Помогите с расчетной длиной жестких колонн
nadin777i
 
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 8

Здравствуйте форумчане. Помогите, пожалуйста, определится с расчетной длинной колонн. Здания 2-х этажное. Колонны жестко защемлены в двух плоскостях. Ригеля примыкают шарнирно. Вертикальные связи только по 2-этажу и горизонтальные по перекрытию и покрытию. По 1-этажу связей нет. Перекрытия железобетон по несъемной опалубке. Здание встраиваемое, ветровой нагрузки нет. Правильно ли будет брать расчетные длины колонн по участкам: до перекрытия с мю=2, и от перекрытия до покрытия с мю=2? Или нужно брать полную высоту колонны от земли до покрытия с мю=2?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Scr104.jpg
Просмотров: 144
Размер:	223.0 Кб
ID:	182161  

Просмотров: 1270
 
Непрочитано 16.01.2017, 22:05
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Для разных колонн у Вас разное мю
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 02:10
#3
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


2-ой этаж мю=1,0;
1-ый этаж мю=0,7;
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 10:07
#4
nadin777i


 
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 8


мю=0.7 для 1 этажа, и 1 для второго, это если были бы связи по 1 этажу. А их нет.
nadin777i вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 10:58
#5
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


при чем здесь связи? у вас колонна первого этажа жестко закреплена, отсюда при любой погоде будет мю=0,7
на втором этаже есть участок равный высоте этажа, который будет изгибаться по синусоиде, мю=1
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 11:05
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
у вас колонна первого этажа жестко закреплена
А что мешает этим колоннам смещаться? Только собственная жесткость...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 11:46
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
у вас колонна первого этажа жестко закреплена, отсюда при любой погоде будет мю=0,7
Если строймех не помним, то хоть СП посмотреть можно.
По худшему для средней правой колонны в одной плоскости м=1.5-2 для для все длины. Остальное считать нужно
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетной длиной жестких колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с создание расчетной схемы плиты перекрытия в лире-сапр 2013 ЛЁХА123654 Лира / Лира-САПР 1 09.06.2015 16:24
Помогите с расстановкой колонн и связями (АБК) agafosha Металлические конструкции 6 04.03.2013 09:29
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Помогите советом новичку с расчетной схемой K_Sokolsky Конструкции зданий и сооружений 9 02.02.2010 13:08
Вопрос о расчетной длине деревянных колонн. archis Деревянные конструкции 20 07.01.2010 00:10