| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
А еще она (инженерная логика) подсказывает, что крутильная жесткость у двутавра (хоть трижды "главного" в балочной системе) - никакущая по сравнению с остальными факторами без спец. мероприятий. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.08.2018 в 22:25. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Вон наверху Тамерлан высчитал несущую способность этого узла - 12кН. Пишет что узел не проходит многократно. Реакция опоры - 5,7т=57кН. Следовательно, нужно минимум 5 болтов (по смятию) М20 для этой несчастной балочки. Как быть..? Всегда ли мы так мощно крепим второстепенные балки к ГБ..?
Offtop: А если балка пролётом 5-6м, и с обеих концов жёстко закреплена к опорам, а наверху сплошняком проложен профлист, раскрепляя всю верхнюю полку на всю длину..? А второстепенные у нас крепятся посередине к ГБ, тоже создавая неподвижность всего сечения. Мы тут слишком далеко уедем, учитывая все возможные там перегружения, недогружения и пр
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Расположить болты на расстоянии 1 м от оси гб - так еще меньше несущая способность узла будет. Как быть - уменьшать эксцентриситет до приемлемых значений. Мне вот моя инженерная логика подсказывает, что эксцентриситет - вообще вещь очень вредная и его всегда надо стараться делать минимальным.
Offtop: А если... да кабы... То уже и не бабушка совсем получается ----- добавлено через ~7 мин. ----- Offtop: и пусть ее Offtop: Как часто ты применяешь узлы крепления балок, предотвращающих кручение? И дай картинку такого узла - для собственного понимания (ну хотя бы фланец нарисуй, чтоль ). Тот же узел 12 от кручения балку не защищает, т.к. элемент крепления имеет никакущую крутильную жесткость Цитата:
Цитата:
В общем, позабавил. на этой веселой ноте - пойду-ка я поработаю. Халтура сама себя не сделает.. = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.08.2018 в 22:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
5 не нужно. Там 2-3 при меньшем эксцентриситете достаточно. Только есть проблема крепления планки к тонкой стенке (5 мм). Но это тоже решаемо, хотя опять с нестандартным подходом.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
расчётная всегда идеализированная, которая много чего не учитывает, и всё это перекрывается всевозможными коэффициентами Offtop: А вообще, какой же поганющий у тебя язычок, вырвать бы его у тебя ----- добавлено через ~14 мин. ----- таки никакая колонна для тебя не будет "бесповоротной", жёсткой опорой. Всегда наверное мерещатся такие алогично мифические "повороты". В общем, что обсуждать с таким хамлом, никакой конкретики, всегда "возможно", "может быть", "наверное", "в общем, я не знаю, типа, наверное что-то есть паранормальное, необъяснимое"
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 21.08.2018 в 23:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Sergey_v, принимайте истину стойко. Удар нужно уметь держать. Я понимаю, что за плечами может быть не мало лет проектирования (возможно, не всегда правильного), и ничего не упало, но некоторые вещи нужно уметь осознавать, принимать и жить дальше, применяя полученный опыт, а не переходить на личности и грубость. Конечно можно остаться при своём и не принимать никаких других мнений, но тогда уберите хотя бы подпись из-под профиля, она никак не соответствует высказываниям.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
спасибо за жизненный совет, но сам же видишь этого хулигана. Напишет так, что это будет выглядеть во сто раз хуже личного оскорбления. Многие этого хулигана обсуждали и в чате и здесь, и далеко не очень лестными словами.
А моя подпись, это моя подпись. Пусть это будет моим усмотрением. Спасибо за беседу. Удачи в жизни. Кстати, да и он сам не абсолютно уверен в своих ответах. Видишь, он делает множество всяких исключений. То есть это прямым текстом подтверждает, что он сам не до конца уверен в своих же трактовках, поэтому он старается отвечать с особым цинизмом и пренебрежением, скрывая за этим свою неуверенность. Этот известный хулиганишко не истина в последней инстанции. Могут быть и другие мнения, это же форум обмена мнениями, а не выслушивания истерических причитаний Бармаглотища
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 21.08.2018 в 23:44. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Просто я прекрасно понимаю, что все расчетные методики основаны на определенных допущениях и упрощениях и верны исключительно в рамках этих упрощений и исключений. И даже эмпирические формулы, с кучей коэффициентов, учитывающих многочисленные факторы, тоже верны лишь в определенных пределах. И вот за этими пределами какое-либо утверждение уже запросто может стать неверным. Запросто можно подобрать условия "сферические в вакууме", когда что-то будет считаться иначе. При том же креплении балки к стенке колонны может быть и вариант А, и вариант Б узла 14. В зависимости от конструктива и сечений (и даже вполне реальных, а не "сферических в вакууме"). Но это слишком хулиганская мысль, да И приведи пример (вот прям выложи схемку), когда ты профлист крепишь не к главным балкам, а к второстепенным. И заодно объясни - а зачем там тогда вообще нужны второстепенные (я, конечно, могу себе представить всякие варианты типа "для крепления подвесной фигни" или "поставить что-то сверху" - но они далеко не такие частые.) А вот твои "массовые" схемы с профлистом вдоль второстепенных балок посмотрел бы с интересом.. = )) Offtop: Обсуждать где-то там вы можете все, что угодно и кого угодно. Особенно за спиной - вы енто любите И да, обладатель "не поганого язычка"... За собой смотри чаще, хорошо? P.S. Почему-то, когда у "не хулиганов" заканчиваются аргументы по теме - они переходят на обсуждение личности оппонента Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.08.2018 в 02:22. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
В дополнение немного примеров из "зарубежа", для колонн кстати вариант Б тоже в частных случаях следует принять
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Tamerlan_MZO, в любом случае, у вас здесь не достаточно исходных данных, чтобы сразу в компетентные органы звать.
