02.04.2013, 04:51 | #1 | |
"Запороли" фланцевые соединения, что делать?
конструктор, смею надеяться, что инженер
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
||
Просмотров: 18442
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
поматерившись, надо четко понять, что наворочали на площадке. Скорее всего, выехать на место и самому посмотреть-пощупать-понюхать.
Потом, после достижения полной ясности в вопросе "Что мы имеем"" уже переходить к другому вопросу - "Что делать с этим многообразием безобразия?". ЯТД. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Alekceich, прислали бы лучше узел да возникающие в нём усилия.
Если болты стоят обычные, то, понятно, затягивать их нельзя - порвёте. Но болты можно заменить. Отсутствие обработки поверхности в некоторых случаях возможно. Даже если узел изготовлен и собран с нарушениями, практически всегда, возможна доработка, например, переход на сварное соединение. Другой вопрос, что доработка всегда связана с дополнительным металлом... Да и по работе, бывает проще разобрать... Но, выход есть всегда! |
|||
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Балка переменного сечения. во вложении.
Усилия в архиве искать надо... даже не знаю, найду ли.. ну ориентировочно тонн М=80-90 т Болты вроде стоят проектные 10.9 (фото показывали) на выходных уже запланировал туда выезд По поводы замены болты на ВП - технадзора не устраивает... т.к. не выполнены все требования по монтажу... Т.е. не так... болты и так вроде стоят ВП, но т.к. монтаж был выполнен без затяжки по моменту, закрытия фланцев нет, еще какие-то вопросы - из области "требования к монтажу фланцевых соединений на ВП болтах" (точно не знаю... передаю только с пятых слов). Мое личное мнение, что сейчас нужно а) понять произошло ли что нибудь в межфланцевой зоне - много читал тут про щелеую коррозию - страшно. и б) если вдруг там все хорошо (допустим разобрали пару балок для проверки) то просто затянуть все болты и загерметизировать фланцы PS извиняюсь что сразу сумбурно написал - просто весна какая-то долбанутая... тут фланцы не так собрали, там плита в трещинах, где-то сваи ломаются....
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Может только перед затяжкой балки еще в проектное положение выставить? То есть подпереть чем нибудь чтобы выбрать неравномерный зазор, а то думаю если начать тянуть так как есть - либо болты порвете - либо момент затяжки потом ослабнет. И еще будете выбирать зазор - а колонны не потянет? Там же должны быть прокладки в идеале?
|
|||
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
спс... мысль абсолютно правильная... Зазор выбрать думаю не очень сложно, там балка сверху на оголовке колонны стоит, а не с боку... надо будет вертикальность колонны проверить
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
по проекту шли высокопрочные болты и жесткие узлы.
На монтаже выполнили черные болты и фактически шарнирные узлы. Теперь просят это согласовать. Обычное дело. Согласовывайте и не парьтесь. врят ли конструктору дадут за согласование больше 3-5 лет, да и то скорее всего условно.
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Цитата:
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
|
Alekceich - Если болты ВП, то проверить затяжку. судя по картинке, они вообще не затянуты. или кривые фланцы.
Может придется разбирать,т.к. при расчете считалось, что фланцы будут работать с учетом трения от ВБ. Как вариант - сделать фаску по контуру фланца и обварить. (но это надо расчитывать.) ЗЫ:: А пояса с полным проваром к фланцу приварены? |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
А при чем тут обработка? Это же не фрикционное соединение, судя по картинке из #11.
Alekceich, Это балка и узел работает на момент, все верно? Если так, то попробуйте пересчитать узел на фактически установленные болты. Без этого сложно будет дальнейшие действия предлагать. С щелевой коррозией можно бороться не только затяжкой зазора "до нуля", это уже вторично. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
фланцевые соединения на высокопрочных болтах можно оцинковывать? | cheshiki1 | Металлические конструкции | 9 | 28.02.2013 17:34 |
Фланцевые соединения | tenor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.04.2012 14:00 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |