Шарнирное опирание ферм из ГСП на круглые металлические колонны
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 9348
|
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
Сам работаю в 17, но при нажатии "сохранить как" дает возможность сохранить только в 2013 максимум. выложу в 2013 и просто картинкой!
Вы имеете ввиду болты, которые белым цветом я показал? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
Сам работаю в 17, но при нажатии "сохранить как" дает возможность сохранить только в 2013 максимум. выложу в 2013 и просто картинкой!
Вы имеете ввиду болты, которые белым цветом я показал? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Никакой немногодельный. Надколонник из двутавра - еще одна закупочная позиция, двутавр продается по 12 м, и стоит в полтора раза дороже листа. Нарубить пластин и приварить - хлеб завода.
И т.д. и т.п....
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
Цитата:
Благодарю! только не совсем понял - вы предлагаете сваривать из отдельных пластин, или нарезать 30К1 (например)? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
А вот так вышел из ситуации я, хотя было давно это, да и пролёт всего 12м.
Опирание фермы то же самое, то есть сверху, шарнирно, на болтиках и круглая колонна. Но ничего, здание стоит, жалоб нет (тьфу-3)
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Так-то 30К1 С255 стоит 55 тыщ, лист 10-16 - 35 тыщ. Ориентировочно.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
Всем спасибо, вроде все понятно- забью схему из пластин в лире и проверю напряжения (подберу толщины), вот только не могу найти - как считать эти 4 (2?) болта, которыми опорное ребро фермы крепится к вертикальному ребру наколенника! Я правильно понимаю понимаю, что они работают на срез из плоскости фермы от ветровой нагрузки. Или их вовсе не надо рассчитывать и ставить по серии Молодечно и не париться?
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
Я смотрел как по серии Молодечно (та которая отмененная - там 4 болта) по какому критерию можно выкинуть верхние болты?
Всем спасибо! со всем вроде разобрался - замоделирую все пластинами, загоню в лиру, там подберу толщины элементов. Вот только у меня вопрос по поводу этих болтов - правильно ли я понимаю, что они работают на срез из плоскости стропильной фермы (от ветровой нагрузки, например)? и нигде что то не нашел методики их расчета! или их вообще не сичтают? просто ставят 20 болт? Последний раз редактировалось sirBolton, 25.09.2016 в 11:36. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
Я конечно, понимаю, что серия сейчас неактуальна, но и в актуальной серии по Молодечке (1998 г.р.) та же история. Вот эти узлы. конкретно узел 14. там нет полного пакета. Там болты М20 - я правильно понимаю, что они работают на срез от ветра и только?
Эммм. не уверен. загнал в лиру, приложил вертикальные нагрузки, и вот - приведенные напряжения, например на рисунке 3 - в оголовке из двутавра при толщине элементов 14мм. Последний раз редактировалось sirBolton, 25.09.2016 в 18:03. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Для узла 13 верхние болты видимо нужны, чтобы консоль не отвалилась. А в узле 14 - они вредны, не то чтобы не нужны.
На что болты работают, видно по эпюрам усилий в раме - N, Q смотрите в разных плоскостях. Номинально - болты для того чтобы фермы не сковырнулись с оголовка. Насчет диаграмм приведенных напряжений из Лиры - без анализа всей модели я не сану комментировать чужие картинки. На глаз - как-то странно-равномерно напряглась срединная пластина. Под ней же врезное ребро колонны. Сжалась что ли? Непонятно..
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183
|
На мой взгляд в исходном варианте не просматривается четкая передача усилия с опорного ребра фермы на колонну, а ведь там может быть несколько десятков тонн. Наиболее интересным пока считаю вариант из поста №10 с одной оговоркой: на колонну плохо передаются горизонтальные усилия от сязей верхнего пояса. Если крепиться болтами не в плиту, а в приваренную вертикальную пластину (как в типовой серии), думаю, вариант узла будет преемлемым. Только не нужно экономить на толщине плиты.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Я узел с поста #10 немного подкорректировал, и пришёл к такому варианту:
опорное ребро фермы поставил на пластину S=24мм, а эта пластина приваривается к двутавру 20К. Внутри 20К тоже есть ребро S=12мм. Норм вариант Хотя пролёты у меня были 12,0 и 14,5м
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Конструктивно - нормальный узел. Осталось только длины-толщины-диаметры-катеты правильно подобрать и все ок.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.06.2018 в 14:46. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) | gosho | Металлические конструкции | 14 | 25.02.2016 11:19 |
Опирание серийной лестничной площадки на металлические консоли | ann-ka | Металлические конструкции | 2 | 02.09.2015 11:27 |
Опирание монолитной колонны на стену подвала. | Dr.Smiley | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 16.07.2015 21:06 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |