| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.06.2018, 13:31 | #1 | |
Можно ли нарушать риски прокатных профилей?
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132
|
||
Просмотров: 4663
|
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 353
|
Риски указываются для возможности нормальной установки болтовых соединений (головки и шайбы не налезают на скругления проката) и возможности их закручивания рожковыми ключами
Приварите к полке "косынку" и сверлите себе на здоровье |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132
|
Вы имеете ввиду накладку снаружи полки?
Но ведь эта накладка не поможет от налезания шайбы на скругление. И вообще накладка нужна для компенсации потери плошади сечения от отверстия , или для чегото иного? Как приять размеры накладки? Приваривать накладку только швами вдоль прифиля , или можно поперечными тоже? Мжно ли при наличии накладки увеличить расстояние от отверстия до стенки швеллера и на сколько? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Два швеллера под прямым углом крепятся через болт в полках. |
|||
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 353
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
При таких исходных болт М16 физически не получится разместить.
Здесь несколько путей решения: - уменьшить болт до М8, М10 (последний потребует высокой точности изготовления конструкций и возможны проблемы с монтажом); - увеличить полку швеллера (варианты уже предложены); - изменить узел. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Риски в прокатных профилях назначены из условия возможности размещения элементов болтового соединения (шайб, головки болта). Нарушать их при необходимости можно. Для несущих элементов нельзя нарушать минимальное расстояние от центра отверстия для болта до края элементов из СП 16.13330. И при наличии расчета по ослабленному тоже нельзя.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132
|
При наличини косынки, как советует пост #3,наверно нарушать можно,потому что косынка компенсирует ослабление сечения.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ребра для прокатных профилей | Heellen | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 28.12.2022 14:43 |
Пректирование каркасного дома из композитных профилей по аналогии с металлом? | 2061333 | Металлические конструкции | 3 | 26.03.2015 19:34 |
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? | Алексей_rus | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.12.2014 12:48 |
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.03.2010 16:07 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |