Здравствуйте! При строительстве пятиэтажного жилого дома из кирпича в Московской области проморозили грунты местами на 300-500мм. Цокольный этаж в гориз. швах между блоками фбс проамированн 4диам 12 АIII.
Какие мероприятия надо теперь включить в проект?
Я думаю армирование кладочными под перекрытиями цокольного и первого этажа.
Просмотров: 2727
 
Непрочитано 16.02.2009, 14:57
#2
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


Дело крайне нешуточное. Для начала - дождитесь весны, когда все оттает. Потом обследуйте конструкции на предмет деформаций. Сделайте еще раз геологию (пару шурфов). Только потом можно говорить о мероприятиях. Упаси Вас Бог делать что-нибудь на еще мерзлом грунте.
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 16:03
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Ждите оттаивания, это как минимум.
Весной станет ясно, что дальше делать.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 20:19
#4
sheinik

проектант
 
Регистрация: 02.01.2007
Запад МО
Сообщений: 152


Я проектировщик.
Строители (заказчик) скорее всего ждать не будет, не распускать же рабочих.
Да и грунты глинистые.
Может выбрать мерзлый грунт и заменить на песок??? Хоть это и не моя вина, а помоч хочется!
sheinik вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 10:58
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от sheinik Посмотреть сообщение
Может выбрать мерзлый грунт и заменить на песок??? Хоть это и не моя вина, а помоч хочется!
???
И каким образом собираетесь это делать под подошвой фундамента? Не забудьте еще про его уплотнение.
При такой постановке вопроса проще будет разобрать уже построенное, если его немного.

Суть проблемы в том, если я правильно понял, что здание уже получило начальные деформации в результате пучения. Весной после оттаивания их характер изменится, но на место все не сядет. С большой долей вероятности могу сказать, что под фундаментами останутся пазухи.
Чем это грозит, думаю, понятно.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 11:07
#6
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


))..можно и не дожидаться весны- самим оттаять....
30-50 см- дня 2-3, наверное....(масимум)
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Промораживание грунтов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Недопущение замачивания просадочных грунтов. Regby Основания и фундаменты 67 17.02.2021 18:31
Высокая коррозионная агрессивность грунтов Trikokosika Основания и фундаменты 2 16.02.2009 13:33
Расч. сопр-е грунтов в инженерно-геол. изысканиях Jull Основания и фундаменты 2 17.04.2008 11:46
Промерзание грунтов Летун Основания и фундаменты 1 16.03.2007 17:11
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания EUDGEN Основания и фундаменты 7 26.01.2007 14:05