| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.06.2018, 08:08 | #1 | |
Есть ли ошибка в формуле из "стального" ДБНа?
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
||
Просмотров: 1123
|
|
||||
Это типичная размерность для плит и оболочек: M= XX (кг*см/см) - момент приходящийся на единицу расстояния, перпендикулярную плоскости его действия.
Если домножить на ширину опорной плиты, то и при расчете W нужно учитывать этот размер - в результате разницы никакой . |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ошибка ли в формуле (98) пособия к снип | Axe-d | Металлические конструкции | 9 | 05.10.2017 22:27 |
Solidworks 2014 ошибка Run-time error '91' при открытии файла или шаблона | voverrr | SolidWorks | 5 | 12.11.2015 21:17 |
Спорная расчетная схема стальной каркас с фермой | Red Nova | Металлические конструкции | 74 | 05.09.2015 16:19 |
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? | inwar | AutoCAD | 5 | 15.11.2010 08:00 |
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? | хомяк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.12.2007 22:04 |