инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Ты говоришь об обеспечении устойчивости настилом, а тут обеспечение устойчивости другими конструкциями.... И что тему засрали тогда? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
При потере устойчивости ПФИ двутавр обычно ВЫВАЛИВАЕТСЯ вбок, т.е. ВП выгибается например влево сильно, а НП вправо - немножечко. Это без раскрепления. Из чего следует, что ПРЕПЯТСТВИЕ выгибу ТОЛЬКО вбок в верхней зоне стенки (примерно 1/3 высоты) резко улучшает устойчивость двутавра. Если же это препятствие частое (например ВБ для ГБ), то устойчивость ПФИ будет обеспечена так же, как если бы был раскреплен непосредственно ВП.
Можно провести простейший эксперимент в КЭ-программе оболочками, задав например 40Б1 6м из С245, с двумя второстепенными балками в пролете, замоделировав боковые (гориз) связи стенки на высоте 1/3. Затем сравнить КЗУ с раскреплением непосредственно ВП.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.08.2016 в 10:49. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Кстати, п. 8.4.4 ничего не требует
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223
|
Я с Бахилом cоглашусь, 8.4.4 достаточное условие- выполняется условие -->обеспечена устойчивость.
У меня спор больше вокруг прочтения п. 8.4.2 и интерпретации 8.4.5. Всегда считал, что если связи в сжатой зоне, непосредственного прикрепления связи к сжатому поясу не требуется.
__________________
Как-то так ... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Прикольно со стороны слушать:
Бахил: Цитата:
Цитата:
По делу: п. 8.4.4 - это описание случаев, когда УПФИ обеспечивается, при этом в первом подпункте описание достаточно неудачное, т.е. без разъяснения СУТИ. Только прочитав п.8.4.5, можно косвенно догадаться, что это была попытка описать одно из граничных условий расчета на УПФИ. В СНиП в этом описании было выражение "надежно связанный", что как-то оживлял описание. Теперь вместо вникания в суть расчета, инженера пытаются удовлетворить пункт СП в дословном понимании. Кстати, п.8.4.2 - тоже описание ГУ, причем для консоли не очень точное. Боковая сила (Q) для расчета креплений определяется весьма грубым способом, кстати. Насчет места расположения раскрепления по высоте - от смещения вбок должна быть раскреплена не любая точка сжатой зоны сечения (она обширная), а именно ближняя к сжатому поясу точка сечения. Насколько "ближняя" - описал выше.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Offtop: Главному троллю наше почтение
Не требует, а "достаточное условие". Где ты увидел "ставит"? Читай внимательней.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Что есть "условие"? По словарю - договор, соглашение о чём-либо между двумя или несколькими лицами. Т.е. СНиП договаривается с тобой. То бишь ставит тебе условие. Ты соглашаешься или катишь к чертям. Вот такой договор.
Вот отсюда и "ставить", т.е. потребовать. Вы нерускоязычные что ли? Короче, при наличии такого-то раскрепления расчета на УПФИ не требуется, УПФИ обеспечена априори. Вот о чем пункт норм.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Цитата:
Но я раньше тебя ответил:
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
И не по-русски. Пункт ТРЕБУЕТ, чтобы было такое-то раскрепление, если не хочешь считать. Вот это по-русски.
В пункте жесткое требование к параметрам раскрепления. К слову, даже черезчур. А вы тут напарочком не увидели требований. А так, сказочки на ночь...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
проект советский, Унифицированные несущие каркасы производственных и вспомогательных зданий пролетами 12 и 18 м (из двутавров с параллельными гранями полок по ТУ 14-2-24-72)
просто интересно почему там раскреплен связями нижний пояс, а не верхний, тема думаю схожа чем то, может кто сталкивался с этим проектом |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Разшифровка на русском: эти распорки/связи приурочены к фахверковым колоннам, прикрепленных к нижнему поясу стропильных балок - см. узел 12, разрез 1-1.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259
|
Если про раскрепление верхнего пояса двутавра профнастилом понятно, то как быть с закрепление двутавра на опоре на кирпичной кладке? Обязательно ли закрепление однопролётной двутавровой балки на опоре? Вроде в СП сказано:"При этом предполагается, что нагрузка действует в плоскости наибольшей жесткости (Ix > Iy) а опорные сечения закреплены от боковых смещений и поворота"
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы | таи | Конструкции зданий и сооружений | 247 | 18.10.2022 15:56 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? | Ильдар Риянович | Металлические конструкции | 1 | 11.03.2012 07:13 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |