| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что нужно отражать на опалубочном плане?

Что нужно отражать на опалубочном плане?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.05.2014, 20:34 #1
Что нужно отражать на опалубочном плане?
IvanLeo
 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191

Стены выше нужно заливать штриховкой, а стены ниже перекрытия показывать пунктирной линией? Отверстия любого размера отражать? Отметки, размеры, оси - это все понятно, что нужно...а что еще?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вот, кстати, а стены не ж/б, а газобетонные нужно отражать?
Просмотров: 3831
 
Непрочитано 24.05.2014, 20:43
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


обычно не стены показываются, а выпуски в вышележащую плиту. Перегородки и заполнение проемов не нужно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2014, 21:14
#3
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
обычно не стены показываются, а выпуски в вышележащую плиту. Перегородки и заполнение проемов не нужно.
вот здесь к примеру показаны ведь, и как выпуски можно на плане показать?

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.05.2014 в 23:02.
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2014, 21:29
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
вот здесь к примеру показаны ведь
тут показаны колонны и стены монолитные. Вдоль оси А ведь тоже будет какое-нибудь заполнение? Вот его не показали, потому что не нужно оно там. А стены по осям 3, Д, Е видимо монолитные...
 
 
Непрочитано 24.05.2014, 21:41
#5
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Вот, кстати, а стены не ж/б, а газобетонные нужно отражать?
план же опалубочный! Зачем газобетонные? они же не требуют опалубки?
выпуски - можно совместить,если масштаб позволит.
Посмотрите ГОСТ на оформление чертежей,там же примеры есть!
чертеж вроде нормальный,перфорация терморазрывов только не образмерена
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 00:01
1 | #6
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


полезно показать разрезы и указать места возможного устройства швов бетонирования.
__________________
все намного проще... как E=mc^2.

Последний раз редактировалось retal, 25.05.2014 в 00:08.
retal вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 10:52
#7
NastyaN


 
Регистрация: 27.05.2014
Тула
Сообщений: 16


Необходимо показать:
1. Нижестоящие несущие конструкции - колонны, стены, пилоны штриховой линией
2. Элементы перекрытия - балки, капмтели, консоли штриховой линией
3 Конткр плиты основной линией
4. Габаритные размеры по контуру плиты, привязки граней плиты к координационным осям, размеры и привязки к осям отверстий, скосов и т.п.
NastyaN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что нужно отражать на опалубочном плане?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли показывать перегородки на плане полов? Antoxa1305 Архитектура 8 26.09.2013 17:50
Нужно ли на плане перекрытий указывать места определения прочности бетона? Анкл Бенц Обследование зданий и сооружений 2 02.04.2013 15:46
Очень нужно технико-экономическое сравнения вариантов технологии ограждения котлована в условиях городской застройки! Горю - сравнение в диплом нужно. Serg@NT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2011 18:07
Канализационный лоток на плане полов или на плане фундаментов? Виталька Паустовский Основания и фундаменты 3 09.12.2009 11:51
Генплан. На каком плане нужно показать демонтируемые площади покрытий? из 69 квартиры Прочее. Архитектура и строительство 2 17.09.2008 11:46