Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Нет, длина перехлеста всей арматуры в одном сечении равна именно удвоенной анкеровке. Смотрите формулы 8.3 и 8.5 СП 52-101-2003. Эти формулы записаны одинаково и там первый множитель - коэффициент альфа. При анкеровке он равен 1 (для растянутых стержней), а при нахлесте 100% стержней в одном сечении - 2.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
Цитата:
получается 1,66 коэффициент альфа = 1, это вроде для анкеровки, а у нас то перехлёст |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Вот это вы, ребята, разбираетесь в этих делах... Приятно читать. Только кажется удвоенную анкеровку стержней из стены после постов Нитониса стали все делать
Ребята , ну будьте добры, подскажите тогда такую вещь. Если плита свободно лежит на кирпичной стене сверху, нужны ли эти П-шки? Согласно СП "10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры" , я так понял они везде нужны. |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Вот в СП 63 говорится, что по торцам плиты необходимо устанавливать П-эшки. Причем длина их не менее двойной высоты плиты. А если это фундаментная плита? Толщиной, например 800 мм. То вся П-эшка будет иметь длину (800-2*защ. слой)+2h*2=(800-80)+2*800*2=3920 (грубо). Т.е если следовать СП 63 (а там не оговорено, что П-эшки ставятся только у плит перекрытия), то она будет из 4-х метрового стержня! Ведь чушь! А с другой стороны, как тогда выполнять торец фундаментной плиты? Есть вариант, как у тихонова: делать отгибы верхней и нижней арматуры плиты и к ним приваривать соединительный стержень. У нас ставят скобы, которые приваривают к верхней и нижней продольной арматуре фундаментной плиты. Кто как армирует фунд. плиту у торцов?
Для себя решил, что если П-эшка ставится для анекровки стержней, то длина ее "уса"=длине нахлеста рабочей армаатуры и не менее двойной толщины плит (кроме фундаментных), а ее диаметр=диаметру анкеруемого стержня. Если П-эшка ставится для восприятия кручения или препятствования выпучиванию продольных стержней, то длина ее "уса"=длине анкеровки этой П-эшки, а ее диаметр=диаметру обычных хомутов. |
|||
|
||||
То есть, гнуть кучу стержней немалого диаметра и длины а потом еще и 2 соединительных шва через каждые 200 мм по всему периметру стены.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
Но то, что это долго и затратно - факт. Кто как армирует торцы фундаментных плит? В пособии по конструированию говорится, что в вязаных каркасах фундаментов, два крайних ряда стержней по периметру сетки должны свариваться между собой, остальные - связываться через шаг. а про торец ничего нет |
|||
|
||||
Если стержни действительно нужно анкеровать (например, когда имеем ФП без свеса) - тут да, приходится заморачиваться, в том числе и при помощи сварки. А в остальных местах я ставлю П-шки диаметром 1/2 рабочих стержней и завожу на минимальную длину нахлестки по СП и не менее 500 мм (последняя цифра - из головы).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
согласен, что если свеса нет, то анкерить необходимо как положено!
То есть далее ставите П-эшки чисто конструктивно (от выпучивания стержней и т.д.) и принимаете их как поперечную конструктивную арматуру? Согласен, а вот если свесов нет - то П-эшки того же диаметра, что и основная арматура |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Цитата:
я в торцах тоже ставлю скобы диаметром не больше 12-14 с длиной анкеровки (не двойной) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Утепление торцов плит перекрытий | Malyar | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.05.2015 15:36 |
Армирование плит в SCAD | Makson | SCAD | 77 | 10.10.2013 10:43 |
Нужно армирование плит НВ, НРВ, НРС, НРД, НРФ | GaGoGa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.04.2012 13:56 |
Усиление торцов пустотных плит перкрытия | Евгений Д. | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.11.2011 14:20 |
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? | p_sh | Железобетонные конструкции | 30 | 11.05.2010 23:00 |