| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать узел примыкания фермы к колонне с боку?

Как посчитать узел примыкания фермы к колонне с боку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.12.2014, 06:00 #1
Как посчитать узел примыкания фермы к колонне с боку?
металлы
 
Регистрация: 24.12.2014
Сообщений: 25

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста как посчитать узел крепления фермы к колонне представленный во вложении? на что следует обратить внимание? как вообще исполняются такие узлы? правильный ли он? есть какие нибудь примеры?

опыта еще никакого нет, прошу помощи у знающих людей, восприму любые ответы! Спасибо!

----- добавлено через ~2 ч. -----
кто-нибудь то откликнется?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДЛЯ ДВЖ.jpg
Просмотров: 362
Размер:	170.0 Кб
ID:	141207  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РАЕРЕЗ ДЛЯ ДВЖ.jpg
Просмотров: 247
Размер:	142.6 Кб
ID:	141208  

Просмотров: 3189
 
Непрочитано 24.12.2014, 08:56
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Узе плохой. Сварка к пластине на монтаже - выполнить не реально. Лучше через фланец к колонне прикрутить
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 08:59
#3
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


См. Серия 2.440-2 УЗЛЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Выпуск 2. Узлы покрытий. Чертежи КМ

По расчету см. металлические справочники авторов Васильев, Горев, Кузнецов и т.п.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 10:42
#4
металлы


 
Регистрация: 24.12.2014
Сообщений: 25


а такое соединение считается жестким?
металлы вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 11:03
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


У Вас ферма сбоку к колонне крепится обоими поясами, само по себе это сопряжение уже жесткое
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 11:42
#6
металлы


 
Регистрация: 24.12.2014
Сообщений: 25


спасибо!
металлы вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 12:22
#7
металлы


 
Регистрация: 24.12.2014
Сообщений: 25


можно я вам задам один вопрос по узлу из серии...

Поясните мне пожалуйста, что за монтажная прокладка? (см. вложение) зачем она нужна и что она из себя представляет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12о.jpg
Просмотров: 245
Размер:	319.3 Кб
ID:	141249  
металлы вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 12:26
#8
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Нивелирует строительный зазор во время монтажа
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 12:30
#9
металлы


 
Регистрация: 24.12.2014
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Нивелирует строительный зазор во время монтажа
а из чего она? что представляет собой?

----- добавлено через 28 сек. -----
а какой там зазор должен быть?
металлы вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 12:37
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Из стали. Представляет собой куски из листа
Зазор 0...15. При чем зазор устраивается с одной стороны фермы (балки).

Последний раз редактировалось Evgeny31, 24.12.2014 в 12:44. Причина: добавление
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 12:37
#11
металлы


 
Регистрация: 24.12.2014
Сообщений: 25


спасибо!
металлы вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 12:38
#12
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Цитата:
Сообщение от металлы Посмотреть сообщение
а какой там зазор должен быть?
см. деталь Е на своей картинке в #7
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать узел примыкания фермы к колонне с боку?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткое примыкание фермы к колонне сбоку Saha Конструкции зданий и сооружений 96 30.01.2018 11:48
Узел примыкания двутавровых балок к сквозной колонне из швеллеров (ПОД УГЛОМ~45) wasilij1973 Конструкции зданий и сооружений 7 11.06.2010 13:43
Узел примыкания коробчатых балок к двутавровой колонне Платон Казимиров Конструкции зданий и сооружений 16 13.01.2010 17:42
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 17 20.11.2009 02:22
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27