| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.09.2012, 12:40 | #1 | |
выдержит ли балка?
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 3859
|
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Балка заармирована неверно - кирпичная кладка не даст жесткого защемления.
1. Верхняя рабочая арматура не нужна (оставьте 2 стержня по углам конструктивно), лучше поместите оставшиеся верхние стержни вниз вторым рядом, зазор в свету между 1 и 2-м рядами - 30...40 мм. 2. Все нижние стержни довести до опор. 3. Стержни посередине высоты балки - не нужны.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 14.09.2012 в 13:22. Причина: вникал в чертеж |
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Я бы под 45* вблизи опор вывел бы их в верхнюю зону. Прямо все стержни в нижней зоне на опоре не нужны. Загиб в верхнюю зону под 45*перехватит зону образования косой трещины.
На опорах верхняя дополнительная арматура, которая там установлена, действительно не нужна. А вот поперечку в середине пролета полностью убирать не нужно. ЗЫ. На вскидку даже под 9м плиты с двухсторонним опиранием такой балки будет достаточно. Если там только не 1,5т/м2... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
alexandrius, никто и не предлагал убирать поперечную арматуру, только продольные стержни посередине высоты балки. Насчет отгибов под 45* на приопорных участках - излишне и многодельно, прочность наклонных сечений заведомо обеспечена при таких размерах балки и принятом поперечном армировании хомутами.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Соглашусь с вышесказанным.
Дополню: 1) поперечную арматуру начинать с НАЧАЛА балки (см. рис. 90 "Руководства по конструированию ЖБК") 2) по теме: использование критерия прочности по предельному моменту = 0,46 (SCAD, АРБАТ). Прогиб 5.5 мм (1/900) - что также допустимо с большим запасом. Нагрузки: С.в. Плиты ПК 6 м; Пол+стены/перегородки 200 кг/м2 Полезная 300 кг/м2 Коэффициенты перегрузки. Выдержит балка)
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
В Download есть серия 1.225-2. там есть прогоны без напряжения на 3,6 и 6 м, указаны нагрузки. Можно свою нагрузку посчитать и сравнить.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
alexandrius, согласен, можно не доводить второй ряд стержней до опор, а рассчитать точку теоретического обрыва. Если в этом будет смысл для автора темы, разумеется...
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Цитата:
Я бы добавил поперечинки - анкера на торцах нижних арматурин. А вместо ненужных средних арматурин надо проложить читсто конструктивные 8- ки или 6-ки и поставить посередине высоты перемычки-крючки от одного бока к другому. Копеечное дело, зато кое-какие возможные проблемки исчезают. Если для себя. Да и положено. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выдержит ли такую нагрузку монолитная балка? | igor1359 | Железобетонные конструкции | 3 | 20.07.2012 19:21 |
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? | Lexxx | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 23.09.2011 18:30 |
Выдержит ли балка 30ш1 пролет в 5м? Нужно убрать 1 колонну. | contacter | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 17.02.2009 19:09 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |