| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На сколько существенна разница при замене узлов сопряжения балок в МК?

На сколько существенна разница при замене узлов сопряжения балок в МК?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2018, 05:15
На сколько существенна разница при замене узлов сопряжения балок в МК?
РТО4
 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 224

Здравствуйте, в проекте КМ пришел узел сопряжения балок через накладку (во вложении узел 1), рабочие и директор просят заменить на крепление через косынку напрямую к балке (узел 2). Уже не первый проект приходит с таким креплением, и каждый раз хотят сделать замену ...На сколько существенна разница при замене узлов сопряжения балок в МК?

Вложения
Тип файла: pdf Узлы балок .pdf (23.1 Кб, 397 просмотров)

__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн

Последний раз редактировалось РТО4, 21.08.2018 в 07:46.
Просмотров: 8127
 
Непрочитано 21.08.2018, 22:14
#61
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Ёрничать не обязательно. Смотрим внимательно узел №12 и узел №13.
В узле №12 НЕ учитывается эксцентриситет при подборе болтов.
В узле №13 учитывается эксцентриситет при подборе болтов.
Далее, включаем логику, почему в одном учитываем, а в другом - нет. И вот эту разницу вам подскажет ваша инженерная логика.
Она и подсказывает. Все дело в жесткостях элементов в рассматриваемой плоскости и в деформативности самого узла.
А еще она (инженерная логика) подсказывает, что крутильная жесткость у двутавра (хоть трижды "главного" в балочной системе) - никакущая по сравнению с остальными факторами без спец. мероприятий.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.08.2018 в 22:25.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 22:28
#62
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Она и подсказывает. Все дело в жесткостях.
Вон наверху Тамерлан высчитал несущую способность этого узла - 12кН. Пишет что узел не проходит многократно. Реакция опоры - 5,7т=57кН. Следовательно, нужно минимум 5 болтов (по смятию) М20 для этой несчастной балочки. Как быть..? Всегда ли мы так мощно крепим второстепенные балки к ГБ..?

Offtop: А если балка пролётом 5-6м, и с обеих концов жёстко закреплена к опорам, а наверху сплошняком проложен профлист, раскрепляя всю верхнюю полку на всю длину..? А второстепенные у нас крепятся посередине к ГБ, тоже создавая неподвижность всего сечения. Мы тут слишком далеко уедем, учитывая все возможные там перегружения, недогружения и пр
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 22:31
#63
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Расположить болты на расстоянии 1 м от оси гб - так еще меньше несущая способность узла будет. Как быть - уменьшать эксцентриситет до приемлемых значений. Мне вот моя инженерная логика подсказывает, что эксцентриситет - вообще вещь очень вредная и его всегда надо стараться делать минимальным.
Offtop: А если... да кабы... То уже и не бабушка совсем получается

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Offtop: А если балка пролётом 5-6м,
Offtop: и пусть ее

Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Offtop: и с обеих концов жёстко закреплена к опорам
Offtop: Как часто ты применяешь узлы крепления балок, предотвращающих кручение? И дай картинку такого узла - для собственного понимания (ну хотя бы фланец нарисуй, чтоль ). Тот же узел 12 от кручения балку не защищает, т.к. элемент крепления имеет никакущую крутильную жесткость

Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Offtop: а наверху сплошняком проложен профлист, раскрепляя всю верхнюю полку на всю длину..?
Offtop: А как часто лично ты крепишь профлист именно к ГБ, а не второстепенным? Я вот обычно его именно к второстепенным креплю...
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Offtop: А второстепенные у нас крепятся посередине к ГБ, тоже создавая неподвижность всего сечения.
Offtop: Чаво-чаво? Это ты узлом 12 собрался "создавать неподвижность всего сечения"?

В общем, позабавил. на этой веселой ноте - пойду-ка я поработаю. Халтура сама себя не сделает.. = ))

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.08.2018 в 22:45.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 22:48
#64
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Следовательно, нужно минимум 5 болтов (по смятию) М20 для этой несчастной балочки. Как быть..?
5 не нужно. Там 2-3 при меньшем эксцентриситете достаточно. Только есть проблема крепления планки к тонкой стенке (5 мм). Но это тоже решаемо, хотя опять с нестандартным подходом.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 22:54
#65
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А как часто лично ты крепишь профлист именно к ГБ, а не второстепенным? Я вот обычно его именно к второстепенным креплю...
бывало в жизни, сталкивался.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Как часто ты применяешь узлы крепления балок, предотвращающих кручение?
а как мы крепим второстепенные балки к крайним ГБ..?


расчётная всегда идеализированная, которая много чего не учитывает, и всё это перекрывается всевозможными коэффициентами



Offtop: А вообще, какой же поганющий у тебя язычок, вырвать бы его у тебя

----- добавлено через ~14 мин. -----
таки никакая колонна для тебя не будет "бесповоротной", жёсткой опорой. Всегда наверное мерещатся такие алогично мифические "повороты". В общем, что обсуждать с таким хамлом, никакой конкретики, всегда "возможно", "может быть", "наверное", "в общем, я не знаю, типа, наверное что-то есть паранормальное, необъяснимое"
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 21.08.2018 в 23:00.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 23:25
#66
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Sergey_v, принимайте истину стойко. Удар нужно уметь держать. Я понимаю, что за плечами может быть не мало лет проектирования (возможно, не всегда правильного), и ничего не упало, но некоторые вещи нужно уметь осознавать, принимать и жить дальше, применяя полученный опыт, а не переходить на личности и грубость. Конечно можно остаться при своём и не принимать никаких других мнений, но тогда уберите хотя бы подпись из-под профиля, она никак не соответствует высказываниям.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 23:34
#67
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
принимайте истину стойко.
спасибо за жизненный совет, но сам же видишь этого хулигана. Напишет так, что это будет выглядеть во сто раз хуже личного оскорбления. Многие этого хулигана обсуждали и в чате и здесь, и далеко не очень лестными словами.
А моя подпись, это моя подпись. Пусть это будет моим усмотрением. Спасибо за беседу. Удачи в жизни.
Кстати, да и он сам не абсолютно уверен в своих ответах. Видишь, он делает множество всяких исключений.
То есть это прямым текстом подтверждает, что он сам не до конца уверен в своих же трактовках, поэтому он старается отвечать с особым цинизмом и пренебрежением, скрывая за этим свою неуверенность. Этот известный хулиганишко не истина в последней инстанции. Могут быть и другие мнения, это же форум обмена мнениями, а не выслушивания истерических причитаний Бармаглотища
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 21.08.2018 в 23:44.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2018, 00:58
#68
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Могут быть и другие мнения
Вот немного примеров, того что в примыкании ВБ к ГБ ось шарнира рассматривается проходящей через ось ГБ, а не через болты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пр1.png
Просмотров: 63
Размер:	119.3 Кб
ID:	205571  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пр2.png
Просмотров: 53
Размер:	220.9 Кб
ID:	205572  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2018, 02:15
#69
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Кстати, да и он сам не абсолютно уверен в своих ответах. Видишь, он делает множество всяких исключений.
я-то в своих ответах уверен.
Просто я прекрасно понимаю, что все расчетные методики основаны на определенных допущениях и упрощениях и верны исключительно в рамках этих упрощений и исключений. И даже эмпирические формулы, с кучей коэффициентов, учитывающих многочисленные факторы, тоже верны лишь в определенных пределах.
И вот за этими пределами какое-либо утверждение уже запросто может стать неверным.
Запросто можно подобрать условия "сферические в вакууме", когда что-то будет считаться иначе. При том же креплении балки к стенке колонны может быть и вариант А, и вариант Б узла 14. В зависимости от конструктива и сечений (и даже вполне реальных, а не "сферических в вакууме"). Но это слишком хулиганская мысль, да

И приведи пример (вот прям выложи схемку), когда ты профлист крепишь не к главным балкам, а к второстепенным. И заодно объясни - а зачем там тогда вообще нужны второстепенные (я, конечно, могу себе представить всякие варианты типа "для крепления подвесной фигни" или "поставить что-то сверху" - но они далеко не такие частые.) А вот твои "массовые" схемы с профлистом вдоль второстепенных балок посмотрел бы с интересом.. = ))

Offtop: Обсуждать где-то там вы можете все, что угодно и кого угодно. Особенно за спиной - вы енто любите И да, обладатель "не поганого язычка"... За собой смотри чаще, хорошо?
P.S. Почему-то, когда у "не хулиганов" заканчиваются аргументы по теме - они переходят на обсуждение личности оппонента

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.08.2018 в 02:22.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2018, 06:54
2 | #70
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вот немного примеров, того что в примыкании ВБ к ГБ ось шарнира рассматривается проходящей через ось ГБ, а не через болты.
В дополнение немного примеров из "зарубежа", для колонн кстати вариант Б тоже в частных случаях следует принять
Вложения
Тип файла: pdf Check 2.pdf (20.4 Кб, 56 просмотров)
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2018, 13:54
#71
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Tamerlan_MZO, в любом случае, у вас здесь не достаточно исходных данных, чтобы сразу в компетентные органы звать.
относительно как-бы "обязательного" поворота сечения:
- например, если сечение менее 1/10L, поворота сечения не происходит физически. Во всяком случае он минимален до такого значения, что его как-бы нет вовсе;
И в данном случае, кстати, какая-та широкополочная применена, судя по рисунку. Что ещё более минимизирует любые повороты вокруг своей оси;
- так же, вы не знаете пролёт этой ГБ (чёрт знает, вдруг там 2м, да и вообще, а может быть какая-та опора подведена под ГБ - полностью исключая поворот);
- так же, вы не знаете куда и как опирается другой конец БН (вдруг там мёртвая неподвижная заделка в толщенную стену);
- насчёт 12кН. Ну пусть по вашей версии будет 12кН. Реакция опоры - 57кН. Получаем 5 полноценных болтов.
Что само по себе выглядит безумством для такого узлишка
Offtop: И тут конечно же налетают со всех сторон и давай запугивать прокуратурой
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2018, 15:54
#72
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Раз Вы подготовились -- давайте ещё подискутируем)
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
- например, если сечение менее 1/10L, поворота сечения не происходит физически. Во всяком случае он минимален до такого значения, что его как-бы нет вовсе;
Это если рассматривать, например, элемент решётки (двутавр, труба...) плоских ферм (п. 15.2.2 СП16-2017), то при при отношении H<1/10L, жёстким прикреплением элемента решётки к поясу допускается пренебречь и считать такой узел шарнирным. Это значит, что расчёт фермы можно вести по упрощённой методике (например, вырезание узлов), а возникающие на самом деле в узле моменты учесть понижающим коэффициентом (0,85-0,9) в зависимости от типа фермы и норм. Если H>1/10L, то нужно учитывать моменты. Как это вяжется с изначально шарнирными узлами, в которых по умолчанию нет опорных моментов, а жёсткость соединительных пластин меньше жёсткости соединяемых элементов?
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
И в данном случае, кстати, какая-та широкополочная применена, судя по рисунку. Что ещё более минимизирует любые повороты вокруг своей оси;
Крутящие характеристики двутавра, даже широкополочного, весьма скромные.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
- так же, вы не знаете пролёт этой ГБ (чёрт знает, вдруг там 2м, да и вообще, а может быть какая-та опора подведена под ГБ - полностью исключая поворот);
- так же, вы не знаете куда и как опирается другой конец БН (вдруг там мёртвая неподвижная заделка в толщенную стену);
Да, этих данных нет. И их отсутствие, тем более, не позволяет применять для расчёта узла самый благоприятный вариант.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
- насчёт 12кН. Ну пусть по вашей версии будет 12кН. Реакция опоры - 57кН. Получаем 5 полноценных болтов.
Применение арифметической прогрессии здесь неуместно. Структура формулы говорит, что линейной зависимости нет. Выше я писал
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
5 не нужно. Там 2-3 при меньшем эксцентриситете достаточно.
Если оставить этот же эксцентриситет в 22 см, то необходимо 3 болта класса 8.8 (шаг 80 мм). Крепление со стороны ВБ через пластину 10 мм. Сам узел будет выглядеть по другому.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2018, 17:59
#73
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Как это вяжется с изначально шарнирными узлами, в которых по умолчанию нет опорных моментов, а жёсткость соединительных пластин меньше жёсткости соединяемых элементов?
это не про ферму конечно, а то что вспомнил из теории сопромата (было такое);
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Крутящие характеристики двутавра, даже широкополочного, весьма скромные.
ну скромные конечно же. Но опять-таки, "скромны" в зависимости от пролётов, нагрузок, может быть они и не очень скромны для этого конкретного случая;
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Применение арифметической прогрессии здесь неуместно. Структура формулы говорит, что линейной зависимости нет. Выше я писал
Упс! Кстати да, вы же считали относительно центра ГБ;
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Если оставить этот же эксцентриситет в 22 см, то необходимо 3 болта класса 8.8 (шаг 80 мм). Крепление со стороны ВБ через пластину 10 мм. Сам узел будет выглядеть по другому.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Если оставить этот же эксцентриситет в 22 см, то необходимо 3 болта класса 8.8 (шаг 80 мм). Крепление со стороны ВБ через пластину 10 мм. Сам узел будет выглядеть по другому.
Высокопрочные разве..? Вы же вроде считали на смятие и срез. Да и зачем они в простейшем узле.

