| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварные двутавровые ригели в сейсмике. Требования СП п. 6.9.3

Сварные двутавровые ригели в сейсмике. Требования СП п. 6.9.3

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2013, 17:58 #1
Сварные двутавровые ригели в сейсмике. Требования СП п. 6.9.3
itana
 
проектирование
 
Москва
Регистрация: 23.01.2004
Сообщений: 27

Как вы понимаете (применяете или нет) пункт нового СП 14.13330.2011 "Строительство в сейсмических районах"

6.9.3 При использовании для ригелей рам сварных двутавров с плоской стенкой ее гибкость hw /tw (где hw и tw - высота и толщина стенки соответственно) должна быть не более 50.

Свес поясов сечений ригелей не должен превышать величины 0,25tf (E/Ry)^0.5 , где E и - Ry соответственно модуль упругости и расчетное сопротивление стали; tf - толщина пояса.


Это требование выбивает все двутавры, которые мы планировали применять как замену прокатных по ТУ 0908-135-02494680-03 ЦНИИСКа.
Просмотров: 1572
 
Непрочитано 07.08.2013, 18:22
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Как вы понимаете
- думаю, это требование обеспечивает местную устойчивость сечения при значительном развитии пластических деформации (от сейсмических нагрузок).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 19:00
#3
bahil


 
Сообщений: n/a


Уже было, см.
"Гибкость стенки в СП 14.13330.2011 не более 50. нужно-ли соблюдать ?"
 
 
Непрочитано 07.08.2013, 19:05
#4
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409


http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1130837
Admin вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварные двутавровые ригели в сейсмике. Требования СП п. 6.9.3

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 17 19.02.2024 14:15
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53