Непрочитано 26.11.2012, 10:13 #1
Промежуточные опоры с анкерным креплением ВЛЗ-10 кВ
Копостник
 
Регистрация: 22.05.2010
Сообщений: 19

Добрый день. В процессе проектирования ВЛЗ, столкнулся с тем что в типовых сериях имеются только концевые, угловые и ответвительные анкерные опоры. А если её необходимо поставить на прямолинейном участке ВЛЗ? ставить рядом две разнонаправленные концевые анкерные опоры? суть в том что линия 400 м прямой участок, не выполнять же его на всем протяжении двумя концевыми анкерными опорами, заполняя между ними промежуточными.
Также ни в одной серии не столкнулся с величиной анкерного пролета, или я что-то не понимаю, прошу поделиться опытом. С уважением.
Просмотров: 14777
 
Непрочитано 27.11.2012, 09:51
#2
Alxxx84


 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Копостник Посмотреть сообщение
А если её необходимо поставить на прямолинейном участке ВЛЗ?
Зачем? Там что перепад высот значительный?

Цитата:
Сообщение от Копостник Посмотреть сообщение
суть в том что линия 400 м прямой участок, не выполнять же его на всем протяжении двумя концевыми анкерными опорами, заполняя между ними промежуточными
А почему бы и нет?

Цитата:
Сообщение от Копостник Посмотреть сообщение
Также ни в одной серии не столкнулся с величиной анкерного пролета,
См. ПУЭ п. 2.5.136.
На ВЛ 20 кВ и ниже с проводами, закрепленными на штыревых изоляторах, расстояние между анкерными опорами не должно превышать 1,5 км в районах по гололеду I-III и 1 км в районах по гололеду IV и более.
На ВЛ 20 кВ и ниже с подвесными изоляторами расстояние между анкерными опорами не должно превышать 3 км.
На ВЛ, проходящих по горной или сильно пересеченной местности в районах по гололеду III и более, рекомендуется устанавливать опоры анкерного типа на перевалах и в других точках, резко возвышающихся над окружающей местностью.
Alxxx84 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 10:31
#3
Asaneck


 
Регистрация: 30.08.2012
Сообщений: 9


Alxxx84,
Для ВЛЗ подходит? (анкерный пролёт 1км в 4-ом по гололёду)

Последний раз редактировалось Asaneck, 30.04.2014 в 10:51. Причина: уточнение
Asaneck вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 14:24
#4
Вячеслав В.

Проектировщик ЭС
 
Регистрация: 14.02.2014
Калуга
Сообщений: 3


Есть еще такой момент как монтаж. Так вот наши монтажники реально могут натянуть анкерный пролет только 400 м (СИП3 120). Говорят физически тяжело больше. Еще важно сечение провода, т.к. 120-й тянуть еще тяжелее. Сейчас делаю трассу ВЛЗ 10 кВ 10 км придерживаюсь 400 м, т.к. когда сидишь за компьютером и проектируешь (даже если есть съемка с актом выбора) кажется что все прямо, при монтаже всегда всплывают нюансы и где-нибудь приходится ставить угловую промежуточную опору, а где-то наоборот промежуточную, главное что бы стоек хватило. Так теперь возник другой вопрос, есть ли какая-нибудь норма или требование к установке опор на сложном рельефе?
Вячеслав В. вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2014, 18:36
#5
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


Типовики какие применяетете??? чем вам не нравиться АтБ10-20 из Л56-97?????
andrey357 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2014, 23:29
#6
Вячеслав В.

Проектировщик ЭС
 
Регистрация: 14.02.2014
Калуга
Сообщений: 3


27.0002, 21.0050, а Л56-97 не смотрел, сейчас пролистал его, но вопрос остался.
Объясню.
Есть трасса ~9700 м. В нашей организации принято так: проектировщики выезжают на место и проходят всю трассу. Сперва для ознакомления, потом уже по примерной трассе под Акт выбора и для выдачи на съемку, а еще если надо, то выезжают на отдельные участки, где что-нибудь осталось неясно. Сейчас большой (для нас) объект - есть геодезия, геология, есть акт выбора (все сделано не нами, мы на подряде и делаем только ВЛЗ), выехали на место, но трасса 9,7 км понятное дело что всю ее целиком не возможно быстро пройти, хотя бы по тому, что к трассе надо еще по лесу километров пять идти и не по тропинкам, а на прямую. По трассе будут и леса, и поля, овраги, ручьи и речки, на съемке все есть, но когда обычно выходишь на место, то сразу для себя отмечаешь: здесь значительный перепад высот, а значит надо опоры ставить ближе и анкерные, а здесь дорога - значит переходные. Когда в живую прошел по трассе, то многое становится ясно, а когда смотришь на съемку, то как реально оценить большой перепад высот или небольшой. Да есть высоты и что каждый раз строить "пересечение"? Вот какая мысль меня посетила: если взять высоты мест установки опор, вычесть друг из друга, а потом поделить на расстояние между опорами, и это число сравнить с каким-нибудь «эталонным» значением, то можно было бы сказать что такой пролет возможен на промежуточных опорах или надо уменьшать его, или опоры делать анкерными. Как оценить это? Есть ли норматив какой-нибудь, или это может подсказать только опытный проектировщик (монтажник)?
Вячеслав В. вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2014, 06:20
#7
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


Цитата:
. В нашей организации принято так: проектировщики выезжают на место и проходят всю трассу.
Можно ен ездить сейчас - можно съездить потом, с монтажниками... Они научат ставить опоры...

