Как повысить теплосъем при воздушном охлаждении?
Enik
 
ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254

Друзья, добрый день!

Задачу можно сформулировать в таком виде:
- есть электронное оборудование, которое непрерывно работает и сильно греется.
- нужно максимально простым и практичным способом отвести тепло.

Что я проделал:
- соорудил коробку (условно, без доступа в окружающее пространство, кроме как по вент. каналам), вставил осевые вентиляторы а) на подачу воздуха с улицы и б) отвод воздуха обратно же на улицу.

На листочке примерно посчитал расход нагретого воздуха (пускай будет q). Суммарный расход вентиляторов (пускай будет Q) - раз в 5-7 больше q.

Но вот беда: оборудование не особо-то и охлаждается.
Думаю, что дело не в расходе вентиляторов, а низком теплосъёме воздуха.

Встала, стало быть, вторая задача: как повысить теплосъем?

Методом научного гугления пришёл к 2м умозаключениям:
- теплосьём можно повысить, создав турбулентность потока воздах.
- для создания турбулентности нужно что-то из этого:
• направля потоки от вентиляторов навстречу друг другу;
• за вентиляторами ставить перфорированные перегородки, чтобы рассечь поток;
• не париться и просто забабахать вентиляторы подороже, тем самым увеличив скорость потока, расход и т.п.

Правильно мыслю? И если, внезапно, да, то каким методом практичнее создавать турбулентность для повышения теплосъема?

Или, может, есть и другие варианты?

Вопрос чисто прикладного свойства, использование информации - для себя, своими руками делать буду.
Просмотров: 22402
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2018, 10:44
#101
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Сейчас разберёмся
форум двжру - бесценно, на все случаи жизни.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 11:29
#102
rusl3


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от rusl3 Посмотреть сообщение
Нужна система каналов напорного подвода воздуха ко входам штатной СО. Наружный обдув - мертвому припарки.
Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
В общем, затея провалилась. Ферма ушла в перегрев. С обдувом двумя вентиляторами д150 без коробки температура 58-63 градуса. В коробке - за 10 минут дошла до 72 градусов, автоматика вырубила ферму.

Идею проверил на коробке, собранной по изначальной концепции:
- 4 вентилятора д100 на коробке по бокам + 1 вентилятор д150 на окне - это на вдув
- 2 вентилятора д150 на коробке сверху + 1 вентилятор д150 на окне - на выдув.
Я бы сказал подтвердилась. Но это вопрос точки зрения.
Свежий воздух надо было по аккуратному каналу индивидуально каждому кулеру раздавать. Главное - увеличить расход среды через кулеры СО и не допустить попадания выхлопа на всас. А получился наружный обдув в пределах ящика. Зуб даю - в ящике доминировала кольцевая циркуляция вход СО - выход СО, с подмесом свежего.
rusl3 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 11:35
#103
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Тут у меня мысль родилась, которую никто не учёл и не высказал. Короб сам будет нагреваться. Как от воздуха, так и за счёт банального инфракрасного излучения. Ещё же в школе проходили разные способы передачи тепла. А нагревшись раз он будут отдавать это тепло обратно не давая охладить ничего внутри себя. Получается печка. В печке ведь тоже есть ток воздуха: в топку влетает, а из трубы вылетает. Но печка-то от этого не охлаждается, пока в ней есть источник тепла.
В данном случае теплопереносом от короба к воздуху можно пренебречь. Теплосъем идет воздухом, а кратность при нормальном воздухообмене должна быть ОЧЕНЬ большая. И короб будет иметь температуру воздуха, а не видеокарт. Так что это третьестепенный фактор.

Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
500 ватт на вентиляторы - это что-то невообразимое. Даже при 100 Вт сифонит на вдув/выдув, как из пушки. Не думаю, что в этом дело. А забор и выдув у меня и так были с улицы/на улицу. На окне - фальшстенка и 2 вентилятора.
Чудес не бывает. Нет источника холода, так что обдув должен быть СИЛЬНЫМ. ТЕм более свистит на входе и выходе, а внутри возле карт может быть застой воздуха. Так что делать нужно с запасом.
Если прикинуть мощность кондиционера, необходимую для охлаждения этой фермы, то тоже будет выйдет ватт 500 электрической мощности. 150 мм перделки не предназначены продавливать большие объемы воздуха через конструкции с большим внутренним сопротивлением. Раньше в СССР для БЭСМ делали вентиляторы такого формфактора с приличными характеристиками, а сейчас это китайские маломощные игрушки.


Поставь на чипы большие алюминиевые пассивные радиаторы, больше толку будет.

Если руки чешутся, забацай испаритель на входе в камеру, типа такого:
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=xyoa3mabWU0
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=xyoa3mabWU0
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от rusl3 Посмотреть сообщение
Зуб даю - в ящике доминировала кольцевая циркуляция вход
Точно, вдув должен быть с одной стороны, выдув - с противоположенной.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2018, 13:02
#104
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Поставь на чипы большие алюминиевые пассивные радиаторы, больше толку будет.
Да валяется у меня в запасе их штук 100 алюминиевых. В теории можно.

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Если руки чешутся, забацай испаритель на входе в камеру, типа такого:
Штука интересная. Принцип понятен. Но она очень маломощная походу. Да и влага электронику убьёт. Для бытового использования - можно, для ферм - бесполезно и даже вредно. Но мужик молодец.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 13:12
#105
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Но она очень маломощная походу.
К нам приходил чувак с демонстратором такой технологии (по тому же принципу работают промышленные испарительные кондиционеры). ТАк вот в одну дырку небольшого ящика дул фен для сушки волос с Т где-то под 60 градусов, а с противоположенной стороны шел воздух с Т около 15С. Выглядело потрясающе.
На счет влажности. Там поток воздуха разделяется на два. Один идет через мокрую часть и охлаждается, но этот поток контачет через герметичные алюминиевые перегородки со второй частью потока, которая сухая и забирает тепло от сухого воздуха. В итоге из такого кондиционера идет два потока холодного воздуха, с высокой влажностью и с низкой. Так вот поток с низкой влажностью можно пускать на охлаждение фермы.

здесь подробнее:
http://lavent.ru/kondicionery-coolerado/
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2018, 13:45
#106
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
К нам приходил чувак с демонстратором такой технологии
Кстати, в таком варианте исполнения оно имеет право на жизнь и легко воспроизводимо. Во многих вариантах.

Идея-то по сути простая:
- 1 контур - для производства холода, с развитой поверхностью, смачиваемой водой. Подача воздуха - с улицы, выброс - туда же.
- 2 контур - транзитный к месту охлаждения, подача с улицы, выброс охлаждённого воздуха - к ферме.
- 3 контур - подача воды для смачивания. Видимо, с циркуляцией.

Спасибо! Попробую собрать.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 14:07
#107
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 658


Корпус с масляным охлаждением компонентов
Масляное охлаждение корпуса (продолжение)
Dakar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как повысить теплосъем при воздушном охлаждении?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как повысить долговечность соломы ? Tyhig Архитектура 21 20.03.2017 08:47
Возможно ли повысить предел огнестойкости сборных ж.б. маршей? fadeaway Пожарная безопасность 12 17.12.2015 08:12
Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:( Elenalo Металлические конструкции 23 11.05.2013 12:23
Как можно повысить теплообмен и сократить кол-во накипи в конденсаторе пара ? kavinton Отопление 11 04.07.2011 09:09
Можно ли повысить степень огнестойкости здания путём обработки конструкций огнезащитными составами? Саша2010 Архитектура 3 25.05.2011 17:55