Добрый день. В п.8.5 СП 7.13330.2013 говорится: Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы
аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не ме-
нее 0.24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максималь-
ном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м, а для помеще-
ний с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий – при
максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями.

Что принимать за длину наружного ограждения? Из прилагаемого рисунка видно, что в первом случае количество и ширина фрамуг естественного проветривания при пожаре должна быть значительно больше. Где логика? Площадь помещения одна и та же а общая ширина открываемых фрамуг будет разной. Спасибо.

Изображения
Тип файла: jpg нелогично.jpg (75.0 Кб, 629 просмотров)

Просмотров: 5446
 
Непрочитано 17.01.2014, 11:48
#2
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Почему нелогично? Ширина помещения может быть в 2 раза больше, если есть возможность расположения фрамуг на противоположных сторонах.
Проще - есть возможность устроить сквозняк.
VMT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 23:38
#3
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Значит по логике если есть возможность устроить сквозняк, то и фрамуг должно быть меньше. А тут наоборот все
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 09:07
#4
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Так что же всетаки принимать за длину наружного ограждения? Весь его периметр по наружным стенам или просто длину здания (размер b)? Второе, по-моему, логичнее?

Последний раз редактировалось Иван 80, 20.01.2014 в 09:16.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 09:18
#5
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Количество фрамуг (вернее живое сечение) не зависит от сквозняка. Это ширина склада от сквозняка зависит. Складываете все наружные стороны и определяете м2.
Я как-то делал склад примерно 72х60 м, там по-фигу фрамуги, благодаря размерам - механическое дымоудаление.
VMT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 09:29
#6
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
и определяете м2
Только наверно не м2 а мп?