| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отношение толщин свариваемых элементов

Отношение толщин свариваемых элементов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2014, 11:54 1 |
Отношение толщин свариваемых элементов
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Вопрос по поводу фасонок и уголков фермы. Зазор должен быть меньше чем 2t, где t-толщина уголка. Где в нормативной литературе прописано это требование. Может кто-то встречался??
Просмотров: 13371
 
Непрочитано 12.11.2014, 13:29
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Можете вполне
Спасибо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 13:35
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, может у тебя сварочного аппарата нет. В мозгу есть немножко о температурной инерции, о том, что пока более толстый элемент прогревается, тонкий уже прогорает и что-то еще в этом духе, но я ни одного гвоздя не приварил руками, поэтому теоретизировать не хочу особо. Плюс, аргументом против своей же вышевыраженной мысли - базы с толщиной 50 под колонной с со стенкой 8 или 60/11 в серии 1.423.3-8.2
 
 
Непрочитано 12.11.2014, 13:37
#23
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Хмурый, ну я понял примерно откуда ноги у вопроса, потому и привел цитату беленя, потому как их требование наверное где-то с той стороны начинается.
Как раз катет 4 мм вписывается и туда и туда (ах да, смотрю таблицу в СП, а не в СНиПе. По СНиПу не вписывается)... Но я согласен, что толщины свариваемых элементов желательно иметь близкого порядка.
Ну, не всегда это может так быть, например в раскосах ферм с поясами из парных уголков фасонки могут быть толще, как в данном случае.
PS электросварка- это не пайка. Тут не нужно всю деталь прогревать
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 13:49
#24
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


А вообще, кто-нибудь делал фермы с такими раскосами
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 14:05
#25
tema_s


 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
максимальный катет приварки уголка 63*5 по перу 4мм
Уважаемый ZVV, а откуда этот вывод? Из-за скругления кромки обушка? так на краю толщина "по радиусу скругления" быстро нарастает...
tema_s вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 14:09
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: vlasctelin, усилие в поясах 800 кН, раскос (он ведь наверное под 45?) 2 метровый, значит высота фермы метра полтора. Момент в центре фермы 1200 кН*м. Предположим, нагрузка на неё в районе 20 кН/м, тогда длина должна быть порядка 20 метров. Вот они - слишком низкие фермы на хороших пролетах))
Глянул в серию - для 36-метровых ферм используют пояса 160х10 и стойки 70х5. Или даже 200х14+75х6

----- добавлено через 35 сек. -----
tema_s, 0.9t при закругленной кромке же.
 
 
Непрочитано 12.11.2014, 14:25
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ильнур, может у тебя сварочного аппарата нет. ..
У меня есть сварочного аппарата! Нормальный российский инвертор за 2 т.р. Варит всем и все. Проблем нет ваабще.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2014 в 15:55.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 14:32
#28
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Ферма пролетом 24м. По коньку 2,1м, на опоре 0,9м. Верхний пояс 125x9, нижний 100x10. Часть раскосов 63x5 ????
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 14:34
#29
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нормальный российский инвертор за 2 т.р.
Offtop: Не верю. Где так дёшево нашли? Сколько ампер? На днях смотрел в магазине инвертор Ресанта 160А, 5700руб. Плюс каска или маска хамелион 1500руб.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 14:53
#30
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Ферма пролетом 24м. По коньку 2,1м, на опоре 0,9м. Верхний пояс 125x9, нижний 100x10. Часть раскосов 63x5 ????
не понимаю зачем там для фасонки 14 мм...
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 15:04
#31
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Усилие в верхнем поясе (-86,51т). В нижнем +84т. Рекомендуемые толщины фасонок при усилиях от 61 до100т - 14мм.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 15:15
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нормальный российский инвертор за 2 т.р.
А можно поподробнее? Если не трудно, можно в личку. Пожалуйста.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 15:40
#33
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Усилие в верхнем поясе (-86,51т). В нижнем +84т.
ясно, тогда согласен))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.

Последний раз редактировалось *KSV*, 12.11.2014 в 15:46.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 15:47
#34
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Усилие в верхнем поясе (-86,51т). В нижнем +84т. Рекомендуемые толщины фасонок при усилиях от 61 до100т - 14мм.
А чего-то усилия в поясах берете, а не в стержнях решетки?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 15:54
#35
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
А чего-то усилия в поясах берете, а не в стержнях решетки?
забавно
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 15:55
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Offtop: Не верю. Где так дёшево нашли? Сколько ампер? На днях смотрел в магазине инвертор Ресанта 160А, 5700руб. Плюс каска или маска хамелион 1500руб.
Цитата:
А можно поподробнее? Если не трудно, можно в личку. Пожалуйста.
Не ровно 2000, а где-то так. Темно-синий, полкило вес (по ощущениям), на регуляторе вроде 180 А. Брал в Леруа Мерлен. Более подробно позже, потому что не запоминал, а просто брал и варил, 3-й и 4-й. Автомат 16 А в доме выбивает только при длительной резке максимальным током. Можно на ремне таскать с собой. Тройкой варю на 60-70 Амперах.
Хамелеон маску не взял, 600 вроде стоил. Взял две обычные по 56 руб.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 15:56
#37
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Раскосы ведь к фасонкам поясов подходят
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 16:10
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


vlasctelin, Evgeniy кстати прав отчасти - Беленя рекомендует в этой табличке именно усилия в решетке брать. Ведь по сути фасонка не передает усилие вдоль пояса. Вот только если есть какие-то разрывы на фасонках - брать, ИМХО, нужно все-таки усилия пояса.
 
 
Непрочитано 12.11.2014, 16:13
#39
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
забавно
Обоснуйте
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 16:30
#40
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Брал в Леруа Мерлен
И правда 2114 руб. Жаль у нас нет такого магазина.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14209358.jpg
Просмотров: 35
Размер:	59.8 Кб
ID:	138590  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отношение толщин свариваемых элементов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Назначение размеров/формы/типа конечного элемента при расчете различных конструкций (сбор информации). Armin Расчетные программы 129 30.05.2021 20:09
Оптимизация обработки большого числа элементов АлексЮстасу Программирование 127 05.10.2017 01:18
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54