Мой каркас состоит из мет. колонн-дв.№24, главных балок-дв.№20 и балок покрытия дв.№16. Кровля-металлпрофиль. Собрал нагрузки-11кН. Не могу понять откуда в примерах расчёта вырисовываются такие нагрузки как 300, 500кН(про подвесное оборудование там ничего не сказано). Помогите разобраться начинающему конструктору!
Просмотров: 16784
 
Непрочитано 19.12.2007, 14:15
#2
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


11кН это, наверно только собственный вес. Еще нужно снег собрать, полезную нагрузку, ветер и т.д.
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 14:52
#3
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


11кН это 1,1тс (вопрос: почему сосредоточенная сила?). Может быть 11кН/м (1,1тс/м), тогда это может быть собственный вес покрытия. Вес снега должен быть порядка 2тс/м.
Dyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 16:40
#4
konstruktorr


 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 44


это все нагрузки: снег-1,2кН/м2; от покрытия- 0,15кН(металлпрофиль). Остальные с.в. главной балки и балки покрытия. Шаг балок покрытия - 900мм. Сетка колонн 6х6
konstruktorr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 17:00
#5
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


У Вас этаж один? Главные балки - это стропильные балки? Здание не отапливается? Утеплителя в сборе нагрузок нет. Как это Вы батенька собирали? Сетка колонн 6х6=36 м2 (если в Вас есть средний ряд колонн) груз площадь. Тогда только от снега получаем: 36*1,2=43,2 кН !!! 11 кН это что за значение? НА обрезе фундамента?
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 17:13
#6
Alpha

почетная доморисовальщица
 
Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501


А я так понимаю, что у автора нагрузка на 1м.п. ригеля... т.е. "главной балки" по его терминалогии. Хотя да, в размерности у него просто кН...
konstruktorr, , переходи на тонны, и пиши "на что" у тебя 11кН.
Зачем двутавры ч/з 900мм 16-е кидать тоже не ясно.
Alpha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 18:09
#7
konstruktorr


 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 44


Здание не отапливается, утеплителя нет. Среднего ряда колонн тоже нет.
konstruktorr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 18:53
#8
konstruktorr


 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 44


16-е кинули чтобы профиль не прогнулся
konstruktorr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 20:09
#9
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Да на что нагрузка-то?
Александр Бауск вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 10:19
#10
konstruktorr


 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 44


1,21кН на м.п. балки покрытия; 29,7кН на фундамент.
konstruktorr вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2007, 10:52
#11
a-alex

конструктор
 
Регистрация: 05.03.2007
Сообщений: 64


На вскидку нагрузка гл. балку ~2т/м.
20 двутавр не пройдет ни по прочности ни по прогибам
a-alex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 11:10
#12
konstruktorr


 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 44


я его и поменял на 24-й
konstruktorr вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2007, 11:25
#13
Alpha

почетная доморисовальщица
 
Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501


Это какое такое у вас покрытие, что надо ч/з 900мм крепить?
Alpha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 11:30
#14
konstruktorr


 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 44


Вообще на главную балку подходит только 36-й дв. У меня получилась нагрузка на него 8,9 кН на м.п.
konstruktorr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 11:30
#15
konstruktorr


 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 44


металлпрофиль Н-75

Последний раз редактировалось konstruktorr, 20.12.2007 в 11:36.
konstruktorr вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2007, 11:47
#16
Alpha

почетная доморисовальщица
 
Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501


Для такого настила прогоны ставьте ч/з 3м. Да и настил Н57-0,8 для 2снег. района используют. Не разоряйте заказчика.
Alpha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 15:17
#17
konstruktorr


 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 44


Благодарю! Но вообще рекомендуется 0,6-1,8м

Последний раз редактировалось konstruktorr, 20.12.2007 в 15:29.
konstruktorr вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2007, 21:00
#18
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


сдается мне вы нашли рекомендации неотсвоего случая. да и нагрузку собрали тоже не на свой объект. Дайте уже наконец схему свою, Снеговые районы, эксплуатируемость кровли, пирог кровельный. а то нагрузок, как вы указываете небывает в природе.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 10:49
#19
konstruktorr


 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 44


Пожалуйста, даю.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Каркас.dwg (85.2 Кб, 1664 просмотров)
konstruktorr вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 11:26
#20
Alpha

почетная доморисовальщица
 
Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501


Слабонервным чертежи не смотреть!
Это серьезно попытка сделать КМ? Вы в фирме один работаете? не у кого спросить как это делается?
Веселят надписи "главная балка", "балка покрытия". Хотя наверное пугают... Нет, про чертежи лучше помолчу.
Про снег: У вас там 80кг/м2, а здесь пишите 120?
Где это "рекомендуется" ваши сногсшибательные "балка покрытия" ставить с шагом 0,9-1,8м? Это вообще то прогоном называется, и ставится с шагом 3 метра, причем швеллер 24 даже для 4 снег.района. Двутавры это сильно... Профлист тоже... Посмотрите серию 1.460.2-10/88 относительно прогонов и профлиста.
А лучше подойдите к ГИПу. Только чертеж этот не показывайте, не травмируйте психику.
Alpha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > металлический каркас

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как доказать, что каркас с капителями - рамный? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2007 08:13
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 Чигинский Дмитрий AutoCAD 46 10.02.2007 02:46
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
температурное воздействие на металлический каркас Net Металлические конструкции 13 10.07.2006 16:29
Металлический каркас навеса перехода nado Металлические конструкции 19 12.12.2005 18:12