Цитата:
По трассе будут и леса, и поля, овраги, ручьи и речки
Ту трассу как вы описываете - леса, напрямую и т.д.
Переход через речку, овраг и р.д. проектировать только по подоснове ?????
Кто дает объемы вырубки???
Поговорите с теми, кто делает ПОС - если все так как описываете - там просеку рубить, подъездные пути и т.д. без согласований не обойтись.

Мы сейчас переходили речку-переплюйку. Разница в высотах берегов - 6 метров. Затопляемая часть видна невооруженным глазом. И 0,4кВ- пролет максимум 35 метров. От этого перехода ВСЕ электроснабжение деревни выстроилось...

ИМХО - однозначно идти по трассе.
andrey357 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2014, 09:59
#8
Asaneck


 
Регистрация: 30.08.2012
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Alxxx84 Посмотреть сообщение
резко возвышающихся над окружающей местностью.
Скажите, товарисчи: а перепад в 1м - это резко? Поле затапливаемое, там насыпали грунт и типа дорога такая, в насыпь втыкать опору как-то не хочется (и в дорогу грунтовую)
Asaneck вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2014, 10:25
#9
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


чтото вы там не так делаете...
для удобства можно профиль трассы отрисовать... раз съемка есть...
и тогда степень резкости перепада окажется налицо... важно габариты соблюсти...
а сам монтаж тоже... чтото удивляет такое ограничение в 400 м...
может просто не тем концом просовывают... хотя проще тянуть...
Вот кино по этому поводу имеется...
это энсто...
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=Fj_XgJ8l6Icи нилед...
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=c4E-4oeq3ioА еще бывает мульти-виски... оно как СИП 2 тащится... но на 10 кВ...
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=MWupSXfGed0

Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 01.09.2014 в 11:06.
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2014, 11:50
#10
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
чтото вы там не так делаете...
для удобства можно профиль трассы отрисовать... раз съемка есть...
и тогда степень резкости перепада окажется налицо... важно габариты соблюсти...
Какие профили по съемке??
Вечная история - дорога, отметка есть, поле отметка есть, кювет - отметки нет. А туда опора попадает. И начинаешь 13-16 метровые опоры вписывать...
Старая история - пролижил кто-то себе дорогу в поле к участку - вроде и земля не его, а возмущается, что проезд загораживает укосина...
Или пока проект согласовали вдоль дороги съезд отвыпали... И габарит 10кВ вышел в 4,5 метра...
Или кадастр показывает одно, а там самозахват - полковник МВД. Нет, ну конечно можно права попробовать качать, но для этого все равно надо на место выехать..
400 м анкреный пролет - для ручного растаскивания нормально. В принципе можно и больше, но в плане ремонта потом тяжелей..

Выезжать надо обязательно..
andrey357 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2014, 16:22
#11
Вячеслав В.

Проектировщик ЭС
 
Регистрация: 14.02.2014
Калуга
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от andrey357 Посмотреть сообщение
... Они научат ставить опоры...
Это я знаю, что монтажники научат, но по нашей рабочей документации потом буду делать проектную для экспертизы. Поэтому важно сейчас определиться с типом опор, что бы потом при монтаже значительно не менять объемы. Такое возможно, если сейчас установить на километр два анкера, а остальное заполнить промежуточными.

Цитата:
Сообщение от andrey357 Посмотреть сообщение
Кто дает объемы вырубки???
Объемы вырубки, организацию проезда будут делать ПОСовцы, но после того как будет трасса. Согласования будут, все должно быть «по науке».

Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
для удобства можно профиль трассы отрисовать...
Вот сейчас это и делаем. Но это чисто для себя, что бы понять насколько большие перепады высот, а если экспертиза попросит обоснование почему тут анкерные опоры, а тут промежуточные? Вот и хочется понять как быть уверенным, что на данном перепаде высот тип опор выбран правильно.

Цитата:
Сообщение от andrey357 Посмотреть сообщение
Вечная история -... и Старая история -...
Прямо в точку.
Вячеслав В. вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2014, 17:59
#12
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


...
Цитата:
Сообщение от Вячеслав В. Посмотреть сообщение
почему тут анкерные опоры, а тут промежуточные?
А потому, что промежуточные опоры ставятся в промежутках между анкерными...

Ну длина анкерного пролета оговорена в ПУЭ...
Анкерные опоры ставятся на концах анкерного пролета, на серьёзных переходах...
На поворотах, если угол больше 15 и до 60 градусов у Энсто... у Ниледа есть 90...
Еще бывает анкерная ответвительная в пролёте... налево или направо если...
Можно еще куданить вставить... если где участок трассы замысловатый окажется...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2014, 18:02
#13
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


Цитата:
но по нашей рабочей документации потом буду делать проектную для экспертизы.
То то экспертиза обрадуется - по рабочке проектную делать...
Цитата:
Объемы вырубки, организацию проезда будут делать ПОСовцы, но после того как будет трасса. Согласования будут, все должно быть «по науке».
Мы тут из за двух голубых елей упали в кабель и ничего...
Это если по науке.

Цитата:
Анкерные опоры ставятся на концах анкерного пролета, на серьёзных переходах...
На поворотах,
Выложите трассу на сайт как вы ее видите - заочно обсуждать тяжело. Потому как представить прямой километр без поворотов в современной Калужской области сложно..
andrey357 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Промежуточные опоры с анкерным креплением ВЛЗ-10 кВ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему опоры освещения проектируют переменного сечения leshik2087 Конструкции зданий и сооружений 74 05.08.2016 12:01
Вопрос про двойные промежуточные опоры 110кВ Lesha86 Электроснабжение 3 19.01.2012 21:59
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54
Ищу типовые серии на анкерно угловые, промежуточные ..опоры для ЛЭП Рустем Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 04.12.2008 16:18