывать типовые узлы, те, что на все случаи жизни.

Далее смотрите условные обозначения на ГП и наносите кабельную линию и выдаете на просмотр.

-------------------------------------------
перечень использемых сокращений

ТУ - техусловия
ГП - генплан
ТП - Трансформаторная подстанция
КЛ - кабельная линия
ГРШ- главный распред щит/шкаф - типа ВРУ
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2007, 06:47 Re: нужна помощь в проектировании КЛ от ТП до ГРЩ
#7
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от lee
Вопрос: А что повлияло на твой отъезд из страны ?
Не Чернобыль. Так сложилось. А про ту линию я, как будто здесь рассказывал, как ее 3 раза принимались строить, причем 2 раза переделывали мой проект, а потом к нему вернулись.
Вот, нашел http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3574
Vova вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2007, 08:35
#8
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


типовой проект А5-92
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2007, 11:45 Re: нужна помощь в проектировании КЛ от ТП до ГРЩ
#9
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vova
Не Чернобыль. Так сложилось
Vova, это так флуд. Не бери к сердцу. Кто его знает, где мы будем через год ?
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2007, 12:55 нужна помощь в проектировании КЛ от ТП до ГРЩ
#10
Иришка


 
Регистрация: 08.10.2007
СПб
Сообщений: 2


Спасибо, всем!! Приятно что на крик о помощи, были ответы. Нашла много полезного.
Иришка вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > нужна помощь в проектировании КЛ от ТП до ГРЩ

Размещение рекламы