относительно как-бы "обязательного" поворота сечения: - например, если сечение менее 1/10L, поворота сечения не происходит физически. Во всяком случае он минимален до такого значения, что его как-бы нет вовсе; И в данном случае, кстати, какая-та широкополочная применена, судя по рисунку. Что ещё более минимизирует любые повороты вокруг своей оси; - так же, вы не знаете пролёт этой ГБ (чёрт знает, вдруг там 2м, да и вообще, а может быть какая-та опора подведена под ГБ - полностью исключая поворот); - так же, вы не знаете куда и как опирается другой конец БН (вдруг там мёртвая неподвижная заделка в толщенную стену); - насчёт 12кН. Ну пусть по вашей версии будет 12кН. Реакция опоры - 57кН. Получаем 5 полноценных болтов. Что само по себе выглядит безумством для такого узлишка Offtop: И тут конечно же налетают со всех сторон и давай запугивать прокуратурой
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
|||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Раз Вы подготовились -- давайте ещё подискутируем)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если оставить этот же эксцентриситет в 22 см, то необходимо 3 болта класса 8.8 (шаг 80 мм). Крепление со стороны ВБ через пластину 10 мм. Сам узел будет выглядеть по другому. |
||||
|
||||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И как вывод: как бы вы не считали этот узел, в данном случае относительно центра тяжести ГБ, то со временем этот узел разболтается, мало ли, чутка открутится, либо затянете недостаточно. И со временем шарнир придёт к болтам, ибо ГБ и тяжелее, и массивнее. А узелок примыкания ВБ намного хлипче. А если скажете что обрушение произойдёт до этого момента, то не зря мы всё это дело перекрываем множеством всевозможных коэффициентов.. ----- добавлено через ~19 мин. ----- но и не вижу оснований считать наихудший из всех вариант. Это же всё-таки инженера разрабатывали, наверняка образованные, лицензированные. Но в любом раскладе не случайные люди с улицы
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 25.08.2018 в 18:27. |
|||||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Когда-то на этом форуме выкладывали картинку, позволяющую определить границы применения теорий. Вроде её правдоподобность сомнений ни у кого не вызвала.
40Ш1: Jk=68 см4. 25Б1: J=3537 см4. G = 0,78*10^5 МПа. Е = 2,06*10^5 МПа. GJk = 0,78*68 = 53. EJ = 2,06*3537 = 7286. Жёсткость ВП по отношению к крутильной жёсткости ГБ в 7286/53 = 137,5 раз больше. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Tamerlan_MZO,Offtop: уважаемый, нету никакой возможности вникать в твои циферки, не до этого как-то, да и ничто они, если вообще не знаешь общую ситуацию.
И бросай свою дурную привычку посылать к прокурору. Вежливый человек себе такого не позволит, просто потому что он не владеет полной информацией. Удачи.
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 | Житель леса | Металлические конструкции | 31 | 18.02.2014 15:04 |
Как поступить заказчику в данной ситуации (прием подкрановых балок) | eugenmax | Технология и организация строительства | 46 | 16.01.2014 20:11 |
Узел сопряжения ж/б колонны и стальных балок | via001 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 15.01.2014 10:50 |
Геометрическая изменяемость пространственных схем, моделирование поэтажного сопряжения балок | S.Loeb | Расчетные программы | 3 | 14.11.2008 04:54 |
Сколько узлов максимум допускает SCAD 7.31R5 | gadfly | SCAD | 2 | 28.02.2006 14:53 |