И как вывод: как бы вы не считали этот узел, в данном случае относительно центра тяжести ГБ, то со временем этот узел разболтается, мало ли, чутка открутится, либо затянете недостаточно. И со временем шарнир придёт к болтам, ибо ГБ и тяжелее, и массивнее. А узелок примыкания ВБ намного хлипче.
А если скажете что обрушение произойдёт до этого момента, то не зря мы всё это дело перекрываем множеством всевозможных коэффициентов..

----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Да, этих данных нет. И их отсутствие, тем более, не позволяет применять для расчёта узла самый благоприятный вариант.
но и не вижу оснований считать наихудший из всех вариант. Это же всё-таки инженера разрабатывали, наверняка образованные, лицензированные. Но в любом раскладе не случайные люди с улицы
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 25.08.2018 в 18:27.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2018, 19:30
| 1 #74
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Когда-то на этом форуме выкладывали картинку, позволяющую определить границы применения теорий. Вроде её правдоподобность сомнений ни у кого не вызвала.
40Ш1: Jk=68 см4. 25Б1: J=3537 см4.
G = 0,78*10^5 МПа. Е = 2,06*10^5 МПа.
GJk = 0,78*68 = 53. EJ = 2,06*3537 = 7286.
Жёсткость ВП по отношению к крутильной жёсткости ГБ в 7286/53 = 137,5 раз больше.
Вложения
Тип файла: pdf работа соединения.pdf (130.0 Кб, 33 просмотров)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 13:55
#75
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Tamerlan_MZO,Offtop: уважаемый, нету никакой возможности вникать в твои циферки, не до этого как-то, да и ничто они, если вообще не знаешь общую ситуацию.
И бросай свою дурную привычку посылать к прокурору. Вежливый человек себе такого не позволит, просто потому что он не владеет полной информацией. Удачи.
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 13:59
#76
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Sergey_v, Offtop: Жаль, что Вы так быстро сдались, и тема осталась для Вас не раскрыта.
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На сколько существенна разница при замене узлов сопряжения балок в МК?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 Житель леса Металлические конструкции 31 18.02.2014 15:04
Как поступить заказчику в данной ситуации (прием подкрановых балок) eugenmax Технология и организация строительства 46 16.01.2014 20:11
Узел сопряжения ж/б колонны и стальных балок via001 Конструкции зданий и сооружений 5 15.01.2014 10:50
Геометрическая изменяемость пространственных схем, моделирование поэтажного сопряжения балок S.Loeb Расчетные программы 3 14.11.2008 04:54
Сколько узлов максимум допускает SCAD 7.31R5 gadfly SCAD 2 28.02.2006 14:53