Народ, помогите!!! Дали проект на проектирование КЛ от ТП до ГРЩ жилого дома, а я таких никогда не делала. Может у кого есть типовой проект? Или может помочь консультациями? Буду очень благодарна!!!
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Я не знаю, что такое "КЛ". Я знаю только то, что запрос чертежей выполняется в другой ветке. См. мою подпись.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
|
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
обращайтесь... что есть то? Для начала нужно: 1. Схема ГП - 1:500 с нанесенными зданиями и ТП - что бы проложить трассу 2. Обязательно ТУ, в которых написано, что и откуда и сколько брать 3. Нагрузки здания - что бы посчитать кабель 4. Категория по надежности, что бы понять сколько нужно прокладывать кабелей. 5. Если по ГП прокладка трассы сопряжена с пересечением прочих сетей - водовода, теплотрассы, канализации и пр., то нужно будет делать профиль или узлы пересечения, нужны будут отметки заложения поздемных коммуникаций. Если их нет, то тогда прикладывать типовые узлы, те, что на все случаи жизни. Далее смотрите условные обозначения на ГП и наносите кабельную линию и выдаете на просмотр. ------------------------------------------- перечень использемых сокращений ТУ - техусловия ГП - генплан ТП - Трансформаторная подстанция КЛ - кабельная линия ГРШ- главный распред щит/шкаф - типа ВРУ |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
Вот, нашел http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3574 |
|||