монолитный фундамент под металлическую колонну

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.11.2009, 10:43 #1
монолитный фундамент под металлическую колонну
Oleg21
 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156

Фундамент представляет собой плитную часть 1500х1500 и высотой 500 мм и подколонник 1000х1000х1000. можно ли делать ступень так не под 45 градусов?
Просмотров: 19853
 
Непрочитано 02.11.2009, 11:11
#2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Вы нарисуйте чего же вы хотите. И чем вас не устраивают рекомендации Пособия по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 11:22
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


можно делать ступень не под 45 граудсов. только проверьте нижнюю ступень (плитную часть %-)) на продавливание подколонником.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 12:28
#4
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
можно делать ступень не под 45 граудсов. только проверьте нижнюю ступень (плитную часть %-)) на продавливание подколонником.
В данном случае проверять смысла нет.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 12:35
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Почему нельзя короткие консоли делать? Наоборот, нужно к этому стремиться. Перерасход мизерный, зато сколько надежности....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 12:45
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


это почему же смысла нет проверять? может я чего недопонял? нагрузки не известны, грунты не известны, вообще ничего толком не ясно.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 13:01
#7
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
это почему же смысла нет проверять? может я чего недопонял? нагрузки не известны, грунты не известны, вообще ничего толком не ясно.
Выраженной плитной части и пирамиды продавливания просто нет. Это столб с уширениями по 250мм.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 13:07
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а, да, точно. продавливания нет, потому что низ целиком помещается в пирамиде продавливания. пора на отдых.
P.S. тогда на кой делать такой подколонник метр на метр? это что за колонна там будет стоять?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 17:39
#9
ssorov

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62


А что, под 45 градусов самое то: можно в плитную часть арматуру не вводить вообще.
ssorov вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 17:54
#10
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
Фундамент представляет собой плитную часть 1500х1500 и высотой 500 мм и подколонник 1000х1000х1000. можно ли делать ступень так не под 45 градусов?
можно сделать все - если это проходит по расчету. Если у тебя под подошвой огромное напряжение, так у тебя и небольшой свес плитной части может не пройти по поперечной силе
GIP вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 20:08
#11
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Если у тебя под подошвой огромное напряжение, так у тебя и небольшой свес плитной части может не пройти по поперечной силе
Чего там может не пройти? Кроме грунта основания все там пройдет.

Последний раз редактировалось Fellini, 02.11.2009 в 20:16.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 20:34
#12
ssorov

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Чего там может не пройти? Кроме грунта основания все там пройдет.
Речь, по всей видимости, про скалывание свеса по нормальному сечению от действия поперечной силы. Но в это слабо верится,хотя и такой расчет есть...
ssorov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 09:19
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Чтобы начинать говорить о "скалывании" ступеньки в приведенном фундаменте, нужно, чтобы давления под подошвой были порядка 100-150 т/кв.м.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 13:40
#14
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Реально 100-150 т/кв.м. означает что фундамент стоит на скальном грунте. В таком случае просто сделать подколонник без плитной части.И проверять бетон на смятие вместе с грунтом.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 12:27
#15
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


В рамках данной темы.
На чертеже приведен узел опирания металлической стойки забора на ростверк. Диаметр анкерных болтов - 20 мм. Согласно "Пособия по проектированию анкерных болтов" во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента не должно быть менее 100 мм. Нормируется ли расстояние от края опорной плиты до края фкндамента?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел.dwg (507.5 Кб, 7457 просмотров)
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 20:04
#16
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Согласно "Пособия по проектированию анкерных болтов" во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента не должно быть менее 100 мм.
Это расстояние зависит от типа анкерного болта и принимается не менее 100 мм только для болтов диаметром до 30 мм включительно (150 мм для болтов диаметром до 48 мм; 200 мм для болтов диаметром свыше 48 мм).

Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Нормируется ли расстояние от края опорной плиты до края фкндамента?
Оно принимается (в вашем случае) из условия удобства выполнения подливки. А у вас подливка должна быть толщиной 100-150 мм. У вас длинный ростверк под колонны (как я понял). Ничто не мешает сделать достаточно длинную (вдоль ростверка) опалубку и выполнять подливку в направлении вдоль ростверка, заливая с одного края плиты башмака и наблюдая, как материал подливки выходит из-под противоположного края плиты. На оставленный вами от края плиты башмака (55 мм) участок фундамента можно поставить доски опалубки (ящик без дна сколотить для выполнения подливки).
Посмотрите Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений главу 3. Особенно пункт 3.14.
В вашем чертеже толщина подливки почему-то принята 70 мм, а это допускается только при безвыверочном монтаже стальных колонн, имеющих фрезерованный торец и строганую плиту башмака. Контргайки под плитой башмака не нужны, т.к. гайки в бетоне подливки и так не смогут самооткрутиться.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 21:01
#17
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
В вашем чертеже толщина подливки почему-то принята 70 мм, а это допускается только при безвыверочном монтаже стальных колонн, имеющих фрезерованный торец и строганую плиту башмака. Контргайки под плитой башмака не нужны, т.к. гайки в бетоне подливки и так не смогут самооткрутиться.
Согласно п. 3.14 при безвыверочном монтаже гайки под плитой вообще
можно не ставить. Я правильно понял?
Вообще мне не нравятся эти гайки под плитой. Такое ощущение,
что плита с колонной будут стоять только на анкерных болтах.
Плита колонны воспримет вертикальные реакции анкерных болтов.
Т. е. я хочу сказать, что вертикальная нагрузка от колонны не будет
равномерно распределяться с площади плиты колонны на фундамент.
Т. е. я не уверен, что подливка будет соприкасаться с плитой
колонны на 100% и может остаться зазор.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 01:15
#18
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Согласно п. 3.14 при безвыверочном монтаже гайки под плитой вообще
можно не ставить. Я правильно понял?
Да, вы правильно поняли. При безвыверочном монтаже к плите башмака приваривают три планки (две к углам с одной стороны плиты и одну к середине противоположной стороны плиты) , в планках делают отверстия с резьбой под установочные винты (болты без гаек). На эти установочные винты и опирается плита башмака в процессе ее подливки.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Т. е. я не уверен, что подливка будет соприкасаться с плитой
колонны на 100% и может остаться зазор.
Подливать нужно грамотно, чем выше нижней поверхности плиты башмака уровень подливки, тем лучше. Между плитой и подливкой возникает адгезия (прилипание) и зазора между подливкой и плитой не будет.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 12:00
#19
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Спасибо, Leonid555 моногое прояснилось

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение

Оно принимается (в вашем случае) из условия удобства выполнения подливки.
Хотел еще уточнить. В пособие про анкерные болты есть подраздел "Подливка под оборудование" п.6,19 который гласит: "Подливка в плане должна выступать за опорную поверхность оборудования не менее 100 мм ..." Можно ли данный пункт применять к конструкциям ( подраздел 6 так и называется "Выверка оборудования и конструкций)?
Скажите, пожалуйста кто какое оставляет расстояние между фундаментной плитой и обрезом монолитного фундамента мелкого заложения при выверочном монтаже.
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 15:35
#20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Хотел еще уточнить. В пособие про анкерные болты есть подраздел "Подливка под оборудование" п.6,19 который гласит: "Подливка в плане должна выступать за опорную поверхность оборудования не менее 100 мм ..." Можно ли данный пункт применять к конструкциям ( подраздел 6 так и называется "Выверка оборудования и конструкций)?
Это относится к открыто стоящему оборудованию, подливка которого будет иметь участки с открытой поверхностью с которой будет при необходимости стекать любая пролитая жидкость. Это видно из рисунка 16 Пособия по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования.

Что касается стальных колонн, то (как правило) их базы скрыты (замоноличены) в полах и там нет строгих требований по выступанию подливки из-под плиты башмака.


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Скажите, пожалуйста кто какое оставляет расстояние между фундаментной плитой и обрезом монолитного фундамента мелкого заложения при выверочном монтаже.
Ну если уж вам так хочется непременно по всем сторонам плиты башмака сделать выступающую подливку, то пусть она выступает не менее, чем на 100 мм. И все будут довольны.
На самом деле (если базу колонны потом все равно замонолитят в полы) можно только по двум противоположным сторонам плиты башмака сделать выступающую подливку на 100 мм, а по двум другим сторонам пусть хоть на 10 мм выступает (просто для контроля в ходе подливки, чтобы воздушных пузырей под плитой башмака не осталось).
Таким образом совершенно достаточно отступить на 150 мм от края фундамента до плиты башмака и будет удобно и доски опалубки под подливку поставить и ошибки исправить. Ведь могут и неточно в плане фундамент изготовить, а свисающая с фундамента плита башмака - это плохо.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > монолитный фундамент под металлическую колонну

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент стаканного типа по металлическую колонну yaki da Основания и фундаменты 19 14.01.2015 23:16